Started by Hugo K., 24.11.2017, 15:07

previous topic - next topic

Hugo K.

Když jsem byl mlád, byl vrcholem automatizace v kuchyni termostat ovládaný bakelitovým knoflíkem. Knoflík praskl, slepil se a spotřebič byl opět funkční.

Nyní knoflík nahradil kousek plošného spoje s kouskem křemíku, zaplivnutým umělou hmotou. O srovnání vybavení domácností spotřební elektronikou se raději nebudu rozepisovat :)

A nyní problém :
U proudového chrániče nemám definován sled zapínání/vypínání kontaktů.Jak vyplývá mj. i z diskuzních příspěvků.

Je jedno jestli se jedná o 1f nebo 3f chránič, nebo centrální 300 mA chránič na ochranu dřevostavby.Nastane okamžik, že nevíme, kdy zapne/vypne  kontakt N. Pro elektoniku, dnes vyráběnou na hraně spolehlivosti, stanby provoz samozřejmostí, se jedná o likvidační záležitost.

Někteří výrobci doporučují testovat jednou za měsíc, někteří 2x do roka.

Budeme se s přibývající elektronizací domácností obávat provádět test chrániče, nebo budeme chrániče z rozvaděčů odstraňovat?

Miroslav Minařík

Quote from: Hugo K. on 24.11.2017, 15:07
U pBudeme se s přibývající elektronizací domácností obávat provádět test chrániče, nebo budeme chrániče z rozvaděčů odstraňovat?

Nevím, zda vás dobře chápu. Uvádíte, že když výrobci generují plevel, někdo ten plevel nakupuje a užívá, tak my se přizpůsobíme tak, že budeme plevel respektovat a všechna pravidla smeteme ze stolu? Stejně tak jako když se národ rozhodně zvolit toho správného prezidenta, tak většina vytvoří to správné řešení?
(zle)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Hugo K.

V žádném případě se nechci přizpůsobit výrobcům produkující nekvalitní výrobky.
Ale zaručí vám výrobce proudového chrániče, třeba značky kterou považujeme za solidní, že např. při natahování chrániče po zkoušce,nebude v domácím rozvodu po několik mS chybět N a nevytvořím napěťový dělič s "plovoucí nulou"?
Snese elektronika výrobku pro použití napájení 230V po těchto několik mS napěťový impuls např. 380 V ?
Jak se budou řešit "záhadná úmrtí elektroniky" ?
atd,atd.

Jiří Kubík

Quote from: Hugo K. on 25.11.2017, 12:29

... Jak se budou řešit "záhadná úmrtí elektroniky" ?
atd,atd.


Téma zajímavé - zatím jsem nenarazil na nikoho komu by něco odešlo při doporučeném testování.
A vlastně ani na nikoho, kdo by to pravidelně dělal.

Snad by mělo být také doporučeno odpojení elektroniky z chráněných zásuvek
při testování.

Jiří Kubík

Quote from: Hugo K. on 24.11.2017, 15:07

...Je jedno jestli se jedná o 1f nebo 3f chránič...



PS -

Není to jedno, u jednofázového nebezpečí nehrozí.

Radim Strycharski

Quote from: Hugo K. on 24.11.2017, 15:07
Je jedno jestli se jedná o 1f nebo 3f chránič, nebo centrální 300 mA chránič na ochranu dřevostavby.Nastane okamžik, že nevíme, kdy zapne/vypne  kontakt N. Pro elektoniku, dnes vyráběnou na hraně spolehlivosti, stanby provoz samozřejmostí, se jedná o likvidační záležitost.

Výrobce 3 f chrániče musí garantovat, že N vypne jako poslední a zapne jako první. Pokud by mě zajímalo, jestli to výrobce skutečně dodržuje, tak bych se ho na to zeptal, nastudoval bych konstrukční schéma, rozebral bych chránič do posledního šroubku apod.

Jiří Schwarz

Já jsem se zkoušel zeptat, ale nedostal jsem odpověď, která by mě uspokojila, pořád se téma stáčelo jinam...
Konkrétně HAGER, čtyřpólový kombinovaný jistič/chránič, kde je "jističová část" ve všech 4 pólech a tak je možné připojit N vpravo nebo vlevo...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Kubík

Časy jsou jedna věc.
Druhá je fakt, že kontakty stárnou, jak to známe u jističů.

Michal Hynek

To Jiří Schwarz ? Konkrétně HAGER, čtyřpólový kombinovaný jistič/chránič, kde je "jističová část" ve všech 4 pólech a tak je možné připojit N vpravo nebo vlevo...
Prosím o radu jak to funguje.

