26.09.2017, 09:39 Last Edit: 26.09.2017, 09:50 by Miroslav Minařík

Rád bych si sušičku (bohužel jsem našel jen tento údaj 1.43 kWh, příkon nikoliv, ale jde o A+++) umístil do pracovny, kde nemám zásuvku na samostatný jistič. Je tam okruh, kde je 5 dvojzásuvek, kde většinu času nic zapojeného není, maximálně lampička nebo nabíječka na telefon. Zásuvky se sem tam používají při luxování, případně plánujeme koupit šicí stroj. Okruh je jištěn jističem typu B16. Eletrika je zrekonstruovaná, měděná. Bohužel tohle jsme si vymysleli až po té.

Mohu v takové zásuvce provozovat sušičku a je s takovou skladbou spotřebičů pravděpodobné, že budou vypadávat pojistky?

Jirka Š. Svejkovský

Informaci o příkonu najdete na štítku na sušičce, musí tam být.

Asi nikdo nebude mít problém s tím, pokud nebude mít sušička okruh sama pro sebe. Pokud na stejný okruh nepověsíte rychlovarnou konvici v momentě, kdy se suší, nejspíš se nic dít nebude.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

V manuálu je údaj o celkovém příkonu v oddíle technické údaje. Obvykle je 900 W.
Spotřeba energie je obvykle udávaná na dobu sušení 130 minut, proto těch 1,43 kWh

Pokud má sušička příkon okolo 1000 W, pak při napětí 230 v má odběr 4,35 A. Zásuvky jsou obvykle jištěny jističem o hodnotě 16 A.

V mém případě mám soupravu pračky a sušičky AEG pro náplň prádla 8 kg a oba spotřebiče jsou zapojené na dvojzásuvku jištěnou jističem 16 A. Pereme velice často i tak, že pračka a sušička jede současně. Za dva roky provozu se ještě nestalo, že by vypadl jistič. Nemá k tomu důvod.... ( 230 x 16 = 3680 W)

Řečeno jinak, když bude sušička v provozu a připojíte v pracovně rychlovarnou konvice 2 kW, stále bude rezerva příkonu.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Tom R

,
moc děkuji za odpovědi. Sušičku jsem ještě nekoupil, teprve se rozhoduji a informaci o příkonu na webu výrobce uveden není.

Každopádně jsem rád, že by to takto šlo a že tedy samostatná zásuvka se dela jen proto, aby ostatni spotrebice zapojene na obvodu nevyhazovaly jistic.

František Šohajda

Dnešní sušičky nejsou tak energeticky náročné.... (jak píší kolegové)

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Dedík

Quote from: Jan Bocek on 26.09.2017, 10:23


V mém případě mám soupravu pračky a sušičky AEG pro náplň prádla 8 kg a oba spotřebiče jsou zapojené na dvojzásuvku jištěnou jističem 16 A. Pereme velice často i tak, že pračka a sušička jede současně. Za dva roky provozu se ještě nestalo, že by vypadl jistič. Nemá k tomu důvod.... ( 230 x 16 = 3680 W)




To neviem, ci je dobre riesenie. Je pravda, ze pracka ma okolo 1900-2400W, ale uz som sa stretol u mnohych vyrobcoch, ze maju napisane v navode, ze pracka ma mat svoj VLASTNY obvod isteny isticom a nema sa pripojovat cez predlzovacky atd.

Aj ked je pravda, ze zasuvka pracky a ja neviem susicky by mohli mat jeden istic 16A,popripade pracka a zasuvka pri umyvadle. Je to komplikovane....
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

František Šohajda

Quoteale uz som sa stretol u mnohych vyrobcoch, ze maju napisane v navode, ze pracka ma mat svoj VLASTNY obvod isteny isticom


Ano, to tam píší proto, aby spotřebič nevypadával!
Jak píše kol. Boček, i když není samostatně a nevypadává, nemusí to být špatně.
(Tolik odpověď na dotaz českého výrobce!!)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Quote from: Patrik Dedík on 02.10.2017, 23:03
To neviem, ci je dobre riesenie. Je pravda, ze pracka ma okolo 1900-2400W, ale uz som sa stretol u mnohych vyrobcoch, ze maju napisane v navode, ze pracka ma mat svoj VLASTNY obvod isteny isticom a nema sa pripojovat cez predlzovacky atd.

Aj ked je pravda, ze zasuvka pracky a ja neviem susicky by mohli mat jeden istic 16A,popripade pracka a zasuvka pri umyvadle. Je to komplikovane....


Je rozdíl, zdá navrhujeme novou instalaci bytu, kde je vhodné navrhnout samostatné obvody pro pračku a sušičku.
V případě, že po létech koupíme sušičku, jako vhodný doplněk domácnosti, tak asi nerozbombardujeme celý byt pro instalaci dalšího samostatného obvodu zásuvky....

Výrobce obvykle doporučuje.
Všimněte si těch slovíček "má být..." ( co když je jen jeden obvod pro zásuvky na celý byt. Tak to obvykle bývalo...)
A když trochu vezmeme rozum do hrsti a změříme odběry u kombinace pračka a sušička, zjistíme, že proudy se pohybují v rozmezí 8-12 A. Nepodařilo se mi udělat u obou spotřebičů společný start tak, aby v jednom okamžiku zaregistroval proudové záběry. Ale ponechal jsem registraci proudu pro celý cyklus praní a sušení. Připouštím, že mohou být jiné typy spotřebičů s daleko větší spotřebou. Pak nastává režim nejdříve vyprat prádlo  a potom sušit. To by ale napadlo každou ženu v domácnosti.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdenek Hejčl

Občas také ženy potřebují vyprat dvě várky prádla, a po prvním praní dají další do pračky a mezitím suší....  :D
Takže dojde k souběhu a většímu zatížení...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 03.10.2017, 06:07
Ano, to tam píší proto, aby spotřebič nevypadával!


Mříže na okně to řeší splehlivě (dance)

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Hejčl on 04.10.2017, 19:35
...
Takže dojde k souběhu a většímu zatížení...

A vysvětlujte laikovi (ne vždy je to ženská) něco o ampérsekundové charakteristice jističe a o tom, že jistič vydrží desítky minut přetížení až o 40%, takže to klidně funguje celé měsíce, i několik roků a pak jistič začne padat i při zatížení "pod jmenovitou hodnotou"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!