• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:49

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?

Started by Autorský článek, 01.09.2017, 09:02

previous topic - next topic

Autorský článek

Rozvaděče a rozvodnice na staveništích
    Jak se podle nových předpisů definuje rozvaděč a rozvodnice? Jaké je u staveništních rozvaděčů doporučované minimální krytí IP? Pokud je ovládací čelní panel za dveřmi rozvaděče, musí mít stejné krytí jako rozvaděč, ve kterém je umístěn? Je hlavní vypínač staveniště odlišný od hlavních vypínačů jiných provozů než provizorních? Lze uzamknout pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý rozvaděč? Lze připojit do staveništního rozvaděče míchačku kabelem přes průchodku přímo na svorkovnici?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
   

Václav Třetí

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář


Vít Rotrekl

Ve smyslu antoníček = staveništní rozvaděč, bych se priklonil k tomu že jde o terminus technicus a nemam s tim problém.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Illek

Quote from: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:38
P.S. Uzamčít - hrozný termín.

S velkým A, pořád dokola. Že by podle Mezinárodního elektrotechnického slovníku?  :'( ;D

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Já jsem si před nedávnem dovolil napsat" kamarádovo syn" a během chvilky bylo na světě speciální diskusní vlákno, jaký že jsem to blb.
Docela mi vadí, když ze mě někdo dělá vola a pak se tu objeví "autorský článek" s nadpisem obsahujícím češtinářský patvar a chybu v názvu technického zařízení (antoníček s velkým A). Zřejmě je to v pořádku a má to tak být.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Otázka zrejme vyvstala zo skúseností jednej matrixovej rodinky, kde malý robotko Anton aj napriek vypnutiu hlavného vypínača si ho opakovane svojvoľne zapínal, a utekal z domu.  :D

Václav Třetí

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Bocek

Pominu-li otázku názvosloví a slovíčkaření,
tak odpověď na otázku vidím v zamykání hlavního vypínače.
Tento systém se běžně používá v průmyslu pod označením LOTO.
rozvaděče se z hlediska bezpečné práce na EZ nezajišťovaly zámkem.
Pokud ano, je to z jiného důvodu.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz