Started by David Nejedlý, 22.12.2017, 23:13

previous topic - next topic

David Nejedlý

22.12.2017, 23:13 Last Edit: 23.12.2017, 08:49 by Miroslav Minařík
Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?

Jan Bocek

Začátek protokolu o vnějších vlivech je dobře stanovený pro schopnost osob podle BA5.
BA5 platí pro odborníky, kteří mají kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb. s §§6.7 a pracuji na elektrickém zařízení v souladu s ČSN 50110-1 ed. 3

Požadavky na opatření na ochranu před nebezpečným dotykem živých části je podle ČSN 33 2000-4-481. Pokud jsou splněny podmínky pro BA4 a BA5, potom se ochrana před dotykem živých části v těchto prostorech nepožaduje.

Všimněte si poznámky 4) pod tabulkou NA.5 pro prostory nebezpečné v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, kdy se tyto prostory stávají prostorami zvláště nebezpečnými. V případě, kdy tam pustíte laiky bez dozoru.

Proto závěr komise o stanovení PVV je nesprávny.
Rozvodny nn se zařazuji mezi prostory nebezpečné.


Důležitá poznámka. Vnější vlivy stanovujeme pro pracoviště
a ne pro prostory.

V prostorech zvlášť nebezpečných musí být elektrická instalace jinak provedená, než v prostorech "jen nebezpečných".
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz