Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?

Started by Pavel Herink, 10.11.2017, 19:55

previous topic - next topic

Pavel Herink

10.11.2017, 19:55 Last Edit: 10.11.2017, 22:04 by Miroslav Minařík

Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?

Jiří Schwarz

Revizní technik, který dělá alespoň občas revize na přípojkách, by měl vědět s kým bude "spolupracovat", jaké kompromisy si může dovolit, kdy může pod plomby, kdy si to může pro účely "měření" na chvíli propojit např. RSÁčkem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Používám dvě varianty:
1. Když to potřebuju připojit a vím, že se ještě bude dělat něco s elektroinstalací v objektu a stejně pojedu na celkovou revizi:
   - změřím jen izolační stavy a smyčku za hlavním jističem.
   - do závěru revize napíšu, poznámku: Z důvodu neosazení elektroměru nebylo možné ověřit impedanční smyčku za elektroměrem a funkce proudových chárničů.

2. Když vím, že tam už nepojedu - typicky nějaké provizorky atp.
    - místo elektroměru nasadím Wago 773-173
    - na konec revize napíšu poznámku: Pro potřeby ověření impedanční smyčky a funkce proudových chráničů byly vývody pro elektroměr sesvorkovány. Po provedení měření byly tyto svorky demontovány.

Obě dvě řešení na Eonu prochází. A podle bodu 2. jsem dělal i nějaké revize v rajonu ČEZ a prošlo to také.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Hradecký

spojit svorkou nahlásit pouze rozplombování z důvodu revize , změřit a zase svorku odstranit a plombovací krabičku zašroubovat ... Nepamatuju si že by s tím na Čezu byl někdy problém
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

František Šohajda

Quote from: Pavel Herink on 10.11.2017, 19:55
Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?


Když elměrový rozvaděč nejde připojit k síťi (někdy to bývá) tak norma praví ,že je jedna možnost jak impedanci ověřit je výpočtem.
Jak psal kolega, pokud je to možné, norma ti připouští odstanit plomby po povolení
ditribuce.
Tak to někdy (jednou do roka) dělám,   nikdy nebyli připomínky!
Pak napíši do RZ že je vhodné, po připojení elektroměru impedanci ověřit i měřením.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

S tím mám opravdu problém, zvlášť ve starších instalacích, kdy vodič PEN prochází elektroměrem.

Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN? Je pak moje revize ještě platná? Není.

Ověřím spojitost vodiče PEN a izolaci a tím končím. Impedance totiž bude dost závislá na tom, jak se montážník dobře vyspal a dotáhl svorky na elektroměru. Za to ručit nehodlám.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.11.2017, 12:36
Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN?

Připojení zaručí, je to jeho stoprocentní nepřenositelná povinnost. Akorát to nezaručuje reviznímu technikovi, takovou povinnost zase nemá.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.11.2017, 12:36
Je pak moje revize ještě platná?

Je platná. To by pak byla zneplatněna jakákoli výchozí revize po prvním zásahu údržby nebo opravy.

Quote from: František Šohajda on 11.11.2017, 11:44
Když elměrový rozvaděč nejde připojit k síťi (někdy to bývá) tak norma praví ,že je jedna možnost jak impedanci ověřit je výpočtem.

Výpočet a ověření materiálu a délky vodičů je sice možné použít, ale vždycky se musím odpíchnout od nějaké výchozí impedance na začátku. Pokud ta není, je i výpočet pro kočku.
Pokud je odběrné místo zcela bez napětí, může se kladně zrevidovat, ale je nezbytně nutné uvedení do provozu podmínit změřením impedance po připojení k napětí. Nejde o to, jestli někdo dotáhne nebo nedotáhne svorky. Jde o to, že musí být ověřeno automatické odpojení od zdroje a to není jisté v době, kdy je distribuční soustava bez napětí.

Tomáš Hradecký

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.11.2017, 12:36
S tím mám opravdu problém, zvlášť ve starších instalacích, kdy vodič PEN prochází elektroměrem.

Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN? Je pak moje revize ještě platná? Není.




U nás pokud elektroměrem prochází PEN , tak elektroměr nenamontují , opět platí že montáž nového elektroměru ( klidně i na místo kde už někdy elektroměr byl ) znamená uvést elektroměrový rozvaděč do stavu aby vyhověl připojovacím podmínkám , a to PEN procházející elektroměrem podle mě není .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Jirka Š. Svejkovský

Pak byste musel vypnout 3/4 paneláků nejenom v Chomutově.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Hradecký

samozřejmě že pokud to tak je tak nevyžadují úpravu ale když je místo elektroměru jen zaplombovaná krabice a  při demontáži elektroměru bylo připojení s průchozím PEN tak pro montáž je potřeba znovu prodrátovat aby nebyl průchozí .
PS: myslím že jsme si na spojce potykali  ;)
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Jirka Š. Svejkovský

A jo...  8)
Někde na předrátování trvají, jinde ne.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozvodak

Zkuste měření přes bokosvorky v Praze.
Díky takovému měření  vám nejspíš pozastavý nebo zruší smlouvu.
Jeden známej při revizi zapoměl ty svorky sundat, druhej den došly z NTZky a výsledkem byl zákaz na rok.

Předmětem revize pro obnovení by měla být: odbočka od HDV a ER, další instalace odběratele distributora nezajíma. Krom blokování spotřebičů dané sazby.
Montér ve službách rozvodných závodů.