Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?

Started by Zdeněk Starý, 24.10.2017, 09:52

previous topic - next topic

Miroš Jan

Ježíšmarjá (zle)
O takové blbosti, tolik nedůvěřivců. :'(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ludvík Kubík

Quote from: Pavel Horský on 26.10.2017, 12:12
Nestačí vám vyjádření produktového managera firmy Kopos? Neumíte číst?
Pokud jste použil krabice určené pro montáž pod omítku (do omítky) KU68-1901, pak jsou tyto krabice při zasunutí do sebe svoji konstrukcí jasně dělené.
Pokud použijete krabici, která je přílohou od pana Němečka, pak je tato vybavena dělícími přepážkami. U obou krabic je pak při zachování jejich dělení jedno, zda instalujete moduly do dvojrámečku, trojrámečku, čtyřrámečku nebo pětirámečku. Myslím, že to tu bylo jasně napsáno.


Pane Horský, při vší úctě, nerozumím, co tím chcete říci. Dotaz zní jasně, hotová elektroinstalace, a teď se zjišťuje, jestli je to pořádku. Pan Němeček z Koposu ale řeší úplně jinou situaci, než je předmětem dotazu. Reagoval jsem pouze na dotaz tazatele! Jinak příspěvek p. Němečka pro mě není novinka, a navíc mám pocit, že poučujete Vy mě, jak provádět elektroinstalace.

Pavel Horský

Quote from: Ludvík Kubík on 26.10.2017, 22:34
Pane Horský, při vší úctě, nerozumím, co tím chcete říci.

No já vám to polopaticky vysvětlovat nebudu. Myslím, že to co jsem napsal je velice stručné a jasné.
Quote from: Ludvík Kubík on 26.10.2017, 22:34
..........a navíc mám pocit, že poučujete Vy mě, jak provádět elektroinstalace.


Ano, tak si to můžete klidně vykládat. Jelikož nejste verifikovaná osoba, nemohu já vědět s kým mám tu čest. Můžete být klidně automechanik a do elektriky se můžete hrabat jen jako bastlíř. Jak to mám poznat? Banální diskusí na uvedené téma se to opravdu nepozná. Je mi líto.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Hugo K. on 26.10.2017, 20:14
...
Mám trojkrabici z nabídky p.Němečka.
Chci mít např. zásuvku 230V, světlo, zásuvku 12 V.
Pokud přivedu kabely/vodiče do každého oddílu z delší strany trojkrabice (jeden kabel =jeden oddíl) a neporuším přepážky -OK ?
Pokud přivedu ,byť kabely, z kratší strany, z boku, a projedu přes všechny oddíly, tj.vydloubu přepážky -problém ?

Mě naznačuje "selský rozum" že i pod omítkou se ty kabely mohou dotýkat. Takže já bych neměl problém s tím, když bude jednou částí vícenásobné  krabice procházet "kabel". Jakmile tam budou "jen vodiče s jednoduchou izolací", už by měly být jednotlivé okruhy oddělené.
To snad je realizovatelné.
A pokud jde o napětí 12V, tam je třeba "izolaci" přizpůsobit tomu, jestli to má splnit požadavek na SELV, případně PELV
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ludvík Kubík

Quote from: Pavel Horský on 27.10.2017, 06:24
No já vám to polopaticky vysvětlovat nebudu. Myslím, že to co jsem napsal je velice stručné a jasné.
Ano, tak si to můžete klidně vykládat. Jelikož nejste verifikovaná osoba, nemohu já vědět s kým mám tu čest. Můžete být klidně automechanik a do elektriky se můžete hrabat jen jako bastlíř. Jak to mám poznat? Banální diskusí na uvedené téma se to opravdu nepozná. Je mi líto.

Pane Horský, prosím, napadněte nejdříve můj první vstup do této diskuze. Myslím si, že jsem fundovaně odpověděl na dotaz tazatele. Pokud vaše averze vůči mně spočívá v tom, že nejsem verifikovaný, pak to napravím. Navíc banální diskuzí, bych to nenazýval, protože i verifikovaní kolegové v tom evidentně nemají jasno.

Jiří Buben

K tématu:
Problematiku řeší ČSN 33 200-5-52 jak už zde bylo naznačeno a dále je to jasně uvedeno v ČSN 33 2130 ed.3 čl. 5.3.8. Co se týče vedení kabelů skrze oddělené prostory v krabici s přepážkami, souhlasím s názorem kolegy Schwarze a selským rozumem. Jediný zádrhel tam vidím v malém prostoru, takže stejně z praktických důvodů ohledně prostoru může být lepší zavádět kabely přímo do jednotlivých oddílů. Také záleží zda jsou krabice určeny pro horizontální či vertikální instalaci, respektive jaké budou použity rámečky a přístroje, a z jaké strany budou kabely přivedeny.
Takže pokud jsou použity vícenásobné krabice s přepážkami, nebo krabice určené pro spojování do vícenásobných krabic, nevidím v tom problém.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel Horský

Quote from: Ludvík Kubík on 27.10.2017, 19:33
Pane Horský, prosím, napadněte nejdříve můj první vstup do této diskuze. Myslím si, že jsem fundovaně odpověděl na dotaz tazatele.


