• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké zapojení a typ stykače k ovladačům T6?

Started by Jakub H., 18.06.2017, 21:23

previous topic - next topic

Jakub H.

18.06.2017, 21:23 Last Edit: 18.06.2017, 21:56 by Miroslav Minařík
Moderátor: Existují zde nějaká pravidla. Podmínkou zjištění informací je nutnost schopnosti čtení a vyhledávání. Pokud to neumíte, pak se do větších akcí nepouštějte!
Zde máte nápovědu!
http://elektrika.cz/data/clanky/ddosom011127/view




Mám ovladače T6 (viz. obrázek) a potřebuji je zapojit na osvětlení, aby fungovaly takto: Stisknutí zeleného tlačítka - zapnutí světla, Stisknutí červeného tlačítka - vypnutí světla.
Potřebuji poradit zapojení, a jaký stykač mám použít.  :-\
Elektrický proud je dobrý sluha, ale špatný pán.

Lukáš Rotrekl

Zapojení s přídržným kontaktem, pokud jste absolvoval jakýkoliv elektroobor, který je podmínkou pro získání kvalifikace v elektrotechnice, tak jste jej určitě v rámci dílen/laboratoří zapojoval.

No a stykač použijte podle plánované spínané zátěže, nezapomeňte u dimenzování na charakteristiku odběru s ohledem na kategorii spínání a na to že budete potřebovat ten jeden přídržný kontakt.

Není to  co je na obrázku už poněkud přežité? Zbytečné riziko nebezpečného napětí na kovovém pouzdře ovladačů, potřeba uzemnit toto kovové  tělo. Proč?  Pro pár korun? Nejsou na světě důležitější "věci" než peníze?Nehledě na to, že se zřejmě pouštíte do něčeho o čem moc nevíte, toto je fakt základ. Jo, vím, že tuto odpověď jste nechtěl, ale sorryjako.

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

19.06.2017, 07:10 #2 Last Edit: 19.06.2017, 08:08 by Miroslav Minařík
Jen doplním kolegu Rotrekla................ hledejte stykač doporučený ke spínání osvětlení. Ne každý stykač, byť s přídržným kontaktem, se hodí k tomuto účelu. Vždy záleží na tom, jaké osvětlení chcete spínat.
Samotné zapojení je pak banalitou probíranou snad už ve druhém ročníku učebního oboru elektro, tak to snad zvládnete.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz