• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Princip funkce proudového chrániče

Started by Autorský článek, 11.10.2017, 10:02

previous topic - next topic

Autorský článek

Princip funkce proudového chrániče
    Víte, jak funguje proudový chránič? Slyšeli jste to mnohokrát? Autorem textu je renomovaný výrobce jistících přístrojů a samozřejmě i proudových chráničů ... z principu funkce proudového chrániče vyplývá skutečnost, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany není omezující prvek a nejistí před nadproudy (přetížení nebo zkrat). To znamená, že neomezuje hodnotu procházejícího proudu, ale pouze dobu jeho průchodu. Doba průchodu je dána dobou vybavení ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Princip funkce proudového chrániče
   

Jirka Š. Svejkovský

Vypínací charakteristika chrániče zakreslená do It grafu účinků proudu na lidský organizmus není úplně přesná. Ten graf je totiž logaritmický.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Horňák

Tak trochu by mě zajímalo jak asi bude fungovat TEST tlačítko na přiloženém obrázku v textu... Podle mého názoru asi moc dobře ne. Mimochodem tento obrázek jsem již viděl tolikrát publikovaný různými odborníky, že to ani možné není. Jen mě zaráží, že si žádný odborník, který někde něco publikuje není schopen po sobě překontrolovat své články včetně příloh...

Revizní technik E2A

Jirka Š. Svejkovský

Ale bude fungovat. Proud fáze L1 pošle mimo chranič. Jenom musí vydržet jmenovitý proud chrániče.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Moravec

Test tlačítko by ovšem mělo fungovat i bez připojené zátěže a to na tomto obrázku fungovat nebude. Je to zajisté chybka.

Václav Třetí

Odborníci od sebe opisují aniž by zkontrolovali co opsali.

Známý případ se špenátem a jeho obrovským obsahem železa. Chyba vznikla z nepozornosti sekretářky přepisující jakýsi chemický rozbor, která posunula desetinou čárku o jedno místo a vznikl zázračný pokrm! Na chybu se přišlo asi po 70 létech.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Pravda, pro funkci to potřebuje zátěž. Takže asi to úplně správně nebude.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Revús

Toto je už lepšie:

Miroš Jan

Já mám v paměti, že testovací tlačítko, je zapojeno mezi fází a vodičem "N".
Tak co je správně?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vítězslav Vaněk

Docela by mě  zajimalo odkud toto  schema pochází.
Sláva

Fuk Tomáš

Quote from: Miroš Jan on 13.10.2017, 18:11
Já mám v paměti, že testovací tlačítko, je zapojeno mezi fází a vodičem "N".
Tak co je správně?
Obě konstrukční varianty se vyskytují - L/N i Li/Lj.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radim Strycharski

Třífázový chránič je určen do třífázové sítě, přičemž není podmínkou rozvedení vodiče N, takže správnější je konstrukce Li/Lj.

Petr Moravec

Správnější ?
To nevím nedovolil bych si to takto napsat.
V této souvislosti si dovolím otázku: "viděl někdo z vás rozvaděč, kde by chyběl vodič PEN případně N a PE?"
Tím mám na mysli, jaký je tedy problém připojit na přívodní svorku chrániče N nebo PEN s tím, že výstup z chrániče již N vodič obsahovat nemusí.

Radim Strycharski

Quote from: Petr Moravec on 14.10.2017, 11:43
Správnější ?

Jistěže. Právě pro ty případy, kdy za chránič připojím třeba jen asynchronní motor. Tři fáze být musí, ale vodič N být nemusí. Návod chrániče by sice mohl požadovat připojení N na vstup za všech okolností, ale kdyby byl konstruovaný jinak, tak by to požadovat nemusel. Vycházím z předpokladu, že požadavků má být co nejméně.  :) Navíc nemůžeme vyloučit teoretickou situaci, kdy vodič N není v rozvaděči vůbec.

Fuk Tomáš

Na druhou stranu varianta L/N dovoluje použít 3f chránič jako jednofázový, což se za určitých okolností může hodit.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radim Strycharski

Pro jednu fázi se má použít jednofázový chránič. V principu se může použít 3 f chránič do 1 f sítě, ale už děláme něco jinak, než co by se mělo. Takže u takového bastlu by se měl vodič N připojit na fázovou svorku chrániče. V návodu je myslím uvedeno, jestli je tlačítko zapojeno mezi L1-L2 nebo L1-L3. Svorka N u 3 f chrániče má výhradní pozici pro správné pořadí vypínání v 3 f síti. V 1 f síti pořadí vypínání vodičů nemá význam.

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 14.10.2017, 21:09
Jistěže. Právě pro ty případy, kdy za chránič připojím třeba jen asynchronní motor. Tři fáze být musí, ale vodič N být nemusí. Návod chrániče by sice mohl požadovat připojení N na vstup za všech okolností, ale kdyby byl konstruovaný jinak, tak by to požadovat nemusel. Vycházím z předpokladu, že požadavků má být co nejméně.  :) Navíc nemůžeme vyloučit teoretickou situaci, kdy vodič N není v rozvaděči vůbec.

No PE tam bude určitě.
Takže bylo by možno v těchto případech ho takto využít?

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 14.10.2017, 22:54
Pro jednu fázi se má použít jednofázový chránič. V principu se může použít 3 f chránič do 1 f sítě, ale už děláme něco jinak, než co by se mělo. Takže u takového bastlu by se měl vodič N připojit na fázovou svorku chrániče. V návodu je myslím uvedeno, jestli je tlačítko zapojeno mezi L1-L2 nebo L1-L3. Svorka N u 3 f chrániče má výhradní pozici pro správné pořadí vypínání v 3 f síti. V 1 f síti pořadí vypínání vodičů nemá význam.

Nesouhlasím.
Třífáz chránič s tlačítkem mezi L nelze použít na jednofáz kvůli hodnotě R v obvodu tlačítka.