Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?

Started by Marián Jelínek, 06.11.2017, 13:06

previous topic - next topic

Marián Jelínek

06.11.2017, 13:06 Last Edit: 06.11.2017, 15:06 by Miroslav Minařík

Zedníci natloukli před omítáním kvůli nějaké keramické síti do zdi hřebíky a není úplně vyloučeno, že trefili/poškodili kabel, který tudy vede. Následně to rychle celé zaházeli hrubou omítkou, protože co oko nevidí, srdce nebolí.

Je nějaký jednoduchý způsob, jak mohu zjistit, jestli nedošlo třeba k porušení izolace? Tvrdý zkrat, který bych změřil ohmmetrem, tam není. Ale kdyby třeba byla porušená izolace, mohlo by to časem vyhazovat proudový chránič. Rád bych případný problém zjistil dřív, než začnou natahovat štuk.

Radek Červený

Čistě teoreticky kabel na obou koncích odpojit a udělat mu napěťovou zkoušku vysokonapěťovým zdrojem. Pokud bude izolace zásadně poškozená, vysoké napětí ji prorazí. Tato zkouška může být destruktivní a musí ji provést osoba s patřičnou kvalifikací, vybavením a zkušenostmi.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zdeněk Pikhart

Každý revizák a i dost elektrikářů má potřebné vybavení to změřit. Ze třeba změřit , jestli vodič není přerušený a izolace všech vodičů proti sobě. Na měření přerušeného vodiče stačí běžný multimetr, ale měření izolace je třeba 500V. Takže univerzální měřák na revize, megmet a další podobné přístroje.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 06.11.2017, 15:42
A nebo použít hledačku ;)


A jak tou hledačkou poznám, že je poškozená izolace?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Víťo, v 99,9%, je nejen načnutá vrchní izolace kabelu, ale i izolace žil. ;)
Nějak si nepamatuju, že bych někdy řešil poškození vrchní izolace kabelu. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 06.11.2017, 20:21
Víťo, v 99,9%, je nejen načnutá vrchní izolace kabelu, ale i izolace žil. ;)
Nějak si nepamatuju, že bych někdy řešil poškození vrchní izolace kabelu. :)


To je pravda, ale jak to tou hledačkou poznám? Hledačkou poznám, kudy ten kabel vede, ale nějak si neumím představit, jak poznám, že je poškozený. Pokud myslíte hledačkou, to co já. Tedy něco na hledání kovu/drátů a jinejch věcí ve zdi.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Ten kabelový hledač, je hodně podobný "FLUKE 2042". Samozřejmě že to poškozenou vrchní izolaci kabelu nenajde. Ale zatlučený hřebík do kabelu ano, s přesností 1cm.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Hugo K.

A co na jeden konec kabelu připojit zátěž, a na druhý přivést přes proudový chránič napětí.
Jde jen o to, jak moc je tazatel elektrikář compatible.

Milan Karvánek

Quote from: Hugo K. on 07.11.2017, 18:12
A co na jeden konec kabelu připojit zátěž, a na druhý přivést přes proudový chránič napětí.
Jde jen o to, jak moc je tazatel elektrikář compatible.
:) jasně, taky možnost, ale kolegové přednostně hledali profesionální řešení celé situace.

Hugo K.

Jedna věc je profesionální řešení za pomoci drahých profesionálních přístrojů, druhá věc je dostupnost a rychlost řešení. Ta malta časem vyschne. Pochybuji, že soused elektrikář (nejsnáze dosažitelné řešení),který třeba dělá na vn několik desítek let, má takové zařízení doma v šuplíku. ;)

Jan Šus.

mě by zajímalo jak zjistit poškozený drát ve zdi, když nevím kama vede do rozvaděče. Světlo jeden den svítilo a  další den nesvítí. Do krabice nad vypínačem už nevede fáze. Dráty z krabice vedou doprava, ale rozvaděč je vlevo ve zdi přes chodbu. Hliník ve žluté plastové izolaci. Jedná se o starý dům, kde nikdo neví kam co vede. Všechny světla na jeden jistič a  všechny ostatní svítí. Takže to určitě vede do nějaké další krabice, ale nevíme do které a kam.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Šus.

bohužel ne jsou to normální dva hliníkový dráty každý samostatný který jsou jen pod omítkou. typnul bych 50-tá léta, protože část je tahána takto a část "kšandami"

Václav Třetí

Prohlídněte všechny krabičky nad vypínači, dotáhněte vodiče, zkontrolujte korozi a opálení vodičů a šroubků. S ohledem, že se jedná o starou instalaci, může být problémů více, obvykle tento postup pomůže, pokud ne, sežeňte elektrikáře. Při práci si vypněte hlavní jistič u elektroměru, vypnout pouze okruh světel nemusí být bezpečné a dostačující, ve starých instalacích může být krabička i v zásuvkovém obvodu nebo nějaké dodatečné změny.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdeněk Pikhart

Taká se dá do drátu ve vypínači poslat signál a trasovačkou hledat kudy to vede. To jsme ale zase u zavolání elektrikáře.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech