Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče. Elektrikář si už neví rady, tak to zkouším zde u vás.

Stykače ABB pro bojlery (vždy 1 ks v rozvaděči) jsou zapojené na jedné fázi, tedy alespoň si to myslí. Vše nyní funguje, ale ve chvíli, kdy v jednom bytě vypnu hl. jistič (stačí i jen "správný" jistič, hl. je tutovka), v ostatních bytech začnou stykače drnčet, to se děje pouze ve vysokém tarifu. Přívod el. a HDO je svorkován, takže nezávisle do všech rozvaděčů. Mám připravené stykače ještě pro přímotop, ale zatím nezapojeno.

Bojlery zkoušel zapojit před chránič, bez úspěchu. Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).

Nevíte v čem je problém?

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Pavel Horský

"Elektrikář" je zřejmě melouchář pracující v údržbě nějaké nadnárodní společnosti a nebo IT pracovník internetového provaidera. To jsou největší týpci.

Píšete, že jde o novostavbu.
Pak máte problém v tom, že nejsou dodrženy připojovací podmínky (tedy alespoň u ČEZ.....neznám PP jiných distributorů)
Obecně platí....elektroměr = HDO.
Pokud je jen jedno HDO, pak se do obvodu ovládání zapojuje relé, které přes svoje silové kontakty pomocí vodiče N spíná stykače v jednotlivých bytech.
Honit společnou fázi je VELICE amatérské! V průběhu let ji může kdokoli nechtěně rozhodit a pak bude mít samozřejmě problém, jako váš údržbář.

Takže - vyměnit údržbáře za elektrikáře a máte po problému.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Třetí

Quote from: Petr Beneš5 on 21.06.2017, 23:29
Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče......... Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).



A zrovna nejspíš bude! Vy máte 4 byty zapojené v jedné fázi? To chce asi doopravdy jiného elektrikáře a obvod ovládání boilerů udělat jinak.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Takže vrchol elektrikářovo umu končí před správným zapojením HDO (dance)
To je na poblití  :'(

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 22.06.2017, 07:59
Takže vrchol elektrikářovo umu končí před správným zapojením HDO (dance)
To je na poblití  :'(

Tak bych to neohýbal.
Ale pokud je na místě samém opravdu ten elektrikář kterého myslíme, pak po obhlídce a orientačním měření to odhalí.
Pokud to je elektrikář, třeba jako já, který kdysi něco dělal a nemá potřebné vybavení, není to ten správný.

Tedy to, že je to elektrikář, neznamená, že je to ten vhodně zvolený.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Václav Třetí

Bohužel, je to tak. Problém začal, když asi před 40 léty začali rozvodné závody řešit zapojení tehdá ještě spínacích hodin.

Z původního zapojení ovládání fází šlo odebírat neměřený proud. Došlo tedy na plombování stykačů, které se z mnoha důvodů neosvědčilo, tak se po roce 1980 přešlo na ovládání vodičem N. Už tehdá to byl zmatek, zejména v prvopočátku. Tehdá se to většina elektrikářů po nějaké době naučila, V dnešní době různých rychlokvašek a "odborníků" z příbuzných oborů se zase potíže množí. Jak jsme zde probírali v jiném vlákně, dnešním mladým chybí teoretické základy a matematika, pak se nemůžeme divit, že stále nechápou třífázovou soustavu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

ACEOF ACES

Vedení od HDO ke stykačům může mít svod, např. poškozený kabel aj., ale nelze vyloučit ani jinou závadu nebo chybu.

Jan Franěk

Pakliže se to chová jak popisujete, jde o špatné zapojení. Ty stykače si přímo říkají o opravu, nebo hrozí jejich destrukce, čili zničení. Odejdou hezky jeden po druhém.  :-\

Nevím co tam máte za elektrikáře, ale buďto si s tím poradí (když už ví kde má hledat), nebo budete muset pozvat jiného.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukas55555

Quote from: Václav Třetí on 22.06.2017, 09:12

ZJak jsme zde probírali v jiném vlákně, dnešním mladým chybí teoretické základy a matematika, pak se nemůžeme divit, že stále nechápou třífázovou soustavu.


Ako mladý môžem len a len súhlasiť.
Ale čo chceme ak maturitný odbor elektrotechniak má rovnakú matematiku ako kuchár?

