Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?

Started by Josef Martinec, 28.08.2017, 16:31

previous topic - next topic

Josef Martinec

Do rozvaděče pro technologii potřebuji servisní zásuvku pro připojení NB. Je nutné aby tato zásuvka byla za chráničem? V které normě tento požadavek najdu?  

Jinak rozvaděč je venkovní plecháč IP65 s odolným PoE+ switchem , přepěťovkou a optickou kazetou. Nedovedu si představit že by bylo potřeba připojovat jakékoliv jiné zařízení než NB a když už tak pouze zařízení ve třídě II. Vzhledem k předpokládanému jištění ani nic jiného v úvahu nepřipadá. Taktéž mě nenapadá jiná porucha na tomto zařízení než prodřené přívodní šňůra a její dotyk s kostrou rozvaděče - při ničem jiném by k vybavení chrániče snad nemělo dojít. Rozvaděč kupuji sestavený, jen mě teď zarazil požadavek zkušebny na doplnění chrániče.  

Jan Franěk

Kdo má přístup do toho rozvaděče? Je to zásuvka pro všeobecné použití přístupná laikům?  ;) O jaké se tam jedná VV?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Chránič je nutný pro zásuvku obsluhovanou laiky. V technologii, pro připojení noťasu bych to nepředpokládal. Osobně s tím nemám problém, pokud za chráničem nebude.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Josef Martinec

Rozvaděč je ve venkovním prostoru. Přístupný bude pouze a jen servisní organizaci - vzhledem k tomu, že veškeré přístroje budou instalovány pouze na DIN bez krytu bude krytí otevřeného max  IP20. Rozvaděč po zkušenostech s vandalismem bude v minimální výšce 2 metry a vybaven 2x zámkem. 
Jinak je to rozvaděč do parku pro připojení kamer.

Jiří Schwarz

Tím zámkem je tak trochu dáno, že se za běžných okolností nepředpokládá, že by tam laik připojil libovolný spotřebič, takže když budeme uvažovat, že tam s notebookem nebudete zápasit za silného deště nebo jiných vlivů, které by prostor změnily na zvlášť nebezpečný, dokázal bych to vzít jako vyhovující i bez chrániče
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Josef Martinec on 28.08.2017, 20:08
Rozvaděč je ve venkovním prostoru. Přístupný bude pouze a jen servisní organizaci - vzhledem k tomu, že veškeré přístroje budou instalovány pouze na DIN bez krytu bude krytí otevřeného max  IP20. Rozvaděč po zkušenostech s vandalismem bude v minimální výšce 2 metry a vybaven 2x zámkem. 
Jinak je to rozvaděč do parku pro připojení kamer.


Pokud je venku v parku a zásuvka je pro servisáky kamer, určitě bych chránič osadil. Ničemu vadit nebude. Podle normy být zřejmě nemusí, ale podle toho, co občas vidím tyhle servisáky kamer a různých pojítek vyvádět, bych viděl jeho osazení jako velmi užitečné.

Maroš Klein

Súčasťou dokumentácie rozvádzača ako určeného výrobku je aj návod na používanie, a je len dobré ak sa aj tam dovolený spôsob využitia objaví.
Inak ochrana proti vandalizmu s ochranou pred úrazom elektrickým prúdom veľa spoločného nemá.  :)

Josef Martinec

Quote from: Jan Alin on 28.08.2017, 20:46
Podle normy být zřejmě nemusí, ale podle toho, co občas vidím tyhle servisáky kamer a různých pojítek vyvádět, bych viděl jeho osazení jako velmi užitečné.


Dnes nemáte prakticky co na těch kamerách opravovat - vytáhnete a zastrčíte kabel do switche, zkontrolujete na portu PoE , zkontrolujete komunikaci na portu , no a když ani pak kamera nejede tak ji sundáte a pošlete do opravy nebo rovnou do šrotu.
Jediné na co je tam ta zásuvka, je případ kdy se oživuje nový bod a je potřeba otestovat komunikaci se systémem případně donastavit kamery atd.   

O běžných obvodech přístupných laikům nemíním diskutovat tam mám jasno.

Mě jen zarazila dnešní konzultace s výrobcem, kdy mi bylo sděleno, že dle zkušebny jsou pro zásuvky v rozvaděči požadovány proudové chrániče. Týká se to jen té zásuvky, technologie je připojena před chráničem a jištění celku je do 10B-1 (běžně pokud se neřeší přísvity a otočné kamery "jen" 2C-1).
Proto bych chtěl nějaký odkaz na normu která to řeší , abych si trochu rozšířil obzory. 

