• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Started by Petr Janeček, 13.11.2017, 19:15

previous topic - next topic

Petr Janeček

13.11.2017, 19:15 Last Edit: 13.11.2017, 19:53 by Miroslav Minařík

Narazil jsem při jedné opravě tepelného čerpadla na pískovou filtraci umístěnou cca 1m od hranice venkovního bazénu v šachtě v zemi.
Šachta byla uzavřená ocelovým poklopem.
Prý s tím revizák neměl problém, ale mě se to zdá jako partyzánština.
Jaký je na to váš názor?
Phidr

Vít Rotrekl

Quote from: Petr Janeček on 13.11.2017, 19:15
Narazil jsem při jedné opravě tepelného čerpadla na pískovou filtraci umístěnou cca 1m od hranice venkovního bazénu v šachtě v zemi.
Šachta byla uzavřená ocelovým poklopem.
Prý s tím revizák neměl problém, ale mě se to zdá jako partyzánština.
Jaký je na to váš názor?


Nevidím v tom problém, a je to takto běžné.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Ano, za dodržení všch požadavků ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 je to v pořádku.

František Šohajda

Je to zcela běžné i 0,5m od bazénu .. ;)

Výrobci bazénů to mají ve svém návodu!
Nic není proti ničemu! Pokud je instalace správně provedena, zejména uzemění!! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Hynek Čermák

14.11.2017, 16:20 #4 Last Edit: 14.11.2017, 16:31 by Hynek Čermák
Dle mého názoru by to mělo být min. 2 metry od bazénu.
do 2m je to zóna 1.
Ovšem pokud výrobce uvádí něco jiného pak je to jiná věc.
Blíže viz příloha
PS dodatek (opět v příloze)
Pokud budou splněny podmínky může být filtrace atd. i v zóně 1.
Takže ano může to být..........