Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?

Started by Tomáškarel, 01.10.2017, 18:15

previous topic - next topic

Tomáškarel


Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu,ale byl by celý uzavřen v skříni a za těsněn proti vodě?

Jan Franěk

Quote from: Tomáškarel on 01.10.2017, 18:15
Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu,ale byl by celý uzavřen v skříni a za těsněn proti vodě?


Co je to za békovinu?

Ad 1 jestli lze váš konkrétní Ariston instalovat nad vanu, je plně v kompetenci výrobce. Přesněji jestli jsou do této zóny určený. Tuto informaci vám neposkytne nikdo na internetu, ale jen sám výrobce.

Ad2 jestliže musíte bojler utěsnit proti vodě, rozhodně to beru jako závadu  ;D Bojler bez vody je k ničemu  ;D

Ad3 schovat jej do skříně je dobrý nápad. Osobně bych se s touto značkou také nevytahoval a raději ji uschoval někam, kde na ní nebude vidět.  (whist) (drinks)

Osobně to beru jako téma k odlehčení diskusí  ;D  Tedy alespoň pokud autor neotevře projektovou dokumentaci a nezačne podle ní realizaci  ;D ;D (beach) (jupi) (funny)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Dejme tomu, že se v některých "zónách" v koupelně může elektrické vedení schovat 5cm pod omítku.
Můžeme ten bojler považovat za něco srovnatelného s vedením a "zaizolovat proti vodě" způsobem srovnatelným s 5 cm omítky (zdi)?
Jsem realista a beru to spíše jako provokaci než jako seriozní dotaz
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Výrobce jsem se zeptal coby laik, protože mě docela zajímalo, jakou mi poskytne odpověď.
Přišlo mi toto:

,
dle normy je pro takovou instalaci potřebné dostatečné krytí, které ohřívač splňuje (IPx4), ovšem z výroby je vybaven vidlicí do zásuvky - pro zónu 1 toto norma nepovoluje.

S pozdravem
Luděk Holub
Service specialist


Tak vážně nevím, jak bych jako laik s touto odpovědí naložil  :-\
Asi bych po elektrikáři vyžadoval zásuvku 60cm od vany s tím, že si pak do ní ten ohřívač zapojím.
A protože mohou být v zóně 1 instalovány ohřívače krytí IP44, bylo by po problému  ;)
Co na tom, že mi pak může po kabelu téct voda až do zásuvky.
Divné, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Quote from: Jan Franěk on 01.10.2017, 22:41
Ad2 jestliže musíte bojler utěsnit proti vodě, rozhodně to beru jako závadu  ;D Bojler bez vody je k ničemu  ;D

::) Je zřejmé, že měl na mysli vodu (vlhkost) z okolního prostoru.

Jan Franěk

Quote from: Milan Illek on 02.10.2017, 09:29
::) Je zřejmé, že měl na mysli vodu (vlhkost) z okolního prostoru.


Většina Milane pochopila, že jde o žert  ;).

Důležitá je odpověď výrobce, kterou sem vložil Pavel Horský. Do zóny 1 nelze  (norm) namontovat tento bojler jelikož je od výroby s kabelem a vidlicí. Tedy maximálně do zóny 2 . Nebudeme zde řešit úpravy na výrobku a podobně. To nemá smysl.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

Quote from: Jan Franěk on 02.10.2017, 11:51Důležitá je odpověď výrobce, kterou sem vložil Pavel Horský. Do zóny 1 nelze  (norm) namontovat tento bojler jelikož je od výroby s kabelem a vidlicí. Tedy maximálně do zóny 2 . Nebudeme zde řešit úpravy na výrobku a podobně. To nemá smysl.


Dôležitá je každá odpoveď výrobcu. ;)

,
... výměna napájecího kabelu je možná, pokud je provedena osobou s dostatečným oprávněním.  V takovém případě nemá tato výměna vliv na záruku ohřívače. Podmínkou je samozřejmě výměna za dostatečně dimenzovaný vodič viz návod.