K tomu vandalismu - výšku rozvaděče tak volím pro to, že většina lidí nedokáže s rukama nad hlavou řádně zabrat (pravda už nám jeden rozvaděč ze zdi nějaké pako utrhlo) . A dva zámky proto, že čtyřhran a podobně se dá otevřít 50% věcí co nosím po kapsách a pak to drží jen zámek (2x jsem měnil deformované dveře protože si někdo potřeboval dokázat jak je silný). Rozhodně nechci nahrazovat ochranu před úrazem el. proudem umístěním. Jen se snažím o co největší životnost zařízení už jeho umístěním a provedením.

Jan Franěk

Quote from: Josef Martinec on 28.08.2017, 21:51
Mě jen zarazila dnešní konzultace s výrobcem, kdy mi bylo sděleno, že dle zkušebny jsou pro zásuvky v rozvaděči požadovány proudové chrániče.


Pominu to že návod výrobce je "písmo svaté". Tedy začněme dalšími informacemi. Dle jaké normy jsou vyrobeny tyto rozvaděče?  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Josef Martinec

Díky za nakopnutí. Je to podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 55022 ed. 3 . Zítra v práci prostuduji. Ještě zkusím výrobce co jim konkrétně rozporovala zkušebna, předpokládám že k tomu mají nějaké její stanovisko.

V návodu jsem našel:
▪ Instalaci, nastavení a obsluhu může provádět
pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto
návodem.

David Hruda

V přiložené specifikaci ale chránič je.
Je to takový problém, aby tam byl i ve skutečnosti?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Oliver Mička

Može aj nemusí.. Vždy je to o návode k obsluhe a projekte ako takom.
Bežne to vidím v rozvádzačoch bez chrániča, zásuvka je istená len C2/1 ističom a slúži len na pripojenie NTB a hlavne je prístupná len po odomknutá dverí rozvádzača.  >:D
Do rozvádzača ako takého by mal byt prístup len technikom/servisu alebo údržbe ktorá musí mať príslušnú vyhlášku. (norm)
Ale zase... Až sa čudujem niekedy že za par stoviek kč čo stojí ten 2p chránič bude človek hladat silu mocou cestu ako sa tomu vyhnuť.. :-[
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Horský

Já mám takový pocit, že i v případě odborné obsluhy s kvalifikací elektro musí být chránič vždy v případě instalace do venkovních (dle protokolu VV - nebezpečných) prostorů. Jen si nemohu vzpomenout, kde je to uvedeno. Ještě zkusím zapátrat.

Každopádně nemohu tak nějak pochopit, kde je vlastně jádro pudla? V penězích za chránič? To bych velice nerad četl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ježíšmarjá, jak ten proud asi pozná že zrovna protéká elektrikářem a měl by s tím okamžitě přestat?
Pokud tam chránič mermomocí nechcete, pak zbývá oddělovák či zásuvka pro spotřebiče třídy II.
S ohledem na to že na kostře kovového rozvaděče je čistá zem tam prouďák prostě dejte, a máte pokoj.

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 29.08.2017, 07:09
Ježíšmarjá, jak ten proud asi pozná že zrovna protéká elektrikářem a měl by s tím okamžitě přestat?
Pokud tam chránič mermomocí nechcete, pak zbývá oddělovák či zásuvka pro spotřebiče třídy II.
S ohledem na to že na kostře kovového rozvaděče je čistá zem tam prouďák prostě dejte, a máte pokoj.


Přesně tak. Zlatá slova, zlaté řádky  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Josef Martinec

Jádro pudla je v tom, že momentálně spíš než stávající rozvaděče řešíme s dodavatelem na jednu zakázku rozvaděče, kde mám na poměrové měření v rozvaděčích + trafo pro přísvity s jištěním. Tím ,že je pro servisní zásuvku vyžadován chránič jsem přišel o 2 moduly takže se mi tam nevejde plánovaný switch. To je celé. Zvětšovat rozvaděč prostě není možné.

Ještě mě napadá že by neměl být problém použít jednomodulový chránič + jednomodulové hodiny. V chráničích jsem našel v tomto rozměru pouze Bonegu.
Stejně to půjde na zkušebnu jako nová řada tak uvidíme.

O penězích to opravdu není neb vyzbrojený rozvaděč by měl vyjít na +- 45k, takže těch pár šušníků za chránič mě opravdu netrápí.


P.S.  Občas mě něco našňupne a řeším otázku "PROČ ?" a v ten okamžik jdu do detailů. Někdy se nechci chovat jen jako ovce které někdo řekne, že to tak má být, v ten okamžik chci vědět podle čeho to tak má být. Bonusem pak je, že je to poměrně efektivní metoda samovzdělávání :-). Takže si jdu projít tu normu jestli na něco přijdu.