Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?

Started by Fotřík, 27.12.2017, 14:20

previous topic - next topic

Fotřík

Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Je to běžný zánovní bojler z Dražic. Měl jsem tam teď elektrikáře, který vše předělal a mám podzření jestli mi teď bojler neběží i na vysoký tarif. -Kdykoliv otočím kolečkem (termostatem na bojleru) na vyšší teplotu, kontrolka na bojleru se vždy rozsvítí (to má svítit i když tam přes HDO proud nejde, tedy i při vysokém tarifu?)

Rozvodak

Quote from: Fotřík on 27.12.2017, 14:20
Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Je to běžný zánovní bojler z Dražic. Měl jsem tam teď elektrikáře, který vše předělal a mám podzření jestli mi teď bojler neběží i na vysoký tarif. -Kdykoliv otočím kolečkem (termostatem na bojleru) na vyšší teplotu, kontrolka na bojleru se vždy rozsvítí (to má svítit i když tam přes HDO proud nejde, tedy i při vysokém tarifu?)


Bojler by měl mít svůj jistič a stykač v  bytový rozvodnici. Musíte to porovnat podle spínacích časů /spínací povel je napsanej na přijímači HDO u elektroměru. Taky se daji sledovat relátka na HDO a nebo koukat na aktivní tarif na displeji/ číseníku elektroměru.

Bojler má být blokován stykačem na nt, zpravidla 8h sazba D25 nebo občas někdo dává na 20h u D45/D57.
Montér ve službách rozvodných závodů.

František Šohajda

Quote from: Rozvodak on 27.12.2017, 16:09
Bojler by měl mít svůj jistič a stykač v  bytový rozvodnici. Musíte to porovnat podle spínacích časů /spínací povel je napsanej na přijímači HDO u elektroměru. Taky se daji sledovat relátka na HDO a nebo koukat na aktivní tarif na displeji/ číseníku elektroměru.

Bojler má být blokován stykačem na nt, zpravidla 8h sazba D25 nebo občas někdo dává na 20h u D45/D57.


I u těchto sazeb je boiler blokován na 8 hodin! Pak musí být dva blokovací stykače jeden na 2Ohodin pro topení a 8 hodin na ohřev TÚV!
Většinou blokovací stykač má elektronický kotel už v sobě zapojen.
Boiler se zapíná centrálním dispečinkem zvlášť!
HDO je zapojen na dva výstupy...alespoň u  E ON.
Nevím jiné společnosti...protože boiler používá distribuce na odlehčení sítě.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Samostatné blokování boileru u sazeb pro přímotopy a tepelná čerpadla se vyžaduje u všech distributorů.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Rozvodak

To je právě ono, v RE to je připojeno správně /TUV a PV zvlášť/ ale v instalaci jim to elektrikář zapne oboje na 20h. Zapojení instalace za ER, už pak nikdo za normálních okolností nekontroluje/ z RZ/. Já to takhle viděl xkrát...
Montér ve službách rozvodných závodů.

Václav Třetí


Ano, to je běžný stav, protože většina objektů má poddimensovaný objem boileru, tak se to dohání tímto způsobem nebo vyřazením blokace vůbec.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Rozvodak on 30.12.2017, 01:40
To je právě ono, v RE to je připojeno správně /TUV a PV zvlášť/ ale v instalaci jim to elektrikář zapne oboje na 20h. Zapojení instalace za ER, už pak nikdo za normálních okolností nekontroluje/ z RZ/. Já to takhle viděl xkrát...


A nebo se dá stykač s manuálním ovládáním na boiler...
Nevím zda je to dovolené, nikde v PP to není napsáno!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří_Hrubý

Není to v PP ale v Podmínkách distribučních sazeb, protože měření je starost Distribuce a sazba Prodeje.
Není to dovoleno, ale...

Zdenek Hejčl

Manuální ovládání stykače:
Fakt je ten, že pokud je nutná potřeba teplé vody a v bojleru není, spotřebitel si ji zaplatí vyšší cenou. Jak pozná distributor, že měl zapnutý bojler, nebo pečíci troubu na vánoční cukroví? Každý to nedělá denně, jsou to vyjímečné případy.
Zde si myslím, že není nic proti ničemu.
Pro někoho to je třeba nutnost, pokud má ženu nebo přítelkyni kačenu, co se koupe 3x denně, měl by pořídit větší bojler.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří_Hrubý

Nikdo to nepozná, ale na začátku byla nějaká dohoda mezi DS a zákazníkem. Asi je pochopitelné že v nouzi to někdo pustí ve vt, ale smluvně se zavázal, že to dělat nebude a zajistí aby to možné nebylo. Je to tedy spíš morální otázka.
Další otázkou je, zda to má smysl v současnosti, kdy jsou do sítě zapojeny různé pseudoekologické výrobny s variabilním náhodným výkonem. Ryze z technického hlediska je menší zlo když si několik lidí pustí bojler, než když přejde mrak nad panelem nebo vypadně motor na BPS, nebo nastane bezvětří či naopak přijde slabší vichřice.
Tím se ten původní význam regulace sítě do topení poněkud vytrácí.

