Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?

Started by Petr Pecka, 19.12.2017, 14:37

previous topic - next topic

Petr Pecka

Pohon garážových vrat (Marantec Comfort) je připojen do samostatně jištěné zásuvky na stropě garáže. Bez štaflí apod. není zásuvka dosažitelná.

Zdeněk Friedrich

ČSN 33 2130 ed.3 hovoří jasně, má snad projektant jiný názor?

Petr Pecka

Mě se nezdá, že by hovořila jasně. Ano je to sice zásuvka s jištěním do 20A. Zároveň je to však zásuvka pro speciální použití a vzhledem k umístění na stropě určitě není běžně přístupná laické veřejnosti. Nebo jaké úsilí musí laická veřejnost vyvinout aby se dostala k zásuvce, která pro ní nemá být přístupná ? Zřejmě to má být na úsudku toho kterého revizního technika :-(

Fuk Tomáš

Nezazněla tu tuším jedna podstatná informace. Jedná se o novou stavbu, nebo o rozšíření stávající elektroinstalace v garáži o jednu další zásuvku?
Pokud se jedná o druhý případ, udělal bych to stejně, jako jsou ostatní zásuvky v garáži. A nedramatizoval bych to, s ohledem na obtížnou přístupnost zásuvky a na to, že do ní bude trvale zapojen spotřebič ve II. třídě ochrany (jestli se nepletu - Hörmanní pohony alespoň ve II. tř. jsou).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdeněk Friedrich

Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)

Fuk Tomáš

Quote from: Zdeněk Friedrich on 19.12.2017, 18:07
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)
No jo, koukám. To na mne dělá dojem skoro činžáku, takže velký pohyb laiků... Zásuvka pod chránič a basta.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Za mě......dávat chránič na zásuvku pohonu sekčních vrat je naprostý nesmysl. Doporučuji - nepoužívat!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 19.12.2017, 18:49
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Nemyslím. K tomuto účelu slouží nouzové odrýglování vrat a v každém manuálu k pohonu je to důrazně napsáno.
Já si naopak představuji penzion, ve kterém v garážích není žádná zásuvka (aby hosti nepálili elektriku), resp. jediná je u pohonu na stropě - takže tam při potřebě vyluxovat si v autě polezou laici s prodlužovákem po štaflích - práce ve výškách, vlhku (louže z odtátého sněhu), špatných světelných podmínkách...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Franěk

Osobně tuto zásuvku napojuji sólo za 4-6A Jistič a mimo chránič, mluvíme li o rodinných domech.

Ale souhlasím plně s Tomášem Fukem, že nejprve je potřeba posoudit všechny vnější vlivy, které v této garáži mohou být. Například při poslední revizi v bytovém domě byla tato zásuvka také za proudovým chráničem, přesně dle projektové dokumentace a i podle mne to zde bylo v pořádku a mělo to své logické opodstatnění. Co někteří nájemníci dovedou, je až s podivem.  ?? :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Poslední odstavec citace kolegy Friedricha hovoříá za vše. Myslím, že již není potřeba něco dodávat.
Občas mi přijde, že zásuvky bez chráničů vybily půl lidstva.  :(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Článek 5.3.11 kombinovat  s chladnou hlavou a doporučením normy!   (dance)

Viz.kol.Friedrich

U staré instalace chrániče nejsou , újma na zdraví (počet úrazů) je srovnatelná s novými budovami. ;)
Zejména, když se nedělají zkoušky chráničů dle doporučení výrobce....Doma je to běžné-nedělají !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...