Jan Franěk

Netvrdím že podobný problém nemůže nastat. Ale na druhou stranu si nějak nevzpomínám na to že bych u jakéhokoliv kvalitnějšího výrobce zaznamenal za posledních 10let  podobný problém. Když už k tomu došlo, jednalo se o špatně utažený vodič ve svorce, nebo podobný problém. Třeba ušťíplý vodič pod šroubkem v N svorce a podobně.

Asi není moc o čem diskutovat.  ;) Jen se zde tvoří různé hrůzné scénáře a spiklenecké teorie. Na to nemám moc času  :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Už z důvodu "možného" problému s N kontaktem bych doporučil dávat FI na každý vývod a tím minimalizoval možné poruchy.
Pokud bude FI na celý rozaděč jeden, je možné problémy kontakty N vodiče budou několika- násobné.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Maroš Klein

Pokiaľ má niekto vysokú vieru v problémy s N, ale zároveň vysokú vieru vo svoju inštaláciu, dá so to riešiť 3x 1f chráničom na vstupe (na každú fázu jeden).

Petr Moravec

Nechci svým dotazem podporovat konspirační teorie, ale příspěvek pana Schwarze mě aktivizoval.
On opravdu takový přístroj existuje!

http://www.hager.cz/novinky/clanky-o-novinkach/4-polove-chranice-s-nadproudovou-ochranou/98646.htm?Suchbegriffe=chr%C3%A1ni%C4%8De

Nějak si nedovedu představit technické řešení, jak je tedy zajištěno opojení N pólu jako posledního a sepnutí jako prvního. Já považuji tento přístroj za nebezpečný. Zajímalo by mně také, jak to v HAGERU vyřešili. 

Radim Strycharski

Quote from: Petr Moravec on 04.12.2017, 12:37
Já považuji tento přístroj za nebezpečný.

Když výrobce prokazatelně určuje svorky pro připojení N v třífázové síti a deklaruje i výrobkovou normu, nejde asi tvrdit, že je přístroj nebezpečný. Přístroj totiž může zaručovat vypnutí N přesně ve stejném čase jako u vodičů fázových. Pokud tomu někdo nevěří, měl by takovou nedůvěru odůvodnit a i prokázat.

Jan Alin

V jejich aktuálním katalogu jsem ten jejich 4P chránič s nadproudovou ochranou nenašel. Buď špatně hledám, nebo výroba nebyla zahájena. Také si nedovedu představit řešení, které by umožnilo spínat N první na obou stranách a odpínat poslední. Možná je to jen idea tvůrce propagačního materiálu.

Jan Alin

Quote from: Radim Strycharski on 04.12.2017, 13:21
Když výrobce prokazatelně určuje svorky pro připojení N v třífázové síti a deklaruje i výrobkovou normu, nejde asi tvrdit, že je přístroj nebezpečný. Přístroj totiž může zaručovat vypnutí N přesně ve stejném čase jako u vodičů fázových. Pokud tomu někdo nevěří, měl by takovou nedůvěru odůvodnit a i prokázat.


Právě proto, že výrobce uvádí normu 61009-1, platná je nyní v edici 3, měl by dodržet její požadavek z čl. 8.1.2 odstavec 2 o spínání nulového pólu, nesmí zapnout po ostatních a nesmí vypnout před ostatními póly.

Petr Moravec

Ano tomu rozumím. Větu o nebezpečnosti jsem neměl použít a omlouvám se za ni.
Ale zajímalo mne technické řešení současného odpojení všech kontaktů.
Jelikož vycházím z předpokladu, že má být N odpojen jako poslední a sepnut jako první.
Jak je tedy zajištěno to přesné odpojení, nebo jak krátký časový úsek je k dispozici pro případné dřívější odpojení N pólu bez rizika poškození citlivých spotřebičů. Jak to má HAGER vyřešené? Nic jiného v tom nehledejte. Věřím p. Schwarzovi že se u Hageru pokoušel získat  tuto informaci a nedostal ji.  :-[

Petr Moravec

Děkuji za info prohlédl jsem si ČSN EN 61009-1 ed.3.
Není dovolen žádný časový interval. N pól jednoduše nesmí být odpojen ani o nano sekundu dříve než ostatní póly. Takže opravdu nechápu, jak je současné sepnutí zajištěno - dle mého soudu je to technicky naprosto nerealizovatelné, jediné fyzikální řešení je dřívější sepnutí N pólu a jeho zpožděné vypnutí. Opravdu nechápu jak chránič pozná kam elektrikář zrovna zapojil N vodič. Musím se vrátit ke svému dřívějšímu odsudku. Nebo bych potřeboval deklaraci, že chránič jako technický přístroj, sám rozpozná zapojení pólu N a podle něj upraví časování kontaktů jednou pravého podruhé levého pólu. V aktuálním katalogu jsem ale tento chránič také nenašel. Takže je to asi o ničem.