Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku?

Vít Rotrekl

Muzete udelat spoustu veci....
Ale tento napad nepatri mezi dobre...
- tusim v csn 332130 se pise - na jednoum okruhu zasuvky stejneho typu
- dalsi komplikaci vidim v jisteni vedeni a jeho prurezu, nevime jake je.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Quote from: Martin Jíša on 10.09.2017, 21:30
Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku?



Zeptejte se výrobce.  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Mlynar

Podla popisu to je zasuvka so vstavanou poistkou. Vnutorne je na jednu z faz pripojena poistka a cez nu je je nasledna napajana ta modra jednofazova zasuvka. Co je odpoved na otazku s istenim naznacenu vyssie. Ak sa vam podari konstrukcne a remeselne korektne napojit sa za poistku, malo by byt mozne vytiahnut von napr CYKY 3 x 2.5  a zavesit si tam onu dvaojzasuvku.
Mozne problemy : vyrobca rata len s jednym kablom na vstupe. AKo utesnnite dalsi kabel ? Vrtat tam dieru na PG plastovu priechodku je porusenie hotoveho vyrobku. Nehovoriac o tom, ze zrejme ani PE a N svorky nebude pre dva vodice a to este roznych prierezov.

To uz skor rozbocit to v krabici pred zasuvkou a zabudovat si tam dalsiu poistku.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Franěk

11.09.2017, 19:12 #4 Last Edit: 11.09.2017, 19:22 by Jan Franěk
Quote from: Patrik Mlynar on 11.09.2017, 16:28. Ak sa vam podari konstrukcne a remeselne korektne napojit sa za poistku, malo by byt mozne vytiahnut von napr CYKY 3 x 2.5  a zavesit si tam onu dvaojzasuvku


To nemyslíte vážně. Měnit výrobek?   (no) jste na odborném fóru, ne na bastlírně.

Quote from: Martin Jíša on 10.09.2017, 21:30
Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku?



Můžete. Třeba rozdvojkou, nebo více násobným prodlužovákem, tkzv. pětipsem.  V různých délkách dle nabídky  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří_Hrubý

Rozhodně nebastlit, protože při prvním prů.eru onu řemeslnou korektnost ocení zejména soudní znalec.
Trvalé řešení je o osazení zásuvkové skříně, případně malého rozvaděče, dočasné a příležitostné již zmíněno, nebo použitím přechodky, kterou sice moc neobdivuji, ale je pořád lepší, než prznit řemeslo.