Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?

Started by Aleš Slezák, 05.08.2017, 13:26

previous topic - next topic

Aleš Slezák


Co může způsobovat, když hlavní jistič je vyhazován elektrickou troubou, ale jen při pečení na horkovzduch?
Trouba je jištěna jističem 3x20A a hlavní jistič je 3x25A.
Celá kuchyň poté běží na přepěťový chránič.

Nejsem elektrikář, prosím jen o radu na co se mám eventuélně nachystat a jaké jsou možnosti, kde může být závada?

Celý dům je po rekonstrukci cca 5 let včetně elektrických rozvodů. Jediné co nebylo vyměněno tak je hlavní jistič v elektroměrové skříni, který je nejméně 30 let starý.

Je moje laická úvaha správná, že pokud by byla vadná trouba, tak musí nejdříve vyletět jistič v domě popřípadě přepětový chránič a až poté hlavní jistič? Nebo může být závada na troubě, tak jako tak?

Jde mi o to jestli mám zvát opraváře na troubu a nebo elektrikáře?

David Hruda

Nejspíše vadné těleso pro ohřev horkého vzduchu. Oprava trouby nebo nepoužívat horkovzduch.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Aleš Slezák on 05.08.2017, 13:26
...
Je moje laická úvaha správná, že pokud by byla vadná trouba, tak musí nejdříve vyletět jistič v domě popřípadě přepětový chránič a až poté hlavní jistič?
...

Možná má David pravdu, ale s ohledem na formulaci dotazu bych to na dálku nechtěl tvrdit úplně jednoznačně.
Co takhle fotka "přepěťového chrániče"? Zpravidla "přepěťová ochrana" nevyletí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Vzal bych žehličku a vysavač, mají-li regulátory, tak nastavit na max.
Zapojil bych žehličku a v době, kdy svítí kontrolka, že se žehlička nahřívá, bych zapnul vysavač.
Hlavní jistič 3x25A by neměl vypnout.

ACEOF ACES

Ještě bych doplnil: žehličku a vysavač, zapojit do jedné zásuvky/dvojzásuvky, případně použít prodlužovák.

Aleš Slezák

Aha, takže se spíše přikláníte na troubu? Není stará, měla by být ještě v záruce. Oprava nebo výměna by tedy neměla být problém.

Ještě jsem však pojal podezření na sepnutí nočního proudu. Pokaždé to vyletí jen o víkendu v době, kdy se spíná ohřev vody v bojleru. Nejsem si tím 100% jistý, ale v týdnu (ve všední den), když se něco peče i na horkovzduch, tak se nic neděje.

Dále žehličku ani vysavač zapojit na stejný okruh nemůžu, nemám tam zásuvku. Jak indukční deska, tak trouba jsou zapojeny přímo bez vidlice a zásuvky rovnou do nějaké vodotěsné rozvodové krabice za kuchyňskou skříní. Mám jen nad kuchyňskou deskou vypínač, kterým mohu vše vypnout nebo zapnout. Nic víc. Nic dalšího na tomto jističi není, tedy žádná zásuvka, kterou bych mohl použít. Další zásuvky v kuchyni jsou opět na samostatném jističi.

Jiří Schwarz

To by asi chtělo "elektrikáře" (nebo revizáka), změřit proudy, posoudit proudy,...
On takový jistič je možné krátkodobě přetížit, ale když se ta možnost "využívá" pravidelně, nedělá mu to dobře, může se vyhřát, a změnit parametry,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Quote from: Aleš Slezák on 05.08.2017, 20:42
Ještě jsem však pojal podezření na sepnutí nočního proudu. Pokaždé to vyletí jen o víkendu v době, kdy se spíná ohřev vody v bojleru. Nejsem si tím 100% jistý, ale v týdnu (ve všední den), když se něco peče i na horkovzduch, tak se nic neděje.

Že vás to leze jak z chlupatý deky...
Zavolejte elektrikáře, ten to na místě bude vědět že chvíli...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

ACEOF ACES

Quote from: Aleš Slezák on 05.08.2017, 20:42
...
Dále žehličku ani vysavač zapojit na stejný okruh nemůžu, nemám tam zásuvku. Jak indukční deska, tak trouba jsou zapojeny přímo bez vidlice a zásuvky rovnou do nějaké vodotěsné rozvodové krabice za kuchyňskou skříní. Mám jen nad kuchyňskou deskou vypínač, kterým mohu vše vypnout nebo zapnout. Nic víc. Nic dalšího na tomto jističi není, tedy žádná zásuvka, kterou bych mohl použít. Další zásuvky v kuchyni jsou opět na samostatném jističi.

