• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 19:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?

Started by Zdenek Šimčík, 18.07.2017, 22:02

previous topic - next topic

Zdenek Šimčík

Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
V elektroměrovém rozvaděči je standardně jistič s hodnotou 25A, pokud budeme chtít dodržet selektivitu, měl by být v domovním rozvaděči min. o jeden řád nižší tzn. 20A.

V ideálním případě dodržení selektivity v případě zkratu se dokonce doporučuje o dva řády nižší hodnotu, což je většinou nereálné dodržet. Není vhodné použít hlavní proudový chránič 300mA, (dle norem je i nutný pro dřevostavby) s tím, že se proudové chrániče 30mA použiji pro okruhy dle norem.
Budeme mít větší proudovou zatížitelnost rozvaděče, napájecí kabel je chráněn jističem u elektroměru a kabeláž/spotřebiče v domě jsou chráněny jednotlivými jističi el. okruhů.

Igor Nováček

Quote from: Zdenek Šimčík on 18.07.2017, 22:02
Budeme mít větší proudovou zatížitelnost rozvaděče, napájecí kabel je chráněn jističem u elektroměru a kabeláž/spotřebiče v domě jsou chráněny jednotlivými jističi el. okruhů.

Tady to zavání bastlením!
Chcete potvrzení pro správnost vašich odhadů?

Vít Rotrekl

Chtelo by to ujasnit si pojmy a dojmy...
Jak ma v podpisu Štefan Beláň - Jistic jisti, chranic chrani...

V domovnim rozvadeci nemusi byt zadny hlavni jistic, tedy pokud se bavime o nejakem standartnim domu.
Selektivita u bytovych instalaci je Sci-fi, ktere lze dosahnout jen velmi velmi tezce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Soukupp

Ve standartním domě nemusí být hlavní jistič, ale dát tam proudový chránič 300 mA je ideální, dokonce je to v jedné publikaci ze školení. Samozřejmě potom musí být i proudové chrániče 30 mA na jednotlivé okruhy kde musí být chránič. Na jaře na školení TIČRu ve Strakonicích o tom mluvili, že je to tak správně.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Vít Rotrekl

Nevim co je na to idealniho...
Idealni je mit tam vypinac a za nim pak muzu okruhy bez chranice, okruhy s chranici 300mA,30mA...
Osobne si.myslim ze neni prilis moudre davat vse za chranic
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Soukupp

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Václav Třetí

Do rozvaděče patří hlavní vypínač! V dřevostavbách může tuto funkci zastávat proudový chránič s IdeltaN 300mA, jinde je to zbytečné. Jistič je problematický v RD nejvíce, jinak tomu může být ovšem v průmyslu a nebo velkých administrativních budovách, ale o tom zde nehovoříme.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Lukas55555

Hlavný istič býva pred elmerom. A vo všeobecnosti chraničom nemožno nahradiť istič. Oba sú na niečo iné.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukas55555 on 19.07.2017, 07:54
Hlavný istič býva pred elmerom.
...

To ano, ale v tomto vlákně jde spíše o to, když je okruhový (bytový) rozvaděč daleko od elektroměrového, jestli tam mít hlavní vypínač rozvaděče a jestli je rozumné jako tento vypínač použít chránič
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Šimčík

Quote from: Vít Rotrekl on 18.07.2017, 23:00
Chtelo by to ujasnit si pojmy a dojmy...
Jak ma v podpisu Štefan Beláň - Jistic jisti, chranic chrani...

Jistic jisti, chranic chrani...to by měl každý elektrikář vědět o půl noci bez váhání:) Požit místo hlavního jističe "hlavní proudový chránič" je nestandartní řešení, ale proto jsem také tento dotaz tady vložil.
je k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči (před hlavním jističe v RD standartně cyky 10, nebo 16mm a za hlavním jističem vodič CYA 6mm, 4mm, 2,5mm), při použití v rozvaděči min. CYA 4mm, 6mm je jistič 25A u elektroměru OK, ale i tak se v rozvaděči mění průřezy vodičů       

J Lhava

Quote from: Zdenek Šimčík on 18.07.2017, 22:02
Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?

NE, nelze. Chrániče a jističe jsou něco úplně jiného.

Quote
Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního vypínače v rozvaděči RD?

ANO, lze. Ale to se už řešilo v tomto vlákně.

Zdenek Šimčík

Quote from: občan on 19.07.2017, 09:08
NE, nelze. Chrániče a jističe jsou něco úplně jiného.
ANO, lze. Ale to se už řešilo v tomto vlákně.


Ve všem odkaze řešili hlavní vypínač/chránič 30mA, to je něco jiného a není to ideální řešení. Že hlavní jistič, je něco jiného než hlavní vypínač/hlavní proudový chránič 300mA snad tady většina diskutujících ví....tady jde o to když už použiji hlavní vypínač, tak proč ne rovnou proudový chránič 300mA...     

Miroš Jan

Je třeba si ujasnit pojmi, jako hlavní vypínač, jistič, a proudový chránič. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Zdenek Šimčík on 19.07.2017, 09:23
...tady jde o to když už použiji hlavní vypínač, tak proč ne rovnou proudový chránič 300mA...   


Quote from: Vít Rotrekl on 19.07.2017, 06:52
Idealni je mit tam vypinac a za nim pak muzu okruhy bez chranice, okruhy s chranici 300mA,30mA...
Osobne si.myslim ze neni prilis moudre davat vse za chranic
at uz je jakýkoliv


Chce to lépe číst.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Revús

Quote from: Zdenek Šimčík on 19.07.2017, 09:04
k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči ....


Vy vyrábate rozvádzače a nepoznáte ČSN 61439-1?

5.3.1 Menovitý prúd ROZVÁDZAČA (InA)
Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je menší ako nasledujúce hodnoty:
- súčet menovitých prúdov vstupných obvodov v ROZVÁDZAČI pracujúcich paralelne;
- celkový prúd, ktorý je hlavná prípojnica schopná distribuovať v určitom usporiadaní ROZVÁDZAČA.
Tento prúd sa musí prenášať bez toho, aby oteplenie jednotlivých častí prekročilo medzné hodnoty špecifikované v 9.2.

POZNÁMKA 1. - Menovitý prúd vstupného obvodu môže byť nižší ako menovitý prúd vstupného prístroja (podľa príslušnej normy prístroja) inštalovaného v ROZVÁDZAČI.
POZNÁMKA 2. - Hlavná prípojnica v tomto kontexte je jednou prípojnicou alebo kombináciou individuálnych prípojníc, ktoré sú pripojené v normálnej prevádzke, napríklad pomocou prípojnicových spojok.
POZNÁMKA 3. - Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je maximálny dovolený zaťažovací prúd, ktorý sa môže distribuovať ROZVÁDZAČOM a, ktorý sa nemôže prekročiť pridaním ďalších výstupných jednotiek.

Vstupný prístroj je hlavný vypínač, ten so selektivitou nesúvisí a nemá na ňu vplyv. Skutočnosť, že ako hlavný vypínač môže byť použitý aj istič sa uplatňuje hlavne v priemysle. V rodinnom dome to nemá zmysel. Mal by vplyv na "pomyselnú" selektivitu.

Načo špekulovať so zmenou prierezu? Použijem také ističe, aby som ich mohol navzájom prepojiť 16mm2 hrebeňom a nemuším riešiť zmenu prierezu na prepojoch. Tá sa vyskytne na vývodových kábloch, ktoré budú istené správnym ističom. Jednotlivé rady potom prepojím lanovaným 16mm2 vodičom CYA s nalisovanými dutinkami.

Chce to len trochu predstavivosti.