Čím vzduchotěsně zatěsnit kabely prostupující betonovým stropem?

Started by Milan Šumbera, 03.07.2017, 12:52

previous topic - next topic

Milan Šumbera

Nad rozvaděčem jsem v rozestupu cca 5 cm vyvrtal otvory 8 a 12 mm do plného železobetonového stropu a protáhl jimi kabely (CYKY, JYSTY, FTP). Jedná se o cca 40 kabelů.
Kvůli vzduchotěsnosti stavby potřebuji tyto prostupy něčím zatěsnit. Díval jsem se na zalévací hmoty na kabely, ale nevím, jak jsou husté, jestli by neprotekly kolem kabelů a taky jestli by přilnuly k betonu.... Nebo použít nějaký polyuretanový tmel? Povytáhnout kabel, nanést tmel, zasunout ho zpět do otvoru a pak ještě dotěsnit kolem dokola?
Na stropě bude nafoukaná tepelná izolace a k prostupům se pak již nebude možné dostat.

Milan Hudec

Zespodu zatěsnit klidně obyčejným akrylem, zeshora pak nalít mramorit.

Jan Franěk

Zrovna to na jednom domě řeším. Ale kvůli záruce těsnosti a tedy i  správné funkčnosti vzt , utěsnění provedla firma co má izolaci na starosti.  Jen jsme  navíc museli vysádrovat i drážky pro kabely. Taky kvůli těsnosti
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585