Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?

Started by Zdeněk Starý, 24.10.2017, 09:52

previous topic - next topic

Zdeněk Starý

24.10.2017, 09:52 Last Edit: 24.10.2017, 20:14 by Miroslav Minařík
V instalaci domu řeším zda je možné do dvourámčku (dvě spojené krabičky pod omítkou) mít v jedné krabičce napájení pro podlahové topení to je jeden  jištěný okruh (tato krabicka v dvojrámečku bude mít slepé víčko) a v druhé mít klasickou zásuvku jiný jištěný okruh? Krabičky nejsou vzájemně propojeny, jen jsou ve dvojrámečku. Kabely jsou tahané pod omítku, případně v podlaze. Vše bude přes FI.

Milan Hudec

Bohužel norma zabývající se vaším dotazem správnou odpověď nenabízí díky nešťastně použité terminologii.
V praxi bude tedy záležet na pohledu RT, zdali jsou oba okruhy od sebe dostatečně odděleny.

Zdenek Hejčl

Jsou odděleny prostorově, přepážkou- dle mého názoru není problém.
Stejně jako SDK krabice (trojité) pokud mají přepážku a nepochází vodiče jiného okruhu druhou, nebo další krabicí v sestavě není problém.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Zdeněk Starý

Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám děkuji za odpovědi

Soukupp

Dost často vídám u dveří, že je dvojrámeček s vypínačem a zásuvkou 230V. Proč by to nemohlo být? Každý okruh je v jiné krabici a rámeček mají společný.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

František Šohajda

Quote from: Zdeněk Starý on 25.10.2017, 07:19
Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám děkuji za odpovědi


Je to napsáno i v normě....popř. TNI...(číslo nyní přesně nevím)
Pokud je tam přepážka může, pokud není nesmí ! (obecně dle normy)
Měl jsem na to pohovor s pracovníkem TIČR u tématu vícezásuvky.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Běžně se do vícerámečků dává zásuvka 230V pro napájení televize a zásuvka pro koaxiál. Samozřejmě, ta přepážka je podmínkou.

V kuchyni se zase občas potká zásuvka s vypínačem osvětlení linky.

Nemám s tím problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

KOPOS Kolín

, dovolte abych vstoupil do Vaší diskuse. Jmenuji se Jiří Němeček a jsem produktovým manažerem ve firmě KOPOS KOLÍN a.s. Pokud se jedná o vícenásobné krabice KOPOS, tzn. pro dvoj až pěti rámeček, pak jsou vždy opatřeny přepážkami mezi jednotlivými montážními místy (viz fotka). Tyto přepážky jsou vycházejí z normy 33 2000-5-52 ed.2, článku 521.8.3., kde je uvedeno, že ,,Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami."

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ludvík Kubík

Mám dvě instalační krabice pod společným dvojrámečkem, Jaké přepážky a prostorové oddělení se tu řeší?

Milan Hudec

Norma bohužel hovoří o společném rámečku.

Ludvík Kubík


Jirka Š. Svejkovský

Pokud z krabic nevydloubete ty prostupy, vidím to jako rovnocenné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: KOPOS Kolín on 25.10.2017, 14:00
, dovolte abych vstoupil do Vaší diskuse. Jmenuji se Jiří Němeček a jsem produktovým manažerem ve firmě KOPOS KOLÍN a.s. Pokud se jedná o vícenásobné krabice KOPOS, tzn. pro dvoj až pěti rámeček, pak jsou vždy opatřeny přepážkami mezi jednotlivými montážními místy (viz fotka). Tyto přepážky jsou vycházejí z normy 33 2000-5-52 ed.2, článku 521.8.3., kde je uvedeno, že ,,Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami."

Neplatí to náhodou jen pro trubkování?

Pavel Horský

Quote from: Ludvík Kubík on 25.10.2017, 20:05
Jenže zde se jedná o dvojrámeček.


Nestačí vám vyjádření produktového managera firmy Kopos? Neumíte číst?
Pokud jste použil krabice určené pro montáž pod omítku (do omítky) KU68-1901, pak jsou tyto krabice při zasunutí do sebe svoji konstrukcí jasně dělené.
Pokud použijete krabici, která je přílohou od pana Němečka, pak je tato vybavena dělícími přepážkami. U obou krabic je pak při zachování jejich dělení jedno, zda instalujete moduly do dvojrámečku, trojrámečku, čtyřrámečku nebo pětirámečku. Myslím, že to tu bylo jasně napsáno.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Přesná formulace na tuto problematiku je v ČSN 33 2130,ed.3, čl. 7.7.8   ;)
Takto to píši do RZ! (Kdyby chtěl napsat podle článku  závadu)

Jen doplnění p.Němečka.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Hugo K.

Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkou.
Dovolím si vznést dotaz o vysvětlení "polopatě".
Mám trojkrabici z nabídky p.Němečka.
Chci mít např. zásuvku 230V, světlo, zásuvku 12 V.
Pokud přivedu kabely/vodiče do každého oddílu z delší strany trojkrabice (jeden kabel =jeden oddíl) a neporuším přepážky -OK ?
Pokud přivedu ,byť kabely, z kratší strany, z boku, a projedu přes všechny oddíly, tj.vydloubu přepážky -problém ?

Jirka Š. Svejkovský