• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?

Started by LubošV, 27.11.2017, 23:10

previous topic - next topic

LubošV

27.11.2017, 23:10 Last Edit: 28.11.2017, 13:26 by Miroslav Minařík
Mám na chodbě pohybové čidlo (relé), které spíná dvě 8W světla. U PIR je nefunkční nastavení časového intervalu. Ať nastavím co chci, PIR si jede svou a jednou vypne po 15s, jindy po 5min. Když PIR demontuji a zapojím na klasickou 60W žárovku, tak vše OK.

Znamená to, že PIR funguje chybně díky malému zatížení? Pokud ano, dá se to nějak vyřešit? Světla jsou zabudovaná a nedokážu je zaměnit za klasická...

PIR: Philips 17266/30/16

ACEOF ACES

Podle mého názoru PIR funguje chybně díky malému zatížení.
Já bych v tomto případě zkusil, ke každému světlu připojit paralelně odpor např. 22000ohmů/5Wattů, jestli to pomůže?

David Frýba

Je PIR snímač zapojen 3-mi dráty nebo 2-ma.Pokud 2-ma přikláním se k názoru ACEOF ACES.

ACEOF ACES

Omlouvám se, špatně jsem to pochopil, moje chyba.
Problém může být spíše někde v zorném poli PIR nebo v PIR samotném, mohu se mýlit.

Jan Franěk

Pokud se podíváte do návodu, zjistíte že připojení je pomocí tří vodičů. Nicméně v návodu se nepíše nic o minimální, ale pouze o maximální zátěži vzhledem k druhu zátěže.

Ale i když to není špatný výrobce, dostupný návod obsahuje málo technických informací.  Tak kdo ví?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Mlynar

Ten navod v PDF som otvoril a bolo tam preskrtnute LED. Opat raz niekto spojil dokopy dve veci, ktore by dokopy ist nemali, ak by sa citali navody.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Juraj Rojko

Já mám pocit, že ve Philipsu definitivně přišli o rozum. Vyrábí svítidla, kde má reflektor černou matnou barvu, vyrábí "moderní" PIR, která nejdou použít s LED. Co bude příště?

Miroš Jan

Ono je to těžké, něco hodnotit, pokud nejsou relevantní informace. Například, zta to PIR má jako spínací prvek, relé, nebo polovodič. :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdeněk Friedrich

Quote from: Patrik Mlynar on 29.11.2017, 13:12
Ten navod v PDF som otvoril a bolo tam preskrtnute LED. Opat raz niekto spojil dokopy dve veci, ktore by dokopy ist nemali, ak by sa citali navody.

Já tedy v návodu https://www.download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_qsg_ces.pdf
nic takového nevidím, pouze LED Max 110W. :-\

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Láryš

Pokud má čidlo jako spínací prvek relé, pak musí fungovat i s minimální zátěží, Pozná se to podle slyšitelného cvaknutí v čidle při sepnutí.
Pokud je to polovodič, tak to bývá problém a s tak malou zátěží neřešitelný.
Typ spínacího prvku výrobci uvádějí na krabičce (někteří).

Patrik Mlynar

tak este raz z navodu :

Technical specifications
• Mains power: 50-60 Hz
•LED: No
• IP code: IP44, protection
against objects bigger
than 1 mm, protection from splashed water
• Class of protection: II - double insulated

Este by "led no" mohlo znamenat, ze to nema vlastnu ledku na indikaciu cinnosti, ako ine, kde zvykne byt dvojfarebna cervena / zelena.

Vid tiez http://download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_pss_.pdf
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Tak jednoznačné to není.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Možná by naznačil jeden pokus jak to u tohoto výrobku je se spínáním LED

Já jsem se setkal s podobným problémem, na vývod L´ jsme přidali klasickou žárovku a chovalo se to stejně. Bez LEDky to bylo OK. Jako kdyby se v tom světle LEDky objevovalo něco ve světelném spektru, co nějak "zmátlo" PIR snímač
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.11.2017, 06:58
Tak jednoznačné to není.
Za kvalitu doprovodné dokumentace bych je pověsil za k...e do průvanu. Jsou tam i jiné perly - např. jak si u Philipsů představují úhel 360º.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

LubošV

Čidlo je relé, zapojené na L, L1, N. Zkoušel jsem zapojit klasickou 60W žárovku místo LED světel, vše funguje OK. S LEDkami (také od Philipsu) to blbne. Relé sepne, reaguje na pohyb OK, ale vypíná se vždy po 15s, jakkolik kroutím s nastavením délky intervalu.

Napadá tedy někoho nějaké řešení? Jen pro úplnost - elektriku mi projektoval profík a teď se k ničemu nehlásí, protože prý jsme si vybrali svítidla sami... :-(

Jde mi o to, zda nefunkčnost PIR je způsobena již jen tím, že tam je zapojeno LED svítidlo, nebo jen malou zátěží? Tedy kdybych zvýšil zatížení přidáním odporu nebo dalšího klasického svítidla, může to pomoci? Nebo prostě kdykoliv bude zapojena LED, přestane fungovat?

LubošV

Quote from: Jiří Schwarz on 30.11.2017, 07:42
Možná by naznačil jeden pokus jak to u tohoto výrobku je se spínáním LED

Já jsem se setkal s podobným problémem, na vývod L´ jsme přidali klasickou žárovku a chovalo se to stejně. Bez LEDky to bylo OK. Jako kdyby se v tom světle LEDky objevovalo něco ve světelném spektru, co nějak "zmátlo" PIR snímač


Pane Schwarzi, myslíte že LED to PIRko může ovlivnit zářením, tedy "svým světlem"? Nebo že to ovlivní nějak přes dráty