Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 01.12.2017, 10:39

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

Jaký je v hlavním rozvaděči význam jističe v sérii s přepěťovými ochranami?
   Zahlédli jste v rozvaděči zapojené jističe v sérii se svodičem přepětí? Někdy tam není nic a jindy jsou použity tavné pojistky. Víte jaké jsou rozdíly v užití pojistek a nebo jističů? Bude přepěťová ochrana pracovat stejně s do série zapojenou pojistkou stejně tak jak s jističem? Instalatér v praxi nad tím přemýšlet nemusí, on ochranu nenavrhuje stejně tak jak ji nenavrhuje revizní technik, ale princip by tedy mohli znát! Sledujte, co k tomuto tématu říkají naši přední odborníci ...

   
[video]/video/2017/171127_opp24_jistic_v_serii_s_op_k.mp4[/video]

Podrobné výpovědi odborníků naleznete po kliknutí zde...

   
Jaký je podle vás rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?

Existuje typické uplatnění jedné z variant pro nějaké prostředí?

   

Redakce portálu Elektrika.cz

OPP#24 Jaký je v hlavním rozvaděči význam jističe v sérii s přepěťovými ochranami?
   Zahlédli jste v rozvaděči zapojené jističe v sérii se svodičem přepětí? Někdy tam není nic a jindy jsou použity tavné pojistky. Víte jaké jsou rozdíly v užití pojistek a nebo jističů? Bude přepěťová ochrana pracovat stejně s do série zapojenou pojistkou stejně tak jak s jističem? Instalatér v praxi nad tím přemýšlet nemusí, on ochranu nenavrhuje stejně tak jak ji nenavrhuje revizní technik, ale princip by tedy mohli znát! Sledujte, co k tomuto tématu říkají naši přední odborníci ...
   Zdroj: zde...


   
[video]/video/2017/171127_opp24_burant_jistic_v_serii_s_op.mp4[/video]



   Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?

   

Jan Hájek

DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
    Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
   
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Jak je správně uvedeno, revizní technik takové řešení nenavrhuje.
Ale pokud jako RT najdu SPD1 (1+2) předjištěné jističem, píšu že je funkce SPD degradována a SPD nebude využívat parametry udávané výrobcem a nemusí dostatečně chránit rozvody z azařízení.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

J Lhava

On hlavně ale málokdo tuší o ČSN CLC/TS 61643-12 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci, a v ní zejména viz Příloha I
QuotePříloha I (informativní)
Předřazená ochrana před zkratem a rázová výdržnost
I.1 Úvod
Rázový proud protéká SPD, ale také dalšími přístroji v obvodu. Mezi tyto další přístroje patří předjištění a další typy ochran proti poruchovému proudu a může dojít k nechtěné reakci nebo přetavení. Je užitečné znát výdržnost těchto zařízení, aby se zamezilo tomu, že tyto přístroje omezí svodovou schopnost rázového impulsu instalace. V této příloze jsou uvedeny pouze informace týkající se pojistek, u ostatních technologií jsou skutečné výsledky rázové výdržnosti příliš závislé na typu zařízení. Proto nejsou mechanické CB (jističe) v této příloze uvažovány, ale výrobci SPD nebo MCB mohou uvádět informace pro spojení SPD s ostatními zařízeními jako například CB. (MCB, MCCB, RCD atd.).

A zejména pak výpočet minimální hodnoty I2t předřazené pojistky podle tvaru vlny.

Patrik Dedík

Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit.
Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Oliver Mička

Quote from: Patrik Dedík on 21.12.2017, 10:42
Co sa tyka mna ja spd, nepredistujem. Priemysel nerobim, robim len domy a tam mame na stlpe poistky gG 40-50A a este v RE istic. Takze si myslim, ze zbytocnost nieco taketo riesit.
Dokonca vyrobca uvadza hodnotu poistiek, do akej hodnoty neni pptreba predistovat spd.

Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Radim Strycharski

Quote from: Oliver Mička on 04.01.2018, 10:36
Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).

Když na tohle někdy narazím, tak následně doporučuji vyjmutí pojistek a jejich nahrazení zkratovými propojkami z důvodu existence zbytečné možnosti přerušení pojistek a z toho plynoucí nepozorovaný provoz instalace bez přepěťových ochran.

Jan Hájek

Quote from: Radim Strycharski on 04.01.2018, 15:01
Když na tohle někdy narazím, tak následně doporučuji vyjmutí pojistek a jejich nahrazení zkratovými propojkami z důvodu existence zbytečné možnosti přerušení pojistek a z toho plynoucí nepozorovaný provoz instalace bez přepěťových ochran.

Nebo instalovat pojistky se signalizací stavu, ale to bude ještě dražší. Pokud jsou SPD typ 1 s jiskřištěm, jako je je DEHNventil, bude potřeba odpojení téměř nulová.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Oliver Mička on 04.01.2018, 10:36
Ja ANO aj v domových inštaláciách poistkovým odpínačom napr OEZ OPV10S-3 a v ňom poistky podla Hl.Ističa (gG 20-25A, 10x38).
Když už, tak proč ne 32 A (paušálně)?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Moc diskuzi nerozumím ve smyslu většinové existence jističe před EM.
V průmyslu je to něčem jiném.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 04.01.2018, 20:02
Moc diskuzi nerozumím ve smyslu většinové existence jističe před EM.
V průmyslu je to něčem jiném.

Milane, tady jde o to, že když přívod má vyšší jištění než je maximální hodnota předjištění přepěťovky, měla by být vlastní přepěťovka jištěna.
Pokud dám do přívodu k přepěťovce pojistku, nemusí to být problém. Pokud tam ale dám jistič, ta cívka magnetické spouště se bude pro náběžnou hranu špičky chovat jako "pár metrů drátu"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec