Started by Josef Martinec, 28.08.2017, 16:31

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Josef Martinec on 29.08.2017, 09:09
Ještě mě napadá že by neměl být problém použít jednomodulový chránič + jednomodulové hodiny. V chráničích jsem našel v tomto rozměru pouze Bonegu.
Stejně to půjde na zkušebnu jako nová řada tak uvidíme.


Bacha, jednomodulové chrániče jsou napěťově závislé.

Co místo jističe + chrániče použít kombinovaný jističochránič? Pak přijdete jen o jeden modul.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

Ještě je možnost, v případě akceptování napěťově závislého chrániče, jít do rizika a použít kombo jisťochránič od B. Ale jistější pohledat místo pro dvoumodulový.

Oliver Mička

Quote from: Josef Martinec on 29.08.2017, 09:09
Jádro pudla je v tom, že momentálně spíš než stávající rozvaděče řešíme s dodavatelem na jednu zakázku rozvaděče, kde mám na poměrové měření v rozvaděčích + trafo pro přísvity s jištěním. Tím ,že je pro servisní zásuvku vyžadován chránič jsem přišel o 2 moduly takže se mi tam nevejde plánovaný switch. To je celé. Zvětšovat rozvaděč prostě není možné.

Ještě mě napadá že by neměl být problém použít jednomodulový chránič + jednomodulové hodiny. V chráničích jsem našel v tomto rozměru pouze Bonegu.
Stejně to půjde na zkušebnu jako nová řada tak uvidíme.

O penězích to opravdu není neb vyzbrojený rozvaděč by měl vyjít na +- 45k, takže těch pár šušníků za chránič mě opravdu netrápí.


P.S.  Občas mě něco našňupne a řeším otázku "PROČ ?" a v ten okamžik jdu do detailů. Někdy se nechci chovat jen jako ovce které někdo řekne, že to tak má být, v ten okamžik chci vědět podle čeho to tak má být. Bonusem pak je, že je to poměrně efektivní metoda samovzdělávání :-). Takže si jdu projít tu normu jestli na něco přijdu.  


   

napr 1 modul B6/1/30mA:
http://www.eurovolt.sk/index.php?page=prod_showprod&catnum=002175201&prefix=eti
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Maroš Klein

Quote from: Josef Martinec on 29.08.2017, 09:09
P.S.  Občas mě něco našňupne a řeším otázku "PROČ ?" a v ten okamžik jdu do detailů.

Potom sa napríklad skúste povŕtať vo vašej NA 33 2000-4-41 v začlenení priestoru (VV) podľa čl. 410.3.N10, a následne podľa čl. NA.1 a tab. NA.1 sa rozhodnite pre normálny alebo doplnkový stupeň ochrany elektrického zariadenia (NB, zdroj) podľa spôsobu uchopenia rukou.
V podstate len vy rozhodnete určením VV o vašej východiskovej pozícii pre ďalší výber vhodného stupňa ochrany. Ako a čím ovplyvníte výber podľa 410.3.N10 ostane ale už len na vás.
Ak napríklad k umiestneniu rozvádzača do výšky mimo bežný dosah a k zámkom proti vandalizmu pridáte nad rozvádzač aj vhodne upravený kus plechu ako striešku, možno pri určovaní VV uvidíte elektrické zariadenie chránené proti dažďu v priestore s vplyvom AD2 umiestnené pod prístreškom.
Možno.  ;)

Václav Kalina DC

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Josef Martinec

Quote from: Václav Kalina DC on 30.08.2017, 14:10
A máte na to zpracované vnější vlivy ? Tam bych asi začal

V tech zprávě jsou uvedeny:
AA7, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1, AA3, AA4, AD4, AB6 - prostory zvlášť nebezpečné

Milan Illek

Quote from: Josef Martinec on 31.08.2017, 14:59
V tech zprávě jsou uvedeny:
AA7, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1, AA3, AA4, AD4, AB6 - prostory zvlášť nebezpečné

Pozor na ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, Tab. NA.6, část vysvětlivky. Zde je určeno, kdy mohou být prostory zvlášť nebezpečné považovány pouze za nebezpečné.