František Šohajda

Quote from: Jiří_Hrubý on 31.12.2017, 21:30
Není to v PP ale v Podmínkách distribučních sazeb, protože měření je starost Distribuce a sazba Prodeje.
Není to dovoleno, ale...


Když se náhodou dostanu na opravu na venkově v každém 3-5 RD je v hlavním rozvaděči namontován spínač, ať na kabelu nebo uměle nainstalovám na krytu rozvaděče (uvnitř)....vždy se ptám, co to je??  Vždy je to manuální ovládání el. boileru.. (dance) Někdy je to až životu nebezpečné...! (Myslím ta instalace toho spínacího prvku) ;D

Už jsem viděl i v elektroměrovém rozvaděči, měl majitel RP92 pod krytem průhledným a kontakty relé měl zakrouceny kombinačkami !!Jeho majitelka mě volala že to pořád topí (el.boiler) zůstala sama, ten co to dělal ,její manžel zemřel...ptal jsem se jí kdo to dělal...ona že manžel -zesnulý , byl prý celý živoz revizním technikem elektro!! ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří_Hrubý

Tak to je opatření z dob zabijaček a tak. To bylo vždycky třeba hodně horký vody a když brutar nastačil, suploval to bojler.
Jo, není to nic neobvyklého, když už mluvíte o RP, viděl jsem i jeho modifikaci pro ruční mechanické ovládání, provrtaný kryt, na něm nalepená matka M8 a plastový šroubek z "konstruktera" a tím se ovládal magnetický obvod. Bylo nutno ocenit kreativitu a snahu o bezpečnost ;D
U V16 a dalších se to řešilo sirkou.
Další tuningový doplněk bývá doutnavka či jiné světýlko v sednici, signalizující že už přišel levnější proud a je tedy třeba sebou hodit.

Rozvodak

Tak pozor, vyšla nová PN.
Už musíme kontrolovat i zapojení stykače  ;D
Montér ve službách rozvodných závodů.

David Hruda

Quote from: Rozvodak on 02.01.2018, 21:21
Tak pozor, vyšla nová PN.
Už musíme kontrolovat i zapojení stykače  ;D

A jak ho budete kontrolovat? A po kontrole ho budete plombovat?  ::)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Rozvodak

Quote from: David Hruda on 02.01.2018, 21:34
A jak ho budete kontrolovat? A po kontrole ho budete plombovat?  ::)


U některých akcí se asi bude vyžadovat zpřístupnění a kontrola   ;D
Taky to půjde odzkoušet v RE zkoušečkou jestli je zapojeno z L1, a jestli baragraf reaguje spotřebou při sepnutí. Jak to bude jinak tak závaďák.

Je to čerstvý a je tam spousta věcí co si  na nás vymysleli. Kdo to bude chtít dodržet na 100% tak aby si do práce vzal spacák  ;D
Montér ve službách rozvodných závodů.

David Hruda

Zpřístupnění a kontrola?  :D
Že by třeba byl ten boiler vypnutý nebo nahřátý?  :D
To asi tu PN napsal někdo od stolu, co nebyl už dlouho mezi lidmi, ne?
Na někoho to možná zkusit můžete...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Rozvodak

Quote from: David Hruda on 02.01.2018, 21:58
Zpřístupnění a kontrola?  :D
Že by třeba byl ten boiler vypnutý nebo nahřátý?  :D
To asi tu PN napsal někdo od stolu, co nebyl už dlouho mezi lidmi, ne?
Na někoho to možná zkusit můžete...


Bojler může být nahřátý, ale stykač má reagovat na přítomnost napětí.
Horší je to s el. topenim, tam to vypne termostat.

Nevim co bych k tomu měl slušně říct, je to pytlovina.  :D
Autoři dokonce byly tři!
Montér ve službách rozvodných závodů.

David Hruda

Ještě jste nepotkal boiler, který má vlastní přijímač HDO (Dražice OKHE XXX SMART) ?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz