Henrich Lichtner

22.11.2006, 20:19 Last Edit: 25.11.2006, 20:30 by Miroslav Minařík
Pri inštalácii bleskozvodu, môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Alebo tam musím dať gulatinu fí 10??
A pokiaľ môžete, ktorá norma STN na Slovensku o tom pojednáva?

Miroslav Janča

Ano, je to minimální možná velikost kulatiny FeZn jak pro spojení se zemničem, tak ji lze použít jako zemnič (viz. ČSN 332000-5-54 - tabulka 54NL). Na Slovensku by to mělo být obdobné, protože je to identická norma s IEC 365-5-54.

Zdeněk Molnár

Pokud jde o svod k zemniči, stačí D 8mm; pokud jde přímo o zemnič, měl by podle tab. 3 ČSN EN 50164-2 (součásti ochrany před bleskem - vodiče a zemniče) být použít D 10mm

Milan Selezan

Áno v SR to tak isto platí. Fí 10bolo podľa staršej normy.

Henrich Lichtner

P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??

Miroslav Mišo

Quote from: Henrich Lichtner on 26.11.2006, 00:26
P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??


To Lichtner: STN 34 1390 čl. 88. Ak je pôda agresívna ( spôsobujúca koróziu ) je treba použiť podľa čl.89 FeZn o min. priemere 10 mm.

Henrich Lichtner


Jan Vykoupil

Za dva dny to sice nebude pravda, ale pokud se jedná o uzemnění hromosvodu, u nás doposud dle ČSN 341390 odst. 86 Tab.2 platí, že pro vedení v zemi min. průměr 10 mm FeZn!! .