• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?

Started by Roman Mach, 21.06.2017, 07:32

previous topic - next topic

Roman Mach

21.06.2017, 07:32 Last Edit: 21.06.2017, 07:37 by Miroslav Minařík
V bazéne mám 12V LED svetlá, ktoré sú napájané bezpečnostným transformátorom. V odporúčaniach bolo napísané, že LED svetlá treba pripojiť cez prúdový chránič. Dá sa to vôbec pripojiť na prúdový chránič, keďže do trafa idú len 2 vodiče(L,N)? Mám to pripojené zatiaľ cez istič.

Pavel Horský

Koukám, že nikdo neodpovídá.
Proč asi?
Pokud chce výrobce připojit okruh přes chránič, zřejmě ví proč a jeho požadavek je svatý. Netřeba přemýšlet o tom, jestli je jeho požadavek něčím podložený.
A připojení chrániče na L a N................... s tím máte nějaký problém?
Nebo zapojujete chránič mezi jiné vodiče?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec


Jirka Š. Svejkovský

Ještě před SELVem.

Kdovíkde a kdovíjak je zdroj umístěný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec


Roman Mach

Je to bezpečnostný transformátor 50VA, ako je v prílohe na obrázku.
Trafo je umiestnené v šachte, asi 50cm od rozvádzača. Ako som písal, zatiaľ mám trafo pripojené na istič a to 2-žilovým vodičom.
Chránič by mal chrániť človeka, aký význam má chránič v tomto prípade, keď je na sekundárnej strane bezpečné napätie? Toto by som poprosil vysvetliť. Poznámku o prúdovom chrániči bolo uvedené pri svietidle.

Zdeněk Friedrich

V manuálu trafa je něco o odborné osobě. Jste odborná osoba? Pokud ne, tak proč se v tom vrtáte?

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 21.06.2017, 13:59
Nojo Pavle ale v SELVU ?


Před trafem.
Pán píše, zda se dá připojit proudový chránič, když jsou do trafa jen dva vodiče L a N. Víš kluku?  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 21.06.2017, 15:51
Před trafem.
Pán píše, zda se dá připojit proudový chránič, když jsou do trafa jen dva vodiče L a N. Víš kluku?  ;) :D

Se v elektrice teprve snažím orientovat, tak moji neznalost omluv.

Ján Šebík

Prúdový chránič sa zapojí do napájania trafa ak sú svietidlá umiestnené v zone 1. Je to dokonca požiadavka normy
ČSN 33 2000-7-702 čl. 702.55.4 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží


František Šohajda

Quote from: Ján Šebík on 21.06.2017, 16:19
Prúdový chránič sa zapojí do napájania trafa ak sú svietidlá umiestnené v zone 1. Je to dokonca požiadavka normy
ČSN 33 2000-7-702 čl. 702.55.4 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží




Je to pěkné....ale návod výrobce je nadřazen nad touto normou!
A ten něco praví... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Roman Mach

Quote from: Ján Šebík on 21.06.2017, 16:19
Prúdový chránič sa zapojí do napájania trafa ak sú svietidlá umiestnené v zone 1. Je to dokonca požiadavka normy
ČSN 33 2000-7-702 čl. 702.55.4 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží




Toto podľa mňa platí pre svietidlá 230V.

Pavel Horský

Quote from: Roman Mach on 22.06.2017, 07:47
Toto podľa mňa platí pre svietidlá 230V.


A proč to řešíte?
Požadavek výrobce je snad jasný.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Mach

Quote from: Pavel Horský on 21.06.2017, 15:51
Před trafem.
Pán píše, zda se dá připojit proudový chránič, když jsou do trafa jen dva vodiče L a N. Víš kluku?  ;) :D


Asi som mal správne napísať: Má vôbec význam použiť prúdový chránič, pokiaľ je trafo bezpečnostné, je z plastu, teda je zapojené 2-vodičovo a svetlá sú na 12V.

Čo bude vlastne ten chránič chrániť? Ten úsek vedenia medzi ističom a trafom? Môže dôjsť na sekundárnej strane  trafa k takej poruche, že bude cez kúpajúcich tiecť nebezpečný prúd? Ak aj hypoteticky pripustím že áno, prúdový chránič pred trafom by to asi nezaznamenal, keďže je to oddelené práve trafom.

Nechcem však nič zanedbať, bezpečnosť kúpajúcich je pre mňa na prvom mieste. Ale zase nechcem tam za každú cenu pchať chránič, ktorý nebude mať v podstate žiadnu funkciu.

Ako sa tu niekto pýtal, či som odborne spôsobilá osoba, áno som.

Roman Mach

Quote from: Pavel Horský on 22.06.2017, 07:52
A proč to řešíte?
Požadavek výrobce je snad jasný.

Ako som písal, výrobca svetiel to možno napísal alibisticky.
Asi tam ten chránič dám, ale stále som nedostal odpoveď, čo vlastne ten chránič bude chrániť.  ??

Milan Hudec

Chránič na primáru trafa (představte si ho coby dvojitou izolaci) bude v podstatě další ochranou při průrazu jeho vinutí.
S ohledem na mnohdy mrzkou kvalitu traf jde o logický požadavek.

Jan Franěk

Že by samotný přívod k napájení zdroje osvětlení, případně selhání jiné ochrany (izolace)?  ;)

Ten zdroj bývá v drtivé většině umístěn hned u bazénové technologie. Osobně bych se vůbec nerozmýšlel a sám dal na všechny technologie proudové chrániče, bez ohledu na to, co "mám dovoleno" od výrobce. Zde je navíc přímej požadavek na instalaci zdroje za PCH. Netřeba o tom dlouho diskutovat. Stačí jen splnit podmínky výrobce. Nějak mi k sobě nesedí výroky osoba odborně způsobilá a prohlášení o zbytečnosti PCH v případě požadavku výrobce, navíc u bazénu.  :-\

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Tyto diskuse mě vždy přivádějí do transu.
Borec si pořídí bazén za desetitisíce a pak přemýšlí, zda investovat 1000,-Kč do chrániče a je schopný o tom několik dní debatovat.  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz