Started by Martin Žejdlík, 29.09.2017, 21:14

previous topic - next topic

Martin Žejdlík

Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mně ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?

Miroš Jan

Quote from: Martin Žejdlík on 29.09.2017, 21:14
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mě ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?


To se musíš zeptat na ČEZu. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Obecně: při navýšení příkonu (a dalších změnách) je nutné, aby ER splňoval aktuální podmínky distributora.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

To zapojení PENu by spíše vypadalo na PRE

"Oficiálně" to podle Připojovacích podmínek ČEZu má být jinak.
Záleží na tom, jestli se podaří dohodnout na "kompromisu", ale na to je dobré domluvit se s někým, kdo u ČEZu "připojuje nebo odpojuje", ...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Na navýšení hodnoty hl. jističe je změna distribuční sazby a  pohlíží se na něj podobně jako na zřízení nového odběru.
Tedy vyplnit Žádost o připojení, přijde návrh smlouvy, kde se vyjádří k podmínkám, zaplatíte za příkon, doložíte revizi, která musí dokazovat stav dle PP.
Jsou oblasti, kde se zapojení PEN přes elektroměr objevuje a do změny v rozvaděči bývá tolerováno.
Když teď měníte jistič, je snad zásadní problém, když už bude odklopená deska, osadit můstek, nebo dát celou novou desku, nebo rozvaděč?
Ono to je i v zájmu odběratele, mít RM v pořádku, když je to jeho majetek.

Vít Rotrekl

To Martin Žejdlík: Postněte sem fotku toho rozvaděče, nějak mám tušení, že toho bude špatně více...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří_Hrubý

Je-li využita coby opravný prostředek stávajícího rozvaděče, který tímto získá jistý standard, pak s tímto není problém.
Ne vždy je totiž možné vyměnit celý rozvaděč a některé rozvaděče jsou jen plechový rám pro osazení premix desky.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud se podíváte do připojovacích podmínek, v bodě 2 je určeno, pro jaké případy jsou závazné.

V odstavci 4. se dočtete, že i pro případ změny sazby spojené s navýšením hodnoty hlavního jističe přesahujícím stávající distribuční sazbu.

Předpokládám, že máte sazbu D 02d do 3x20A a chcete přejít na sazbu D 02d do 3x25A.

Mě z toho vychází povinnost upravit RE do stavu, který odpovídá platným připojovacím podmínkám.

Lepší ale bude všechno vyfotit a jít se domluvit na vaší pobočku ČEZ Distribuce.

Jenom bych chtěl upozornit na rozdělení distribuce a prodeje, takže slečna za přepážkou (ČEZ Prodej) vám pomoct nemusí a odkáže vás jinam (ČEZ Distribuce).

Možná klapne i dotaz na tel. čísle 800 850 860 (zdarma).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Bauer

ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Miroš Jan

Quote from: Martin Bauer on 05.10.2017, 00:03
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)


Tak poslední zkušenost. ČEZ už netoleruje ani "PREMIX" desku. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Bauer

Tento týden jsem byl u montáže 4x elektroměr, z toho 3x na permix. Karlovarský kraj.
Ale nechci se hádat, asi vždy záleží na konkrétní situaci
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Jiří Středa

elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace;
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Miroš Jan

Quote from: Jiří Středa on 05.10.2017, 08:10
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace;


Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Quote from: Miroš Jan on 05.10.2017, 10:45
Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(


Dříve to bylo běžné..Honzo...
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.Samozdřejmě přístroje v krytí.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

Quote from: František Šohajda on 05.10.2017, 17:42
Dříve to bylo běžné..Honzo...
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.Samozdřejmě přístroje v krytí.


Ale v současné době, existuje takový výrobce?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace