Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?

Started by Vladimír S., 13.07.2017, 22:01

previous topic - next topic

Vladimír S.

Pokusím se to nějak shrnout a budu doufat, že podobný dotaz tady není. Můj problém vznikl tak, že osvětlení zahrady úspornými žárovkami, spínanými dvěma pohybovými senzory jsem doplnil o 2xSíťový napájecí zdroj 12V / 100W, 8,5A, IP67 Meanwell a naplno vyžil LED pásky(vše na jednom okruhu).
Teď nastal problém, že se senzory umí zapnout pohybem, ale už se nevypnou. Kde hledat chybu? Co zkontrolovat? Může problém způsobovat trafo?

Jan Franěk

Určitě ne. Žádné trafo tam nemáte.  ;)

Předpokládám že by pomohla výměna PIR čidel s triakovým spínáním, za variantu kdy je zátěž spínaná pomocí relé.

Případně sem vložte nějaký nákres vašeho zapojení a fotku štítku čidla. Jak jste si asi všiml, většina kolegů odmítá věštit  (bigbb) zde je technické fórum.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Franěk on 15.07.2017, 06:27
Případně sem vložte nějaký nákres vašeho zapojení a fotku štítku čidla. Jak jste si asi všiml, většina kolegů odmítá věštit  (bigbb) zde je technické fórum.
Uvedení konkrétního typu zařízení obvykle neuvěřitelně zrychluje vyřešení problému  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vladimír Štěrbovský

Rozumím averzi k věštění :) omlouvám se a v pondělí přiložím další info + fotky, protože jsem na víkend pryč a více, než hlodající problém v hlavě nemám.

Jiří Schwarz

2 PIR čidla?
Už jsem zažil stav, kdy se 2 okruhy se 2 PIR čidly navzájem "spouštěly", takže jak došlo k aktivaci jednoho, už to často zůstávalo zapnuté...

"Vidí" čidla přímo světla spínaná tím druhým?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Hradecký

zkuste zjistit z návodu maximální spínaný proud čidla . Řešil jsem podobný problém u čidla Legrand , které nabízí proud jen 1A . Bohužel zákazník po nějaké době pověsil veliký křišťálový lustr s žárovkama 30W x 20ks. Čidlo sepnulo ale už nerozeplo . Tak jsme to nahradili Led žárovkam 4W x 20ks a už spíná jak má .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901