Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?

Started by Martin Štipčák, 24.10.2017, 19:18

previous topic - next topic

Martin Štipčák

24.10.2017, 19:18 Last Edit: 28.10.2017, 20:46 by Fuk Tomáš
Dostal jsem se na stavbu, kde zemnicí vodič FeZn 10mm se do budovy, do EKV svorkovnice má protáhnout chráničkou (cca 50mm).
Je to vubec při ohebnosti FeZn vodiče vůbec možné?

Lukáš Láryš

Jednou jsme to už dělali, drát jsme vtahovali cca 2,5m pomocí řehtačkového zvedáku a klasického řetězu (drát se zahnul za poslední oko řetězu na kterém byla natažená gumová hadice ). Počítejte s tím, že se chránička s největší pravděpodobností poškodí.  Záleží na tom, v jaké délce, ale pokud je tam nějaký velký ohyb, moc reálně to nevidím.

Vít Rotrekl

Pokud tam nebude nejaky na prase udelany koleno, tak by to mohlo iit...

Zaspali zednici provadejici zaklady? Nebo prokektant vymyslel kravinu?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

Nevidím důvod protažení FeZn do trubky, pokud má několik ohybů. nechal bych to na projektantu díla, ať to provede... :D
Něco jiného je natáhnout chráničku na drát při jeho montáži, ale dodatečně protahovat.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím (dance)

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 25.10.2017, 12:30
Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím (dance)


Již za doby Batě, ale i v elektroúdržbě pro hutě museli v 60-80 létech noví inženýři i průmyslovaci projít navijárnou, montáži, opravnou přístrojů, kabelovou údržbou, poruchovou službou, až zakotvil někde podle potřeby. Obvykle v konstrukci byla čekací doba až dostal nějaké technické, nebo řídící místo.

Dnes je to utopie, protože je málo velkých elektroúdržeb a silných montážních organizaci.
Dříve i v učení jsme prošli různými dílnami s různou náplni práce. Záleželo také na tom, k čemu vás pustili. V telefonce jsme tahali kabely a kopali výkopy. Ale občas jsme se dostali i ke spojkám i když jsme většinou rozehřívali parafín nebo cínovou lázeň. Ale již tehdy jsme pochopili, že silný kabel se nedá ohnout do pravého úhlu a neprotáhneš jej dírou o centimetr větší i když použiješ mastek.....

No jo, hupcugem protahovat FeZn přes chráničku, to spíše zničím ten beton...... 
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukáš Láryš

Beton to určitě nezničí a jde to poměrně snadno, ale příprava je náročná (dvě hodiny příprav a deset minut práce). 
V novostavbách RD se takové věci stávají docela často, hlavně když majitelé začnou upravovat rozmístění vnitřních příček na hotové základní desce s vývody připravenými podle projektu.  :D
Většinou to začíná poznámkou zedníka "proč máte tak širokou chodbu, já bych tu zeď kousek posunul a budete mít víc místa v kuchyni a ty hadice z podlahy neřešte, však oni si elektrikáři a instalatéři poradí".

Martin Štipčák

No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.

Čestmír Kubáček

Teď v týdnu sem asi 1,2 metrů protahoval jen na tom, co zbylo v autě, teda CYKY 3Cx2,5, ale chráničky byla do S ve 110 průměru. U té 50ky nevím nevím.

Pavel Horský

Quote from: Martin Štipčák on 25.10.2017, 23:59
No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.


Tak si tam ten drát nechte připravit od stavebníka. Když to takto navrhl, nechal bych to na něm a to myslím smrtelně vážně bez jakékoli dávky nadsázky.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Láryš

Quote from: Martin Štipčák on 25.10.2017, 23:59
Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.


Možná by to šlo i jinak, ale potřebujete velkou sílu, která to utáhne, a zároveň pomalý chod, pro případ roztržení. Taky je hodně důležité na řetěz natáhnout nějakou hadici, bez ní tu chráničku, roztrháte určitě. Hlavně v ní nesmí být nic jiného!

Milan Hudec

Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 26.10.2017, 08:55
Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.


Ten byl dobrej.  ;D

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 26.10.2017, 08:55
Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.


:D :D :D tak u toho bych chtěl být
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 26.10.2017, 08:55
Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.


Myslím, že ten co by toto dokázal, by si zasloužil titul z Gynekologie :-)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Tazatel nepíše jak dlouhá je ta chránička....
Do 2m délky a chránička o průměru 50mm to půjde bez problémů....(samozdřejmě kolik ohybů a jakých ?)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 27.10.2017, 06:47
Tazatel nepíše jak dlouhá je ta chránička....
Do 2m délky a chránička o průměru 50mm to půjde bez problémů....(samozdřejmě kolik ohybů a jakých ?)


Desítka drát, chránička 50mm dlouhá dva metry s ohybem 90°. Tak už jen v tom vidím obrovský problém. Kdo kdy dělal s FeZn10mm ví, že by se u toho hooooodně zapotil. Proto říkám, ať se předvede investor, když si to tak sám navrhl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 27.10.2017, 08:00
Desítka drát, chránička 50mm dlouhá dva metry s ohybem 90°. Tak už jen v tom vidím obrovský problém. Kdo kdy dělal s FeZn10mm ví, že by se u toho hooooodně zapotil. Proto říkám, ať se předvede investor, když si to tak sám navrhl.



Tazatel o tom nic nepíše..
Já jsem měl na mysli 2m a bez nebo mírný ohyb...
Když uděláš dva ohyby 90° i na běžné trubce s 2,5mm CY dráty , bude to problém.Ne tak FeZn 10mm.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...