Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?

Started by Jakub Hula, 01.07.2017, 12:39

previous topic - next topic

Jakub Hula


Dodavatel tepelného čerpadla seznam kabeláže pro připojení tepelného čerpadla.
V seznamu je mimo hlavního přívodu cyky 5Cx4 i požadavek na vodič CY 6 ZZ.
Je nutné tento vodič dle ČSN k čerpadlu přivest nebo je to jen další stupeň ochrany, který není nezbytně nutný?
Zabývám se tím proto, že kabel pro hlavní přívod již natažený mám a kvůli dodatečnému natažení CY 6 bych musel sekat do zdi...

Martin Červený2

Když je napsaný tak tam asi má být a pokud to je technická místnost tak snad lišta nemůže tek moc vadit ?

Jakub Hula

toto je právě požadavek pro kabeláž pro rozvaděč tepelného čerpadla. Vodič CY 6 by měl být natažen dle mého názoru buď z HOP nebo z hlavního domovního rozvaděče. A to v mém případě znamená tahat přes celý dům

Fuk Tomáš

Quote from: Jakub Hula on 01.07.2017, 12:39
Dodavatel tepelného čerpadla seznam kabeláže pro připojení tepelného čerpadla.
V seznamu je mimo hlavního přívodu cyky 5Cx4 i požadavek na vodič CY 6 ZZ.
Je nutné tento vodič dle ČSN k čerpadlu přivest...?
Důvodem bude ČSN EN 62305-3.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdeněk Friedrich

1. Je divné, že projektant se před zpracováním projektu  nezajímal o požadavky montážní firmy TČ.
2. Je divné že dodavatel instalace se nezajímal o to, k čemu bude instalace použita tzn, jaké budou požadavky dodavatele TČ.
3. Pokud se můžete dosadit za osoby dle bodu 1. i 2. dejte si za rohem pár facek (za to, že si z neznalosti přiděláváte zbytečně práci) a nedumejte jak to ojebat, když dodavatel technologie dodal jasné požadavky na instalaci.

Jan Franěk

Quote from: Jakub Hula on 01.07.2017, 12:39
Je nutné tento vodič dle ČSN k čerpadlu přivest nebo je to jen další stupeň ochrany, který není nezbytně nutný?


A kdo posoudil to, že to není nezbytně nutné? Vy? Neustále zde dokola připomínáme, že požadavky výrobce jsou nad normami a podobně.
Navíc připravené pospojení spolu s napájením TČ je podle mne prostě standardem. Tedy z tohoto pohledu se ohánět tím že ho nemám a nechce se mi sekat, jako dětská výmluva. Myšleno bez jakékoliv urážky.  ;)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Jeden z mnoha dovudu, proc prejektuju a realizuju, rozvadec do technicke mistnosti. A jeste nejradeji rozvody pro technologie, i v RD, delam na povrchu v dratenejch zlabech. Pak me nemuze nic takoivehodle rozhodit. A rinvestor si muze dat do tech. Mistnosti cokoliv.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Bocek

Quote from: Jakub Hula on 01.07.2017, 12:39
Dodavatel tepelného čerpadla seznam kabeláže pro připojení tepelného čerpadla.
V seznamu je mimo hlavního přívodu cyky 5Cx4 i požadavek na vodič CY 6 ZZ.
Je nutné tento vodič dle ČSN k čerpadlu přivest nebo je to jen další stupeň ochrany, který není nezbytně nutný?
Zabývám se tím proto, že kabel pro hlavní přívod již natažený mám a kvůli dodatečnému natažení CY 6 bych musel sekat do zdi...


Dodavatel stanovil "připojovací podmínky".
Při jejich nesplnění vám neuvede  TČ do provozu a nevystaví záruční list.
Jaký důvod vás vede k tomu to zpochybnit?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jakub Hula

Ano, mozna trochu vymyslim a duvody jsem napsal vysse, pristup do rozvadece je obtizny a taky nevim kde vsude vedou kabely. Kdyby bylo jednoduche ten vodic natahnout zadnej problem s tim nemam. A kdybych to chtel "ojebat" jak bylo zmineno, tak vubec tuto diskuzy nezakladam.
Videl jsem vicero nabidek s pripojovacimi podminkami TC a nekde tento vodic nepozadavali, proto se o to zajimam. A zajima me to i hlediska ČSN, zda pri  pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
A v neposledni z hlediska revize, zda tento vodic je povinny.

Jiří Schwarz

Quote from: Jakub Hula on 02.07.2017, 22:01
...i hlediska ČSN, zda pri  pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
A v neposledni z hlediska revize, zda tento vodic je povinny.


1) pokud bychom to vzali "od základu", tak norma pro domovní a bytové rozvody TČ detailně neřeší. Takže pro jeho instalaci je třeba vytvořit protokol o vnějších vlivech. Pokud bude proveden seriozně, asi se dostaneme na prostor zvlášť nebezpečný a tam to doplňující pospojování bude správným řešením (netvrdím že jediným)
2)  pak je třeba také myslet na to, že existují bouřky, TČ bude představovat pro blesk slušnou cestu do země, takže za mě je 6-ka minimum a spíše bych byl i pro větší průřez
3) může se stát, že to TČ bude mít nějaký unikající proud vyšší než 10mA. Pak je otázkou, jestli ten součet 4+6 je podle aktuální edice "33 2000-5-54" dostačující, jestli by k té 4 v napájecím kabelu nebylo lepší tam mít 10-ku

Výraz "povinný" ve vztahu k revizi je problém. Ale pokud nebude projekt podložený protokolem o VV a bude porušen požadavek výrobce nebo dodavatele TČ, tak je otázkou, který "kovboj střílející od pasu" a za kolik najde odvahu vydat RZ s kladným výsledkem! Revizní technik by od takové prasárny měl dát ruce pryč...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jakub Hula on 02.07.2017, 22:01
Ano, mozna trochu vymyslim a duvody jsem napsal vysse, pristup do rozvadece je obtizny a taky nevim kde vsude vedou kabely. Kdyby bylo jednoduche ten vodic natahnout zadnej problem s tim nemam. A kdybych to chtel "ojebat" jak bylo zmineno, tak vubec tuto diskuzy nezakladam.
Videl jsem vicero nabidek s pripojovacimi podminkami TC a nekde tento vodic nepozadavali, proto se o to zajimam. A zajima me to i hlediska ČSN, zda pri  pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
A v neposledni z hlediska revize, zda tento vodic je povinny.


Osobně bych se na důvod nepředpřipravení připojovacího místa zž vodičem u spotřebiče typu kotel, čerpadlo, bojler, sporák a pod.zeptal projektanta.
V dnešní době se jedná o věc obvyklou a natolik standardní že lze důvodně předpokládat opomenutí.
Technické důvody rozebral hezky kol.Schwarz.