Problém je ako tu už viackrát bolo spomenuté:
1. Ministerstvo školstva za takú nenormálnosť
2. Žiaci, ktorí nemajú záujem
3. Učitelia čo odučia ale nenaučia / vôbec ani neodučia

A prax je tiež v katastrofálnom stave. Málokto sa dostanne do firmi. Ostatní majú smolu nejake chodenie po stavbach sa nerobí asi už nikde.

Ivan Taraba

Ano, vypadá to na napájení stykačů z různých fází. Chtělo by to schéma skutečného zapojení rozvodu HDO. Dá se to pokazit různými způsoby.

Petr Beneš5

Děkuji všem za odpověď. Můžete mi někoho doporučit z okolí Jindřichova Hradce? Dotyčný elektrikář umí zapojit byt, toto je už nad jeho síly.

Vít Rotrekl

Možná Zdeněk Pikhart, je z Tábora, což není moc daleko, ale nevím jak moc má práce. Kontakty na něj najdete tady na fóru.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Marek Zeman

Obávám se, že máte dost nebezpečný stav, pokud se stykače rozdrnčí při vypnutí hl. vypínače. Znamená to, že máte HDO s typyckým (doporučeným) zapojením se spínaným N, ale 4x na 1 kontakt HDO. V každém rozvaděči je na jednu fázi připojena přes jistič cívka stykače (svorka A1) a její druhý vývod (A2) je spojený s cívkami ostatních stykačů (jejich A2). Vývody A1 ostatních stykačů jsou rovněž napájené, zřejmě je dodržena stejná fáze, takže dokud jsou všechny rozvaděče pod napětím, je vše v pořádku. Pokud ve vysokém tarifu vypnete hl. vypínač jednoho rozvaděče, dostane se v něm na vše, co je spojené s jističem pro cívku stykače napětí z ostatních rozvaděčů - tedy i na ostatní jističe na stejné fázi! Pokud je na některém z nich zapnutý spotřebič, začne protékat proud, který podle své velikosti vyvolá nebo nevyvolá drnčení ostatních stykačů. Pokud nebude odběr, stykače drnčet nebudou, ale budete mít v části instalace nebezpečné napětí při vypnutém hl. vypínači. Impedance cívek stykačů bezpečný proud nevytvoří - hrozí úraz např. při výměně žárovky a spolehnutí se na vypnutí hl. vypínače.

František Janeček

Quote from: Petr Beneš5 on 21.06.2017, 23:29
Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče. Elektrikář si už neví rady, tak to zkouším zde u vás.

Stykače ABB pro bojlery (vždy 1 ks v rozvaděči) jsou zapojené na jedné fázi, tedy alespoň si to myslí. Vše nyní funguje, ale ve chvíli, kdy v jednom bytě vypnu hl. jistič (stačí i jen "správný" jistič, hl. je tutovka), v ostatních bytech začnou stykače drnčet, to se děje pouze ve vysokém tarifu. Přívod el. a HDO je svorkován, takže nezávisle do všech rozvaděčů. Mám připravené stykače ještě pro přímotop, ale zatím nezapojeno.

Bojlery zkoušel zapojit před chránič, bez úspěchu. Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).

Nevíte v čem je problém?

Nějak mi uniká souvislost HDO a jednosazbové elektroměry, byť podružné.Co vlastně měří?Kontakty v HDO jednak připojují stykače blokovaných spotřebičů a jednak přepínají sazbu u elektroměru.Jak, když máte jednosazbové elektroměry? :)

Milan Illek

Quote from: František Janeček on 30.06.2017, 10:55
Nějak mi uniká souvislost HDO a jednosazbové elektroměry, byť podružné.Co vlastně měří?Kontakty v HDO jednak připojují stykače blokovaných spotřebičů a jednak přepínají sazbu u elektroměru.Jak, když máte jednosazbové elektroměry? :)

Asi na podružném jednosazbovém elektroměru měří nt i vt dohromady a stykačem přes HDO jenom spíná bojler.  :(

David Hruda

Quote from: Petr Beneš5 on 29.06.2017, 09:51
Dotyčný elektrikář umí zapojit byt, toto je už nad jeho síly.

??

Quote from: Milan Illek on 30.06.2017, 11:36
Asi na podružném jednosazbovém elektroměru měří nt i vt dohromady a stykačem přes HDO jenom spíná bojler.  :(


Asi to bude celkově taková hezká instalace.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Janeček

Quote from: David Hruda on 30.06.2017, 11:41
?

Asi to bude celkově taková hezká instalace.

A tak mi nějaké mručení stykačů připadá jako úplně podružná záležitost. :D :D