• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:20

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?

Started by Martin_Vašíček, 20.12.2017, 16:24

previous topic - next topic

Martin_Vašíček

20.12.2017, 16:24 Last Edit: 20.12.2017, 17:36 by Miroslav Minařík
Dnes se na trhu objevují FVE ostrovní systémy: FVE -> regulátor -> topná spirála (např. bojler). Podle čeho revidovat? ČSN 33 200-7-712 ed.3 říká revidovat dle ČSN EN 62446, ale ta je pro systémy spojené s rozvodnou sítí, což není tento případ. A jinou nějak nemohu dohledat. Nasměrujete kam mrknout?

Jirka Š. Svejkovský

Inspiraci bych hledal v ČSN EN 62124, ovládáte-li anglický nebo francouzský jazyk  8)

Vynechám požadavky na odpojení od sítě při výpadku DS nebo odchylky od frekvence.

Ověřím, zda výstupní napětí nemůže přesáhnout maximální přípustné napětí na spotřebiči (rozpor s pokyny výrobce).

Ověřím ochranu před NDN (předpokládám IT - izolační stav).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Doplním...  overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov, zmerám napätia  na jednosmernej strane 650-720V výstupné napätie zo striedača potom bude v tolerančnom pásme, skontrolujem zemné spojenia na jednosmernej strane. Zabudnem na to ,  že technické riešenie je ekonomický blud.  Podstatná je jednosmerná strana

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vlado Konrád on 21.12.2017, 13:11
Doplním...  overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov


Vzhledem k tomu, že je zkratový proud (spíš bych ho nazval proud na krátko) okolo 120% proudu jmenovitého, pak není moc co posuzovat. Jištění stringů funguje spíš jako vypínání. Moc toho neodjistí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Práve to je problém správne hodnoty istenia. Prúd nakrátko degraduje panely. Najhoršie je to u polymorfných nanokryštalických.. proste tenkovrstvých , za studených dní a intenzívnom svite.