Samozřejmě, že nejvhodnější je udělat zkoušku žehličkou s vysavačem, na okruhu a fázi, kde je trouba, ale když to nejde, tak bych udělal zkoušku žehličkou s vysavačem v každém zásuvkovém okruhu v domě, hlavní jistič 3x25A by neměl vypnout, ani když bojler ohřívá vodu.

Milan Hudec

Po uvedených indiciích bych si tipnul spíš na onen bojler.

David Frýba

Bojler, horkovzduch a kdo ví co na jednu fázi ještě soudobě běží. Já bych volal elektrikáře.

Aleš Slezák

Tak elektrikář u mě už dnes byl. Trvalo mu to asi 15 min. Říkal, že skoro vše je na jedný fázi a bude se muset "překolíkovat" rozvodnice v domě. Vzal si za to 200 Kč a že prý na to přijede ke konci týdne. To jsem ho však zarazil protože elektriku i následnou revizi dělala firma na smlouvu o dílo a vše je ještě v záruce. Takže si to přijedou opravit oni a vypracují znovu i revizi u které nyní bude elektrikář, který se u mě dnes stavil, aby na vše dohlédl.

Jan Franěk

Opět se ukázalo že než tisíc slov, je lepší osobní zjištění stavu odborníkem přímo na místě.  (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

ACEOF ACES

Jestli to vůbec půjde jinak rozfázovat, když je tam ta indukční deska.

Vít Rotrekl

Quote from: ACEOF ACES on 08.08.2017, 09:31
Jestli to vůbec půjde jinak rozfázovat, když je tam ta indukční deska.


O to bych strach neměl.

Vím o rodiným domě který jede na 3x25A, a jsou tam dvě bytový jednotky s el. vařením na sklokeramické desce a indukční desce. Jistič za dobu používání vypadnul snad 1x, za cca 4 roky...

Vím o RD, kde je tepelné čerpadlo na 1f, se záběhovým proudem 19A. V domě je indukční varná deska, a další běžné spotřebiče. Dále je k domu připojený vejměnek, kde je další sklokeramická varná deska. Tepelné čerpadlo je na L1 a "hlavní" indukční deska je na L2 a L3. Cca 2 měsíce (než se papírově vyřídilo navýšení na 3x32A) toto fungovalo na 3x25A, bez výpadku.

Takže za mě. Ano rozfázování provést lze, jen to teď bude krapet složitější než když se to zapojovalo poprvý... a hlavně to bude ten původní moula dělat zadarmo...

A kdybych byl echt svině, tak tomu dodavateli instalace pošlu vyučtování mých nákladů, kterým jsem strávil řešením problému a nákladů elektrikáře, který to objevil. A chci to od něj proplati.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

ACEOF ACES

Quote from: Vít Rotrekl on 08.08.2017, 22:53
...
Vím o RD, kde je tepelné čerpadlo na 1f, se záběhovým proudem 19A. V domě je indukční varná deska, a další běžné spotřebiče. Dále je k domu připojený vejměnek, kde je další sklokeramická varná deska. Tepelné čerpadlo je na L1 a "hlavní" indukční deska je na L2 a L3. Cca 2 měsíce (než se papírově vyřídilo navýšení na 3x32A) toto fungovalo na 3x25A, bez výpadku.
...

Proč se v tomto případě navyšoval jistič na 3x32A?

František Šohajda

QuoteTak elektrikář u mě už dnes byl. Trvalo mu to asi 15 min. Říkal, že skoro vše je na jedný fázi a bude se muset "překolíkovat" rozvodnice v domě. Vzal si za to 200 Kč a že prý na to přijede ke konci týdne. To jsem ho však zarazil


To nemohl hned popřepojovat (rozfázovat) ihned jak tam byl?..  bylo by to dalších 15 minut pro schopného elektrikáře. ;)
Když to zkoušel a ještě si to pamatuje... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Quote from: ACEOF ACES on 09.08.2017, 12:31
Proč se v tomto případě navyšoval jistič na 3x32A?


Protoze pak prisla jeste garaz a mobilheim, kde ma majitel kancelar, kde je dalsi klimatizace. Tak jsme jistic navysili, aby nedochazelo k vypadkum. Zakaznikovi nevadi vyssi platba, za to ze vi ze to funguje a eliminuji se pripqdne nahodne vypadky kvuli pretizeni.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)