• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:24

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?

Started by Lukas93, 08.07.2017, 13:31

previous topic - next topic

Lukas93

08.07.2017, 13:31 Last Edit: 08.07.2017, 14:08 by Miroslav Minařík
Sehnal jsem za pár korun nepoužitý elektroměrový rozvaděč výrobce ESA Praha typ RE1+1.
Nemám k němu ale žádné dokumenty jako jsou například prohlášení o shodě. Vadí to, když budu na čezu žádat o zaplombování elektroměru a hl. jističe z důvodu přemístění elektroměrové skříně? (Původí skříň byla na chodbě a já jí chci přemístit - dát jinou na hranici pozemku.) Nebudou chtít papíry od elektroměrové skříně?



Miroš Jan

Vše, o podmínkách připojení elektroměrového rozvaděče, se dočtete v příloze. Jinak pokud má ten rozvaděč výrobní štítek, a není moc starý, tak by to mělo jít. Záleží na okolnostech, a náladě technika ČEZ. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

PoS obvykle najdete na stránkách výrobce nebo jej zašle na požádání.

Distributora bude zajímat štítek, kde je CE, norma,  podle které byl rozvaděč vyroben a další povinné náležitosti. Plus revize.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Myslím, že štítky budou zajímat hlavně revizáka. Distributora zajímá jen revize.
A ještě se mě nestalo, aby mě technik neosadil elektroměr na rozvaděč, který neměl štítek.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Quote from: Vít Rotrekl on 08.07.2017, 20:03
Myslím, že štítky budou zajímat hlavně revizáka. Distributora zajímá jen revize.
A ještě se mě nestalo, aby mě technik neosadil elektroměr na rozvaděč, který neměl štítek.


Jo,jo...
U EONu nebyl nikdy problém, když si majitel vyrobil "obal" na el.měrovou desku (třeba z želez. úhelníků a plechu) a byl elektroměrový rozvaděč.Pokud to RT pustil, neměl s tím nikdo problém!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

Quote from: František Šohajda on 09.07.2017, 12:42
Jo,jo...
U EONu nebyl nikdy problém, když si majitel vyrobil "obal" na el.měrovou desku (třeba z želez. úhelníků a plechu) a byl elektroměrový rozvaděč.Pokud to RT pustil, neměl s tím nikdo problém!

Jenomže u ČEZ, to už dávno neplatí. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Quote from: Miroš Jan on 09.07.2017, 13:03
Jenomže u ČEZ, to už dávno neplatí. :)


Mám tutéž zkušenost. Technici ČEZ dosti přitvrzují. Zrovna mě čeká jedno takové měření "samodomo" také předělat. PRostě dorazil dopis z centrály, že odběrné místo je ve špatném stavu a neodpovídá PP. Termín nápravy 1 měsíc.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdeněk Friedrich

Ano, pokud se jedná o nový odběr nebo osazení nového rozvaděče, třeba v bytovém domě, kde je potřeba 1f odbočku vyměnit za 3f a 3f elměr se do stávajícího rozvaděče nevejde, vyžaduje ČEZ rozvaděč s výrobním štítkem.
EDIT: Samozřejmě to znamená, že tím pádem musí mít elektroměrový rozvaděč prohlášení o shodě.

J Lhava

Je rozvaděč výrobkem? Ano, bezpochyby je.
Pak pro něj musí být vydáno prohlášení o shodě, viz požadavky legislativy.

Pavel Horský

Jak tu již bylo uvedeno, záleží na revizním technikovi. Prase, které reviduje jen pod vidinou peněz je schopné zrevidovat všechno.
Technikům od ČEZ je to tak nějak většinou jedno, jinak by běžně nemohla procházet situace, kdy melouchář koupí ER s atesty a certifikací na In 40A, pak ho předrátuje a osadí větším jištěním. A borec se pak do telefonu diví, když mu říkám, že takto prostě NE.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukas93

Rozvadeč štítek normálně má, rád bych i kontaktoval výrobce, zda by mi neposlal nové prohlášení, ale nepodařilo se mi najít kontakt na ESA Praha, pokud ještě existuje.

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Lukas93

Tak nic, od nich už žádný prohlášení o shodě nevydyndám... Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....

František Šohajda

QuoteTechnikům od ČEZ je to tak nějak většinou jedno, jinak by běžně nemohla procházet situace, kdy melouchář koupí ER s atesty a certifikací na In 40A, pak ho předrátuje a osadí větším jištěním. A borec se pak do telefonu diví, když mu říkám, že takto prostě NE.


Také jsem se ptal výrobce elměr.rozvaděčů že potřebuji In-63A ,mají jen In-40A ....
technik mě odpověděl, že "bedna je stejná" jen si mám dát dráty 10mm...
Prý jestli to nedokáži? Jsem elektrikář!! Takže předrátování by podle nich mělo vyhovovat!
A In-40A si mám přepsat na In-63A!Oni to dělají stejně také tak!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Friedrich

Quote from: Lukas93 on 09.07.2017, 22:52
Tak nic, od nich už žádný prohlášení o shodě nevydyndám... Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....

Vydání prohlášení o shodě deklaruje výrobce značkou CE (vyjimečně CZC) na výrobním štítku, která tam kromě ostatních náležitostí (jméno výrobce pro jednoznačnou identifikaci, nově i s adresou, datum výroby, jmenovité napětí, jmenovitý proud, zkratový proud, krytí a číslo normy podle které byl rozvaděč vyroben) musí být uvedena.
Viz přiložený výňatek §13 zák. 22/1997Sb.

J Lhava

Quote from: Lukas93 on 09.07.2017, 22:52
Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....

To je masakr  ;D
Ne, není vše jak má být.
Pokud je někde umístěno CE, musí k tomu být prohlášení o shodě.
Viz odst. 2 v příspěvku přede mnou.

Mimochodem, výrobce skříně dává CE jen na vyrobenou skříň.
Pokud vy z výrobků (skříň, výzbroj) sestavíte rozvaděč, jste jeho výrobcem.
Původní CE nemá s vyrobeným rozvaděčem nic společného, CE musíte opatřit Vy.