• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:48

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 14.07.2017, 15:07

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

14.07.2017, 15:07 Last Edit: 14.07.2017, 17:58 by Miroslav Minařík
OPP#14 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
   Pro některé často cestující pracovníky vzniká otázka jak se chránit před přepětím v cizích objektech. Například pokud bydlíte v dočasném pronájmu kde nemáte možnost ani právo do rozvodů zasahovat a vlastně ani chuť investovat. Pokud sebou máte elektroniku za desetitisíce, pak vás může developersky odbytá elektroinstace opravdu znervóznit. Jaké máme možnosti? Nebo jsou již jednotlivé buňky v bytových domech vybaveny ochranou proti přepětí?


 

Redakce portálu Elektrika.cz

OPP#14 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
    Jak se chránit před přepětím v cizích objektech? Pokud bydlíte v dočasném pronájmu, kde nemáte možnost ani právo do rozvodů zasahovat a vlastně ani chuť investovat. Pokud  máte elektroniku za desetitisíce, pak vás může developersky odbytá elektroinstace opravdu znervóznit. Jaké máme možnosti? Nebo jsou již jednotlivé buňky v bytových domech vybaveny ochranou proti přepětí? Podívejme se na to, co říkají naši odborníci ...
    Zdroj: zde...


   
[video]/video/2017/170712_opp14_docasne_reseni_sp_k.mp4[/video]


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
OPP#14 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
   

Miroslav Minařík

Quote from: Redakce portálu Elektrika.cz on 14.07.2017, 15:07
OPP#14 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
   Pro některé často cestující pracovníky vzniká otázka jak se chránit před přepětím v cizích objektech. Například pokud bydlíte v dočasném pronájmu kde nemáte možnost ani právo do rozvodů zasahovat a vlastně ani chuť investovat. Pokud sebou máte elektroniku za desetitisíce, pak vás může developersky odbytá elektroinstace opravdu znervóznit. Jaké máme možnosti? Nebo jsou již jednotlivé buňky v bytových domech vybaveny ochranou proti přepětí?   

V minulosti jsem se několikrát stěhoval a měl jsem vlastně jakési putovní stupně 2 a 3. Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Vlastně ani moc nebylo nad čím 1x 2. stupeň do bytové PL nad dveře a 3x 3. stupně v zásuvkách. A to vše již před dvaceti roky!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

QuoteV minulosti jsem se několikrát stěhoval a měl jsem vlastně jakési putovní stupně 2 a 3. Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Vlastně ani moc nebylo nad čím 1x 2. stupeň do bytové PL nad dveře a 3x 3. stupně v zásuvkách. A to vše již před dvaceti roky!


Nevím, zda se stěhování vyplatí, když životnost varistorů je cca 10 let!
Jak udávají výrobci a kolegové zde.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hájek

Quote from: František Šohajda on 26.07.2017, 10:46
Nevím, zda se stěhování vyplatí, když životnost varistorů je cca 10 let!
Jak udávají výrobci a kolegové zde.

Životnost může být klidně více jak 20 let, ale taky jen pár dnů. Vše záleží na teplotě okolí, počtu špiček, které varistor svede a jejich energii.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miroslav Minařík

Quote from: František Šohajda on 26.07.2017, 10:46
Nevím, zda se stěhování vyplatí,

Vyplatí ...
Pokud se člověk stěhuje třeba na pár měsíců, přece nebude každý byt vybavovat přepěťovkama. A jak jsem zjistil, nejsem sám kdo to takhle dělal. Elektronika v bytě za 100 tisíc není žádný zázrak. Macbook za 50 ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

ACEOF ACES

Kdybych potřeboval chránit spotřebiče citlivé na přepětí v hodnotě 50000 korun a více, tak bych si pořídil malý přenosný rozvaděč se svodiči přepětí typu 2 a 3, který by měl vidlici pro připojení do nechráněné zásuvky a výstupní chráněnou zásuvku, do které by se připojily chráněné spotřebiče tak, aby to zvládl zapojit i člověk bez elektrotechnické kvalifikace a bez nutnosti zásahu do stávající elektroinstalace.
Přijde mi to, ale takové nereálné, myslím si, že normální lidé stejně o to nemají zájem nebo to nepotřebují.

Jan Hájek

Quote from: ACEOF ACES on 26.07.2017, 11:30
Kdybych potřeboval chránit spotřebiče citlivé na přepětí v hodnotě 50000 korun a více, tak bych si pořídil malý přenosný rozvaděč se svodiči přepětí typu 2 a 3, který by měl vidlici pro připojení do nechráněné zásuvky a výstupní chráněnou zásuvku, do které by se připojily chráněné spotřebiče tak, aby to zvládl zapojit i člověk bez elektrotechnické kvalifikace a bez nutnosti zásahu do stávající elektroinstalace.
Přijde mi to, ale takové nereálné, myslím si, že normální lidé stejně o to nemají zájem nebo to nepotřebují.

Spíše bych doporučil DEHNshield
http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield
DEHNshield je kombinovaný svodič s jisřištěm, takže do bytového rozvaděče  sice až moc, ale má jiskřiště a tak strárnutí není téma. Nebo DEHNguard SE LI, který je takový ,,nadtyp,, 2 s 60 kA, ale myslím, že jednodušší bude ten DEHNshield (v TNC byl u Kamat v akci za 4500 Kč).
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

ACEOF ACES

Do bytového rozvaděče, by měl zasahovat člověk s elektrotechnickou kvalifikací. Vzhledem k tomu, že většina lidí elektrotechnickou kvalifikaci nemá, tak by si takového člověka na to měli najmout, ten by to měl i zakreslit do dokumentace. Poté by měla být provedena revize nezávislým revizním technikem, aby ověřil, že je to správně zapojené. A při dalším stěhování celé znova.

J Lhava

Anebo taky staci si sjednat pojisteni domacnosti a zadne prepetovky pronajimatele neresit. Jen je potreba si vybrat na zaklade pojistnych podminek, ne podle cenoveho srovnavace ...

Lukáš Rotrekl

Jo a taky mít data ještě někde jinde..... (ale to i s přepěťovkama, zabezpečovačkou, hlídacím psem, .......)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Minařík

Quote from: občan on 26.07.2017, 20:41
Anebo taky staci si sjednat pojisteni domacnosti a zadne prepetovky pronajimatele neresit. Jen je potreba si vybrat na zaklade pojistnych podminek, ne podle cenoveho srovnavace ...

Pravda. Pojistka není od věci.
Ale data musí být jinde.
Což při dnešních cloudech také není nereálné.
(beach)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Quote from: občan on 26.07.2017, 20:41
Anebo taky staci si sjednat pojisteni domacnosti a zadne prepetovky pronajimatele neresit. Jen je potreba si vybrat na zaklade pojistnych podminek, ne podle cenoveho srovnavace ...


A řeší pojišťovny přepěťovky?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

A co takhle OT?
Kamarád stavař ho používal ke krmení tehdy šíleně drahé výp.techniky leta v provizorních kancelářích stavenišť a poté co se usadil ho dále používá pro rozvody osv.zahrady.

Radim Cienciala

Putování s varistory. :D
Tak toto téma je number one

Miroslav Minařík

Quote from: Radim Cienciala on 28.07.2017, 11:01
Putování s varistory. :D
Tak toto téma je number one

Tak v mém případě se to tak nazvat dá.
Je otázkou zda to takto může pojmout i osoba neznalá práce na elektrických zařízeních.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!