Vaše první reakce: Mám dvě instalační krabice pod společným dvojrámečkem, Jaké přepážky a prostorové oddělení se tu řeší?

Tomu říkáte fundovaná odpověď? Si ze mě budete dělat srandu?
Sebevědomí vám tedy vůbec nechybí.
Já ve vaši reakci nic fundovaného nenašel.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ono je třeba při odpovědi vycházet z historie a popřemýšlet proč to norma nepřipouštěla, z dnešního pohledu se jedná o ustanovení trochu vousaté.
Takže za mne, šlo především o ochranu elektrikáře v krabici se hrabajivším, v té době bylo spojování prováděno buďto věnečkem-tj hrozil bezprostřední dotek s nevypnutým obvodem, nebo kroucením se zaizolováním-bez odmotání izolace s rizikem dotyku nebylo možno vypnutý/zapnutý obvod identifikovat.
Použití např.wagosvorek s možností ověření přítomnosti napětí přes zkušební otvor tyto rizika eliminuje, proto je v článku normy takové řešení také přípustné.
Samozřejmě pokud to trochu jde musí být instalace provedena také pěkně přehledně, třebas za použití zde uvedených spojených krabic, kdy profesionál necpe kabely či vodiče zbytečně skrz další oddíly, nýbrž jen do toho nezbytného.
Toto je ke krabicím.

Nyní k rámečkům.
332130 zapovězuje dva zásuvkové obvody a více umisťovat pod společný rámeček.
Tvůrce zřejmě vycházel ze skutečnosti, že při např.výměně jedné zásuvky je nutno demontovat i rámeček a takto obnažit i nevypnuté živé části druhé zásuvky.
V praxi se na toto ustanovení buďto nehledí vůbec, v lepším případě se použije výstražný nápis.


Jiří Buben

Ano, u vícenásobných zásuvek ve vícenásobném rámečku platí stejné pravidlo kao bylo a je uplatňováno u klasických dvojzásuvek. Tedy že u dvojzásuvek nesmí být propoj přerušen a musí být tedy obě zástrčky napájeny z jednoho obvodu. takže logicky u vícenásobných zásuvek je toto požadováno ze stejného důvodu.
Ovšem pod vícenásobným rámečkem mohu mít klidně vypínač, vedle zásuvku, vedle třeba termostat pro nějaké topení, což budou tři různé obvody. Ovšem toto je možné jen pokud budou jednotlivé krabičky od sebe odděleny přepážkou, nebo budou samostatné krabičky pouze propojené pro montáž vícenásobného rámečku.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Ludvík Kubík

Quote from: Pavel Horský on 28.10.2017, 13:30
Vaše první reakce: Mám dvě instalační krabice pod společným dvojrámečkem, Jaké přepážky a prostorové oddělení se tu řeší?

Tomu říkáte fundovaná odpověď? Si ze mě budete dělat srandu?
Sebevědomí vám tedy vůbec nechybí.
Já ve vaši reakci nic fundovaného nenašel.

Nechtěl jsem již do této diskuze vstupovat, ale uklidnil jsem emoce, a budu se znovu opakovat. Dotaz zněl jasně, dvě samostatné krabice pod společným dvojrámečkem, a tři RT na to mají odlišný názor, žádná vícenásobná krabice nebyla předmětem dotazu, to jsou vstupní informace, na které jsem odpovídal. Jinak vám, pane Horský dávám za pravdu pouze v jednom, místo výrazu fundovaně, jsem měl použít výraz jasně!

Jirka Š. Svejkovský

No vidíte, tady odpovědělo několik revizních techniků a všichni mají názor stejný. Na ty dva RT, kteří si myslí něco jiného si dejte pozor. Nejspíš zaspali někde v minulém století.

A dostal jste i odpověď, že je jedno, zda se jedná o dvě krabice (montáž pod omítku) nebo o dvojkrabici (montáž do OSB).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Otras

Čiže chlapi opýtam sa:
Je dovolené mať v jednom venčeku v inštalačnej krabici zosvorkované dva rôzne obvody (napr.svetelný a zásuvkový )?

Pavel Horský

Quote from: Milan Otras on 31.10.2017, 09:22
Čiže chlapi opýtam sa:
Je dovolené mať v jednom venčeku v inštalačnej krabici zosvorkované dva rôzne obvody (napr.svetelný a zásuvkový )?


Není dovolené!

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Otras

A ak by boli pouzite wagosvorky, bolo by to dovolene?

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Otras

Prepáčte pán Horský.Ďakujem za info , preštudujem si