Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?

Started by Novák Antonín, 21.07.2017, 11:21

previous topic - next topic

Novák Antonín

Řešíte EMC při montáži rozvaděčů?
V ČSN EN 61439-1 ed.2 je v kapitole 10.6.2 uvedeno, že "Technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu musí být potvrzeny prohlídkou, nebo je ke to nutné, zkouškou", detaily v normativní příloze J.

A tak by mě zajímalo, jestli třeba propojujete přístroje tak, abyste minimalizovali zemní smyčky a vznik antén nebo jen tak, aby to nějak vyšlo. U frekvenčních měničů je to asi jasné, ale zkoušíte uplatňovat zásady EMC i v běžných rozvodnicích pro rodinný domek? Předpokládám, že svědomitý elektrikář nepracuje na hraně normy, ale snaží se odvést co nejlepší práci i když nutně nemusí. Jak to máte s EMC u sebe a ve svém okolí?

Zdenek Rajmont

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jiří Schwarz

Dovolím si tvrdit, že s EMC toho v rozvaděči tak moc nezkazíme, spíše dokážou někteří borci dobře zdegradovat parametry přepěťovek špatným provedením "zemních rozvodů"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Řešit EMC u rozvaděče v RD bude ještě hodně dlouho tabu!(a také k ničemu) (dance)

Něco jiného to bude v průmyslovém závodě z hodně pokročilou technologií a spostou
elektronické havěti. ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Novák Antonín on 21.07.2017, 11:21
Předpokládám, že svědomitý elektrikář nepracuje na hraně normy, ale snaží se odvést co nejlepší práci i když nutně nemusí. Jak to máte s EMC u sebe a ve svém okolí?

EMcoterorismus nesnáším (dance)
Nicméně odpovím.
Pokud není elektrikář zároveň vědecky postižen, tak to stejně nedá i kdyby byl svatý.
Jistým řešením bez bezesných nocí plných výpočtů může být použití plechového rozvaděče a kabelů CYKFY.
Zde zas bude hrozit ztráta zakázky, leda že by byl elektrikář natolik uvědomělý že by cenový nárůst oproti stejné funkcionalitě domku  souseda do zakázky nepromítl.



Jan Bocek

Quote from: Zdenek Rajmont on 22.07.2017, 20:30
A jinak... zdraví slouží ?


Stručně a jasně....

A pro méně chápavé je to podáno polopaticky

Quote from: Milan Hudec on 24.07.2017, 07:17
EMcoterorismus nesnáším (dance)
Nicméně odpovím.
Pokud není elektrikář zároveň vědecky postižen, tak to stejně nedá i kdyby byl svatý.
Jistým řešením bez bezesných nocí plných výpočtů může být použití plechového rozvaděče a kabelů CYKFY.
Zde zas bude hrozit ztráta zakázky, leda že by byl elektrikář natolik uvědomělý že by cenový nárůst oproti stejné funkcionalitě domku  souseda do zakázky nepromítl.



Ale vážně.
Terorismus v podobě EMC se pomalu, velice pomalu dostává do podvědomí při průmyslových instalacích. Obvykle se řeší dodatečně, když kolabuje nějaká síť IT, nebo dokonce některé tg zařízení.
V občanské výstavbě se začínají při rekonstrukcích řešit přepěťovky a často i hlavní zásady EMC. ( školy, OC, divadla...). V oblasti RD jsem tyto zásady pro EMC neviděl i u instalací, kde byly vyhřívané chodníky a okapové roury i se zlatými vypínači. ( Přesto, že nebyla finanční bariera...)



specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Ivan Taraba

Quote from: Zdenek Rajmont on 22.07.2017, 20:30
A jinak... zdraví slouží ?


Trefná a upřímná odpověď. Viděl jsem několik instalací, kde byl elektrikář rád, že se trefil do svorkovnice správné barvy. Dělal to jak ho to naučil mistr před desítkami let, něco odkoukal od kolegů a nějaké zemní smyčky?? Dost na tom, že musí používat síť TN-S, takové plýtvání!

Horší je to u MaR rozvaděčů. Tam může chybné propojení zemí způsobit kolísání analogových hodnot do nepoužitelnosti. Zajímavé věci také natropí indukce zkratového proudu do slaboproudých vodičů při poruše.

Naštěstí projektanti většinou vědí a také jsou na to různé "kuchařky" s barevnými obrázky. Často nemusí jít o prodražení elektroinstalace, jen o správné natahání a propoení drátů.