S pozdravem

Luděk Holub
Service specialist


Pokiaľ je u vás spokojný zákazník na prvom mieste, potom nerozumiem prečo ako odborník nevidíte zmysel v jednoduchej úprave spôsobu napájania.
Zóna 1 nie je žiadny strašiak, tak prečo by nemohla byť hlavne v malých kúpeľniach ,,hra" s požiadavkou zákazníka, obmedzeným priestorom a normovou bezpečnosťou pre ostrieľaného elektrikára skôr výzvou ako ,,békovinou".  :)

Na blbnutie s nejakou skriňou navyše nad vaňou nevidím žiadny dôvod.

Hugo K.

1)vyměním odborně kabel za delšíí a zapojím do zásuvky vně prostoru vany. Bude se plandat po stěně.
2) Jsem líný, nechce se mi ohřívač rozebírat, ustřihnu vidlici a napojím přes GO krabici.
1 a 2 v umývárně bývalého JZD možná ....

Jan Franěk

Quote from: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
Dôležitá je každá odpoveď výrobcu. ;)


Souhlasím. Pokud výrobce umožňuje demontáž kabelu s vidlicí a připojení na kabel ze zdi bez ztráty záruky, pak to samozřejmě není problém. Jen upozorňuji, že krytí IP je jednou z podmínek, nikoliv jedinou k tomu, aby mohl montovat spotřebič do zóny I.

Quote from: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
Pokiaľ je u vás spokojný zákazník na prvom mieste, potom nerozumiem prečo ako odborník nevidíte zmysel v jednoduchej úprave spôsobu napájania.
Zóna 1 nie je žiadny strašiak, tak prečo by nemohla byť hlavne v malých kúpeľniach ,,hra" s požiadavkou zákazníka, obmedzeným priestorom a normovou bezpečnosťou pre ostrieľaného elektrikára skôr výzvou ako ,,békovinou".  :)


Jednoduše. Pro mne jako elektrikáře, je zóna I strašákem, protože představuje mnoho rizik právě pro mé zákazníky. Že se nechá umístit bojler do zóny I vím a někteří ověření výrobci se s tím netají jako v tomto případě.
Přesto se snažím své zákazníky maximálně chránit a bojlery jim v této zóně zkusím vymluvit pár argumenty. Kdysi jsem jej měl doma instaslován stejně a přinášelo mi to jen samé problémy. O otlučené hlavě nemluvě. Ovšem pokud na tom zákazník trvá, dovedu si s tím samozřejmě poradit, ale jen jako s náhradní možností. Aktivně jim tuto variantu prostě cpát nebudu. Z revizí znám mnoho případů, kdy starší bojlery umístěné nad vanou, přestavovali velké bezpečnostní riziko a několik jsem jich musel za svou praxi i odpojit.

Quote from: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
Na blbnutie s nejakou skriňou navyše nad vaňou nevidím žiadny dôvod.


Já ano. Viz odpověď ad 3  ;)  Ale to berte jej jako legraci a můj osobní názor, především po poslední opravě el výzbroje bojleru tohoto výrobce.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Lze rovněž provrtat zeď, na druhé straně zdi osadit krabici, do které bude zapojený kabel s ustřiženou koncovkou.
Ustřižením koncovky však padá záruka.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

QuoteUstřižením koncovky však padá záruka.


To je někde zakázáno? (jen se ptám, bez urážení)
Já, jako odborník mohu šňůru vyměnit?Nebo ne? Mám na to všechny "papíry".
Musím to ale zapojit dle norem a zákonů!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Ale jistěže nepadá. To je jeden z rozšířených mýtů.
Quote from: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
... výměna napájecího kabelu je možná, pokud je provedena osobou s dostatečným oprávněním.  V takovém případě nemá tato výměna vliv na záruku ohřívače. Podmínkou je samozřejmě výměna za dostatečně dimenzovaný vodič viz návod.

S pozdravem

Luděk Holub
Service specialist

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

A další mýtus vyvrácen.
No to nám to jde panečku  ;) :D