Started by Tomasek111, 10.10.2017, 13:35

previous topic - next topic

Tomasek111

10.10.2017, 13:35 Last Edit: 12.10.2017, 08:24 by Miroslav Minařík

V RD mě jednou za čas vyhazuje centrální proudový chránič, který je bohužel jediný na celý dům.
Podařilo se mi zjistit, že při vyhozeným proudovým chrániči mám na svorkách N a PE zkrat. Pokud odpojím N za chráničem zkrat již není.
Je možné že proudový chránič při vypnutí neodpojuje kontakt mezi PEN a N a odpojuje jen 3 přivedené fáze?   Nebo je proudový chránič vadný? Test tlačítko funguje. Jedná se o 30 let starý německý proudový chránič.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

30 let starý proudový chránič a pro celý dům?
Tady je několik drobností k zamyšlení:
- kdo ho tam před 30 léty dal a proč? Nebyla to v tu dobu síť TT? A je tam stejná síť pořád, nebo je to nyní v TN?
-  měřil někdy někdo parametry chrániče?
- po 30 létech asi má nárok nebýt "úplně ve skvělé formě"
- vyměnit jej za nový by po 30 létech snad nebyla taková investice, aby s ní měl někdo zásadnější problém
- jak postupně "i doma" přibývají spotřebiče s různými filtry, zvyšuje se velikost unikajících proudů a tak to vypnutí nemusí znamenat "závadu". Jako centrální je rozumné mít chránič 300mA, 30mA pak pro koncové okruhy, ale ne jeden na celý dům
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 11.10.2017, 10:11
Asi bude vadny. PCH by mel odpojovat i N.

Některé staré N neodpojují, osobně bych to uvítal i u novodobých provedení.
S ohledem na harmonické v průmyslu je N často přetěžován a dimenzovat se musí celý chránič o cca dvě řady výše.

Jan Šus.

jsu lajk, ale mám dojem že ty německy velký bílý prodouvý chrániče NDR neodpojovaly nulu, ale možná se mýlím, nechce se mě sundávat kryt z rozvaděče abych se podíval. My ho taky máme na celý dům, úplně stejný, a při poslední revizi bylo zjištěno že je už moc citlivej, takže nám taky občas vyhodí celý jeden vchod bytovky. Proudový chránič NDR 80A/0,3A při měření Id 110 mA,  tA 10 ms, ve druhém vchodě 240 mA a 21 ms. Revizák doporučil ten citlivější vyměnit, když máme ty problémy v domě. Takže by to mohl být stejný problém. Máme síť TT

Jirka Š. Svejkovský

Je úplně jedno, jestli vypíná při 100mA nebo při 300mA. Poruchový proud při zkratu bude vždy větší. Pak je to docela loterie, zda problém dřív vyřeší místní jištění nebo až chránič.

Vhodné řešení je použití proudového chrániče 300mA s charakteristikou S, která zajistí časovou selektivitu 40+ ms.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Quote from: Milan Hudec on 11.10.2017, 19:50
Některé staré N neodpojují, osobně bych to uvítal i u novodobých provedení.
S ohledem na harmonické v průmyslu je N často přetěžován a dimenzovat se musí celý chránič o cca dvě řady výše.


Tak nějak nevím, které chrániče by to byly. Staré východoněmecké proudové chrániče (DDR-Ruhla) vodič N odpojují a co tu mám (v muzeu) stařičkého Siemense ze 60. let, tak ten také vypíná všechny póly. A napěťové chrániče J1K82 také odpínaly N - i když tam by se z principu činnosti nemusel vodič N vést přes chránič.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Václav Třetí on 12.10.2017, 09:09
Tak nějak nevím, které chrániče by to byly. Staré východoněmecké proudové chrániče (DDR-Ruhla) vodič N odpojují a co tu mám (v muzeu) stařičkého Siemense ze 60. let, tak ten také vypíná všechny póly. A napěťové chrániče J1K82 také odpínaly N - i když tam by se z principu činnosti nemusel vodič N vést přes chránič.



Jasně, chrániče z DDR odpojovali i N. Vždy se odpínají všechny pracovní vodiče.
A to bude cca 30 let cojsme je montovali .....
Jinak by to nemělo žádný smysl!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...