Started by katika1, 13.10.2017, 08:15

previous topic - next topic

katika1

13.10.2017, 08:15 Last Edit: 13.10.2017, 08:50 by Miroslav Minařík

V čem může být závada a zda se s ní obrátit na elektrikáře nebo technika ČEZU.
Konkrétně jde o, že už 2 dny nespíná bojler v čase, kdy by měl běžet nízký tarif elektřiny (a problém č.2 je, že též nevím, zda vůbec nízký tarif elektřiny jde).

Vždy když šel nízký tarif, tak stykač (tedy myslím, ze je to stykač - viz obrázek - červeně vyznačená oblast) docela nahlas vrčel.
A před 2 dny v době nízkého tarifu tak najednou stykač 3x hlasitě přepnul a bojler přestal nahřívat a stykač vrčet.
Když ale ručně stisknu část v červeně vyznačené oblasti, tak bojler svítí a nahřívá.
Co může být za problém?

Jiří Schwarz

Že přestane fungovat stykač, protože dojde k poškození (přerušení vinutí) není tak mimořádná věc, to občas měníme. To je práce pro elektrikáře.
A vyměnil bych ho (nechal vyměnit) i kdyby nebyl úplně špatný, už kvůli tomu "kraválu"...

Na elektroměru se dá poznat jaký právě měří tarif.
Záleží na konkrétním typu, bývají tam např. nějaké značky u symbolů T1 a T2, když sem dáte fotku elektroměru, můžeme vám to označit přesněji
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Určitě se nejdřív obraťte na elektrikáře. Ten zjistí zda je problém ve stykači nebo v HDO.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

ACEOF ACES

Jestliže spotřeba na elektroměru přibývá jen na počítadle T1 a počítadlo T2 se nemění, a v době, kdy by měl být nízký tarif není elektroměr přepnutý na T2 (ukazatel na elektroměru ukazuje na T1) a stykač pro bojler není sepnutý, pak jde podle mého názoru o závadu HDO. Jinak je potřeba, aby to na místě zkontroloval elektrikář.

Miroslav Hlaváč

Navíc podle fotografie stykač ani rozvaděč nemá správné krytí-zavolat elektrikáře,vysvětlit mu problém dopředu vymění stykač za typ který vyhovuje a je to.
Miroslav

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroslav Hlaváč

Nechci se hádat ale:
Miroslav

František Šohajda

Je to stykač, ale prasácky provedený!!
Je to na úraz jako vyšité!! Bez krytu , strašně nebezpečné pro laika!! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří_Hrubý

Dokud je v provozu dostatek strojních zařízení tento stykač obsahující (např el. kočky), bude i poptávka a budou se prodávat.
A znám dost případů, kdy údržba zprasila řemeslně precizně provedený rozvaděč jen proto, že se snažili narvat tam jiný model.
Když není na celkovou rekonstrukci, je pořád lepší tohle než bastl.

Zdenek Hejčl

Ano, to je bulhar, zásoby jsou dostatečné!
Jak píše Jiří_Hrubý, použití v kočkách jeřábů.
V době modernizací zdvihacích zařízení je jich stále dostatek....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU