Started by Soukupp, 14.11.2017, 12:53

previous topic - next topic

Soukupp

14.11.2017, 12:53 Last Edit: 14.11.2017, 18:18 by Miroslav Minařík
Dostal jsem nabídku stavební firmy dělat dozor nad vypnutým vn při výkopových pracích.
Volal jsem na E.on a řekli mě, že když mají příkaz vypnout vysoké napětí kvůli provádění výkopových prací musí být při pracích dozor (elektrikář s platnou vyhláškou 50 na vn) po celou dobu výkopových prací.

Prý je to novinka.
Nevíte podle jaké normy to je a jestli jste se už někdo s tím nesetkal?

Co to obnáší?
To tam mám deset dní stát a koukat aby nezničili kabel vn?
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Jan Bocek

Odpovědi nalezneme v ČSN EN 50110-1 ed. 3 a v TNI 343100

Dozor je trvalá přítomnost osoby znalé v elektrotechnice.
Pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno.
Musí být stanovený pracovní postup, přesto, že se bude jednat o práci bez napětí.

Co to obnáší?
Pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za bezpečnost při uvedené práci.
Ale také za stanovení pravidel a postupů při pracovní organizaci.

1. Zajistit, aby byl vn kabel opravdu vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí
2. Zajistit, aby při výkopových pracích nedošlo k poškození kabelu.
3. Odpovědnost za bezpečnost při práci v blízkosti el. zařízení bez napětí
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Radim Strycharski

To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON.

Miroslav Revús

Pri prácach na a v blízkosti zariadení vn musí byť vystavený B príkaz. Ten sa vystavuje pre práce pod dozorom alebo pod  dohľadom.
Vy budete ten dozor  - ak sa niečo udeje, tak budete zodpovedný aj za holokaust :-)

Zdeněk Friedrich

Quote from: Radim Strycharski on 14.11.2017, 21:00
To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON.

Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. ;)
Mimo téma. Nedávno jsem si od ČEZ nechal vytáhnout nožovky z PS paneláku a musel jsem podepisovat lejstro pomalu jak na "B".

Jan Bocek

Základem stále bude Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3
a pokud tam EON vnutí další podmínky podle PNE, tak je to věcí smlouvy. Proto jsem zdůraznil , že pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno. K tomu potřebují zanesení trasy a tras do mapy. Dovedeme hledačkou určit položení kabelu a vytrasovat a také označit. Je to pak otázka smlouvy mezi EONem a stavební firmou.

Pokud mám dělat dozor, musím znát za co jsem odpovědný a zvažovat nabídnutou cenu. je jen otázkou, zdá se jedna o dozor nebo jen o stavební dozor s určitou specifikací, pak to bude možná z pohledu elektro jen dohled. I když....pokud člověk u toho není, tak.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukas55555

Quote from: Zdeněk Friedrich on 14.11.2017, 21:12
Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. ;)


Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou.

Jan Bocek

Quote from: Lukas55555 on 15.11.2017, 06:22
Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou.


Pokud mi uvedená stavební firma "generuje" zajímavé zakázky, tak tu nabídku příjmu za standardní fakturované částky.
V opačném případě máme dosti jiné důležitější práce.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Kubík

Dozor i dohled jsou funkce poněkud riskantní.
Stalo se mi, že pracovník "zemní čety" si začal čistit lopatu a krumpáč o sousední,
dosti zchátralý kabel vn pod napětím, který se jim podařilo odkrýt.
A zírat na ně celou dobu, jak makají, není nic příjemného,
ale většinou to bývá nutné.
Záleží na druhu prací a kdo takovou práci provádí.
Někdy to byla celkem pohoda.

:)

František Šohajda

E ON má tak dokonalé interní předpisy , že ČSN 50110-1,ed.3 je podle toho jen základ!!
Určitě kabel v majetku EON nebudete nikdy vypínat a zajišťovat jako cizí osoba! Na to zapomeňte.
Jako dozor můžete jen kontrolovat, aby ho dělníci neporušili popř. "nezlomili" při jeho posunutí,nadzvednutí a pod...

Nedávno se mě stalo, že takový kabel byl vypnutý, dělníci pod ním dělali kanalizaci a asi ho bagrem chytli...vše pak zasypali....kabel pak za 1/2 roku "střelil" v tom místě, kde kopali....EON všeochno opravil na svoje náklady.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...