Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?

Started by Lukas Gavenda, 07.11.2017, 21:14

previous topic - next topic

Lukas Gavenda

07.11.2017, 21:14 Last Edit: 07.11.2017, 21:57 by Miroslav Minařík

O víkendu jsem si namontoval dva LED reflektory na zahradu a připojil je na pohybové čídlo.
Vše funguje, jen to čidlo reaguje přesně naopak, než by mělo, tj. když na zahradě není žádný pohyb, tak světla svítí a jakmile se na zahradě něco pohne, tak světla zhasnou.

Jiří Schwarz

Pokud je na výstupu relé s přepínacím kontaktem, nemohlo dojít k záměně vývodů (NO NC)?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

To chce zavolat elektrikáře ...na zapojení!
Něco podobného jsem také zažil . ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

To jsem si také říkal, ale ty bývají obvykle na napájení 12V=. Že by nějaké kutilské provedení z toho co doma zbylo?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář


ACEOF ACES

Připadá mi to, jako by ty LED reflektory byly zapojený na nesprávný pól.

Pavel Horský

Toto čidlo nelze zapojit jinak než ho máte jistě zapojené. Pokud by bylo v pořádku, nemůže fungovat jak popisujete. Na 100% jste koupil čidlo s výrobní vadou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukas Gavenda

@Pavel Horský - neexistuje tedy možnost, že jsem to mohl zapojit špatně a tím pádem by se to chovalo tak, jak popisuji? Jsem laik, takže záměna kabelů je teoreticky možná. Pokud trváte na té výrobní vadě, tak jej mohu vyměnit za jiný kus.

Pavel Horský

Pokud jste laik, nechte si zapojení zkontrolovat na místě odborníkem. Zde nefungujeme jako poradna laické veřejnosti jak se svévolně hrabat v elektrice.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 09.11.2017, 07:57
Toto čidlo nelze zapojit jinak než ho máte jistě zapojené. Pokud by bylo v pořádku, nemůže fungovat jak popisujete.
Nebyl bych si tak úplně jist, co ten bazmek bude dělat, když se zamění vstup a výstup fáze.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lukas Gavenda

Takze problem vyresen, napsal jsem primo do EMOSu a prisla mi tato odpoved:
Quote, PIR čidlo nelze namontovat tak, aby fungovalo způsobem, jaký popisujete. Z tohoto důvodu si myslím, že je vadné a je třeba jej reklamovat.