Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?

Started by Jiri Velich, 15.10.2017, 21:56

previous topic - next topic

Jiri Velich


Jedná se rozvaděč na dva elektroměry pro zahrádky.
Zákazník natáhnul kabel 4x10 z HDS a ze sousedem si zaplatili kabel na půl, s tím, že jednu fázi použijí k němu (černý vodič).
Oba majitelé budou mít jednofázové elektroměry.
Já na tom nevidím nic špatného.
Co na to muže říct ČEZ?

Milan Hudec

 Legislativní stránka věci bude zahrnovat diskuzi o neúplném počtu vodičů obvodu, přičemž předjímám výsledek 50/50, dále o povinném třífázovém přípoji byť využitém v režimu 1L.
Nicméně ohýbalista vodičů se skutečně vyznamenal (zle).
PEN mohl být při použití lepšejšího můstku veden průběžně (zle)
Ještě jsem si všiml Noark 6000kA....... :'(
Takže za mne naopak katastrofa.

Jirka Š. Svejkovský

Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří_Hrubý

Je-li to rozvaděč pro dva elektroměry, není to zásadní problém.
Pojal bych to jako 3f přívod a dvě 3f odbočky. Zachovat 3f a nevyužité vodiče ukončit v RSA.
Ta mudlanice dole nevypadá důvěryhodně a již zmíněný jistič už vůbec ne.
Navíc bych zvažoval 3x16, rozdíl v platbě už není takový.

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.10.2017, 08:08
Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.


Zde je uvedená norma EN 60898-1 a magické číslo 6000 A.
PP říkají něco o jiném číslu....

V jiném případě byl jistič ABB OT80F3 a na něm uvedeno Icm=1,4 kA a Icw=1 kA
Přívodní kabel CYKY 4x16
A při plombování vznikl problém. V revizní zprávě bylo uvedeno Ip jističe 13 kA
ale na jističi takové číslo nebylo.....

Máte zkušeností s tím, když na HV není uvedeno to magické číslo 10 kA, jak technici při plombování postupují?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

Několik let zpátky, se mi to přihodilo. Technik od ČEZu, nezaplomboval. :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Bocek

V průmyslu se jističe ABB typu OT80F3 běžně osazují.
Proud Ip musíte ale hledat v katalogu, na jističi nic takového nenajdu
a hodnoty Icm a Icw jsou mi i při revizi k ničemu. Nepátral jsem, zdá je
výrobce povinen údaj Ip na jističích uvádět....

Poučení: od té doby, kdy mi technik nedal elměr a nezablomboval, tak již nikdy jsem nenapsal RZ na které by nebyl čitelný údaj Ip. Já vím, přípojka 80A se nedělá každý den. Ale je nutné co je v projektu a hlídat, co tam montéři instaluji. Prostě nevytvářet problémy .... 

Prostě má tam být minimálně 10 kA a proud s indexy nikoho nezajímá.

Quote from: Vít Rotrekl on 16.10.2017, 18:25
Neni 10kA jistic - neni elektromer ani plomby


....a máš problémy. Ty jako revizní technik to musíš znát a hlídat. Jedno přehlédnutí a máš to všechno na triku.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdenek Hejčl

Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému.  :)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Franěk

Pokud se jedná o přívod z pojistek, do elekroměrového rozvaděče a ten bude dobře uspůsoben pro dvě odběrná místa, nebude 3F kabel jako přívodní žádným problémem. Je tak provedeno mnoho bytových i vícegeneračních domů.

Ale jak už upozornili ostatní kolegové. Jistič levné řady v 6kA, nepatří k elektroměru jako hlavní. Je to porušení PP a předpoklad hraničící s jistotou je ten, že technik distributora odejde bez pověšení hodin.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.10.2017, 22:05
Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému.  :)


To je první , na co se technik při dojezdu podívá....10kA...jinak končí a jede na svačinu... ;D
Mají to  i v interních předpisech distribuce.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval. Kabel z HDS je buď HDV, které končí na nějaké čtyřsvorkové přípojnici, odkud začínají odbočky k jednotlivým elektroměrům, nebo to bude už z HDS odbočka k elektroměru, v tom případě ale pouze k jednomu. Takže buď jeden kabel s názvem HDV se dvěma řádnými odbočkami k elektroměrům nebo dva kabely z HDS coby dvě odbočky k elektroměru. Tazatelova instalace je kočkopes, který není ani HDV, ani odbočka k elektroměru. Už vidím, jak někdo v budoucnu bude manipulovat s tím můstkem PEN a tak si předtím vypne jistič před elektroměrem a potom přeruší vodič PEN k sousedovi, který bude zapnutý svým jističem před elektroměrem ve svém vlastním zaplombovaném krytu.

J Lhava

Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?

Radim Strycharski

Quote from: občan on 17.10.2017, 12:10
Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?

Kde je problém? Je tam kabel CYKY-J 4x10 s různými fázemi.

Jan Bocek

Quote from: Jiří_Hrubý on 16.10.2017, 08:24
Ta mudlanice .....


Quote from: Radim Strycharski on 17.10.2017, 12:03
Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval.


To je také důvod, proč "mudlařům" ty jejich mudlanice nejsem ochotem
revidovat. Je to ztráta času a časů i nervů.
Je to pořád dokola.
Řádný projekt, kde je jasné schéma zapojení. Také se tomu říká montážní, nebo výrobní dokumentace. Pak následuje profesionální a pečlivé ( nad ) standardní provedení a nakonec prohlášení o shodě spolu s revizní zprávou.
Vše ostatní je bastl a bastlení ( mudlařina).

Měli jsme to hned na začátku diskuse zcela utnout, že takto jak je to předloženo, takto to nelze realizovat. I na takové řešení je standard. A ten kdo začal něco takového instalovat, by to měl vědět, anebo se aspoň snažit získat informace. Tam je začátek toho bastlu....

Co na to může říci ČEZ?
Ale co na to řekne revizní technik zde napadlo.
ČEZ se s takovým bastlem nebude zabývat.
A revizní technik? Snad jen blázen to bude revidovat a vůbec se s tím zabývat.
Ano, na konci diskuse je každý chytrý, ale jasně to zde nastínil Radim Strycharski
a Jan  zde vložil otázku k přemýšlení.

PS. Přitom jsem si myslel, že v oblasti přípojek dělat bastly snad ani není možné. Pokud již musím udělat revizi pro distributora, tak si dávám moc velký pozor na to, aby to bylo vše přesně podle PP a snad ještě tak na 140% lépe. Vrací se mi to v bonusu při některých jednáních s techniky distribuce.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

ACEOF ACES

Kdyby elektroměrový rozvaděč splňoval připojovací podmínky distributora a kabel CYKY4x10 by byl správně uložený a ukončený svorkovnicí, z které by byla připojena jednotlivá měřící místa v tom elektroměrovém rozvaděči, kde by mohl být problém?

J Lhava

Např. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2, kdy průřez středního vodiče musí být nejméně jako průřez fázových vodičů. Tady mám dva různé obvody v jednom kabelu, využívající společně jeden střední vodič, tudíž by průřez středního vodiče měl být dvojnásobný, ne?

Když tam dám dva jednofázové přívody, tak N bude mít dohromady taky 2x10 mm2.