Jaká může být příčina oxidace měděné sběrnice?

Started by sHpy00n, 26.09.2017, 11:36

previous topic - next topic

sHpy00n

26.09.2017, 11:36 Last Edit: 26.09.2017, 11:52 by Miroslav Minařík
.
Potřeboval bych prosím pomoc s určením příčiny oxidace měděné sběrnice. Je nová, namontovaná cca 6 - 8 týdnů částečně v novostavbě, částečně v rekonstruovaném objektu. Mokré procesy byly do poloviny dubna hotové, od té doby je prostor po celé léto velmi dobře větraný. Pod napětím byla je sporadicky, zkušebně. Je schovaná v plastovém pouzdru, montovaná do hliníkové kolejnice.
Nad sběrnicemi vrtalo a montovalo hodně rozvodů, takže se do nich dostalo i něco betonového prachu.

Jan Alin

Vlhkost, ať už zanesená průběhem prací, nebo kondenzát. Víc se asi nedá z této fotky zjistit.

František Šohajda

Asi vlhkost (kyselá).....
Na podobné Cu zběrnice jsem narazil ve velkém rozvaděči umístěném v suterénu budovy..
Cu úplně černá...(odpory na vodičiích OK)....
Pak jsem po tom pátral, co to může být....
Sklepní prostory několikrát zatopeny do 5cm odpadními splašky...
Rozvaděč byl skříňový na 10 cm podstavci...dno volné.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Mlynar

Postriekane napr penetracnym naterom, po zaschnuti je priehladny.
Z medi sa robia aj strechy, prave pre vlastnost oxidovat na povrchu, ale nepokracovat koroziou do vnutra materialu.