• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 19:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?

Started by RomBal, 13.08.2017, 18:12

previous topic - next topic

RomBal

Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s  char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží.
Proč?

Lukas55555

Quote from: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s  char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží.
Proč?


Pravdepodobne zlá predlžovačka. Dôrazne odporúčam nepoužívať  a ihneď zavolať odborníka s meracími prístrojmi aby to premeral.

Ludvík Kubík

Quote from: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s  char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží.
Proč?

Na místě by mi stačilo max. patnáct minut, abych byl v obraze. Tady bych to tipoval (na základě dostupných informací), že máte vadnou vidlicí, při přímém zapojení je více namáhána na ohyb( v místě přechodu zástrčka/přívodní kabel), a způsobí zkrat, při zapojení na prodlužovací přívod se to nemusí projevit.

Jiří_Hrubý


Lukáš Rotrekl

Spíš mě to připadne, že ta prodlužka dělá softstart  :)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Prodlužovák přidá pár desetin ohmu a zmírní rozběh. To samozřejmě neznamená, že by ten prodlužovák i ta bruska neměla projít "revizí".   
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ACEOF ACES

Jestliže by byla impedance smyčky v zásuvce 1,2ohmu a odpor vinutí brusky 2,0ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené v zásuvce došlo k proudovému nárazu asi 231/3,2=72,2A.
Když se k impedanci smyčky v zásuvce a odporu vinutí brusky přidá odpor toho prodlužovacího kabelu, asi 0,08ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel došlo k proudovému nárazu asi 231/3,28=70,4A.
V případě, že by zkratová spoušť jističe B16A vybavovala při 72A, tak dojde při zapnutí brusky zapojené v zásuvce k vybavení jističe B16A (72,2A > 72A), ale při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel, už ten samý jistič vybavit nemusí (70,4A < 72A).
Ale mohu se mýlit, nelze vyloučit, že jde o závadu.

Zdeněk Friedrich

Prodlužka CE (china export) - přidaná hodnota softstart a v případě častého zapínání topné těleso až do úplného roztečení. :D

RomBal

Zkoušel jsem brusku připojit přes druhou i třetí prodlužovačku a nikdy nedošlo k výpadku. Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrového pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo. Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to!

Pavel Horský

Rychlovarná konvice nemá proudový rázový náběh jako motor brusky.
Proč se tak děje tu bylo jasně vysvětleno, tak na co se ještě ptáte?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: RomBal on 14.08.2017, 22:51
Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to!


Rozběhový proud brusky je několikanásobek jmenovitého proudu (pokud nemá omezovač). Rychlovarka žádný rozběhový proud nepotřebuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kubík

Měl byste v první řadě napsat, jestli ji používáte dlouho a
začala to dělat v poslední době, nebo jste ji někde získal
a zjistil to až po zapojení u vás doma.
Mohl by to být také letitý výrobek z Bulharska, který byl těmi
velkými rozjezdovými proudy známý.

Prodlužovačce se nedivte.
Já ji někdy používám k regulaci svářecího trafa, které bylo vyrobeno
na 220 V a dnešních, u nás většinou 237 V, sváření poněkud komplikuje.

:)

Maroš Klein

Quote from: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s  char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží.
Proč?

Skutočne vyhadzuje ističe? Koľko? Tri, štyri?  :)
Ja mám skôr dojem že jeden a aj ten už bude konštrukčne v stave, že ledva udrží sám seba. Skúste iný, kvalitnejší, napríklad taký ako má sused. ;)
A skúste to cez ten predlžovák zapnúť tak 10 - 20x za sebou. Ak je ten istič na hrane, možno povolí aj cez ten predlžovák.

David Frýba

Vaše testy bych připisoval vadnému jističi. Zkuste zapnout ruční brusku z jiného zásuvkového okruhu v domě, který je jištěn rovněž jističem 16A s char. B.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: David Frýba on 20.08.2017, 10:14
Vaše testy bych připisoval vadnému jističi. Zkuste zapnout ruční brusku z jiného zásuvkového okruhu v domě, který je jištěn rovněž jističem 16A s char. B.


To už tazatel zkusil:

Quote from: RomBal on 14.08.2017, 22:51
Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrového pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ižák Ctibor

Niektoré karbobrúsky najmä väčšie, (2000W, a viac) majú veľký rozbehový prúd. Lepšie značky majú obmedzovač rozbehového prúdu, tie kľudne rozbehnete z ističa B16A. Tie, ktoré toto obmedzenie nemajú a pokiaľ inštalácia je v poriadku, čiže máte prechodové odpory v poriadku, budu tento istič vyhadzovať. Keď  tam ale zaradíte nejaký odpor, v podobe predlžovačky, istič padať nebude.Bol som v jednej hale, asi 100m dlhej, vedenie TNC 2,5 hlina, tam istič nepadal. Tou istou brúskou ak robili v dielni, čo bola blízko rozvádzača, museli spraviť predlžovačku z troj,fázovej zásuvky /jedna fáza, inak pracovať nevedeli.
Toto všetko je však zrejmé z predošlých príspevkov. Chcel som len trochu inak vysvetliť danú situáciu, aby bola viac pochopiteľná. Preto sa omlúvam predošlým prispievateľom, že som zopakoval v podstate ich myšlienky.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.