Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?

Started by PetrG87, 24.10.2017, 21:55

previous topic - next topic

PetrG87


Provádím rekonstrukci a bude se měnit i elektroměrový rozvaděč.
Starý v dřevěné kastli už nevyhovuje a bude vyměněn za plastový na stejném místě.
Mám domluveného elektrikáře, který mi to zapojí, jen si zazdím novou kastli a natáhnu kabely.
Nicméně mě upozornil na označení hlavního jističe.
Aktuálně mám typ B 25A, ten zůstane stejný.
Ale zmínil se mi, že od nového roku ČEZ vyžaduje aby hlavní jistič měl označení CZ ať si to zkontroluji.
Že už měl pár případů, kdy ČEZ odmítl připojit elektroměr (zaplombování) a musel se vyměnit hlavní jistič. Zkontroloval jsem aktuální jistič a žádné označení CZ jsem na něm nenašel. Nevím ani co tím mohl myslet a jestli náhodou nemyslel označení certifikace CE. Jistič je značky Hager typ: B na 25A, 3f. Bohužel je teďka elektrikář mimo a chtěl bych mít všechno připravené ať se to s ČEZem zbytečně neprodlužuje kvůli tomu, že nemám jistič podle jejich představ.

Milan Hudec


Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 24.10.2017, 22:54
Jak moc mimo?
Dost.
Quote from: PetrG87 on 24.10.2017, 21:55
Ale zmínil se mi, že od nového roku ČEZ vyžaduje aby hlavní jistič měl označení CZ ať si to zkontroluji.
Týká se to jističů SCHRACK řady BM018 - viz sdělení ČEZ.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

PetrG87

Už vidím, u výrobce SCHRACK vyhovuje typ s označením CZ na konci. Trochu zavádějící informace od elektrikáře, ale alespoň mám už jasno. Takže můj aktuální HAGER vyhovuje.
Mockrát děkuji.

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

PetrG87

Vzhledem k popisu od ČEZu jsem si jisty, že vyhovuje. Vypadá to na starší typ co jsem se pokusil najít na netu (bez políček pro popisky). Na 99% je to tento: Hager jistič

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

PetrG87


David Hruda

Píšete toho málo.
Jak píšu já: 6 nebo 10 kA. Jestli 6 kA, musí se vyměnit.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

PetrG87


Jirka Š. Svejkovský

Oni nevyžadují žádné CZ, to jenom výrobce tak označil řadu, která vyhovuje připojovacím podmínkám v ČR.

Na vašem odkazu je jistič typu MX325, který má vypínací schopnost 4,5 kA, tudíž je nevyhovující.

Hodnotu najdete na jističi v rámečku (viz příloha)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Musíte poskytnout celou informaci ze štítku jističe.

NBN 325,.   Tedy 3f. B25A je v pořádku. Jde o 10kA řadu.

MBN 325'. Je řada 6kA a tedy na místo hlavního jističe před elektroměr nevhodná.

Pokud půjde o řadu mx, jak píše kolega Svejkovský,  jde opavdu o řadu 4,5kA a tedy bude nutná výměna. Pokud tam je, tak vůbec nechápu kde se tam vzal.

Většina výrobců jističů připravuje více různých řad, pro různá určení. Je to především cenová válka. Bohužel to někteří elektrikáři ignorují a důsledky (další investice) pak nese investor. O důvod víc nevybirat řemeslníka jen podle ceny, ale podle služeb a garancí.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585