Vratislav Fugl1

03.01.2018, 15:24 Last Edit: 03.01.2018, 16:51 by Miroslav Minařík
Máte někdo s touto značkou zkušenost? Já to potkal poprvé, tak se ptám, nic více....
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jiří Schwarz

Preciznost provedení a opracování nepatří k nejlepším, pevnost jističe, odolnost proti "utažení na krev" mě také nepřesvědčila, takže mi to leží jen "na ukázku" a nenašel jsem odvahu to někam nasadit...
Ale co by člověk chtěl za tu cenu?
http://hadex.cz/img/zbozi/l545.jpg
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Neznám a vlastně po jejich poznání ani nějak netoužím. Další Noname PRC značka, kterou kupuje nějakej BAU za 20Kč, aby ho prodával pak za 50Kč.

Důležité je aby byl schválen k montáži a použití u nás, jinak to může být pěknej průser.  (norm) O kvalitě si nedělám vůbec žádné iluze. ALe dokud bude poptávka po levnějším něž je nejlevnější, tak to bude průser
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rozvodak

Od pohledu klump. Bude to stát za dvě věci pane.
Já akorátzkoušel IDEAL z bau, pár jsem jich nainstaloval na test. Zatim bez problému, ale otázka je aby se to při  zkratu nezapínalo jako pojistka /výměnou/.

Radši se budu držet Eatona.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Franěk on 03.01.2018, 21:25
Další Noname PRC značka


Oni se tím ani netají. Dokonce to mají i na označení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Jaké jsou pohnutky k tomu to zkoušet? Cena? Dostupnost?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Hodně mi to připomíná TERASAKI. Jedna veliká tfujtajblovka.
Přesně jak píše Lukáš.
Co se musí stát v nitru člověka, že se rozhodne ke koupi takového klumpu?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Oliver Mička

Kvalitatívne asi ako TRACON...
Slabý skrat a je po non.

Inak otázka. Čo je v dnešnej dobe považované za špičku v pomere cena/výkon?
Eaton, ABB alebo snad OEZ ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Horský

Osobně mám nejlepší zkušennost s Eatonem a OEZ.
Dále se pak nebojím používat a navrhovat Hager a Schneider.
S ABB zkušennosti nemám a řekl bych, že mi stačí výše uvedené čtyři značky.
Stále nevím kam zařadit Bonegu. Ing. Hudeček se opravdu snaží a myslím, že se v Bonega horečnatě snaží o zvyšování kvality svých výrobků. Do jaké míry se jim to daří však nedovedu posoudit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Nádherný NR kolegové.
Elektrikář, spíše tedy ubožák nasadivší tyto cenou skvělé výrobky se nádherně následně vychutnává dotazem na záruku a životnost.

Oliver Mička

Quote from: Pavel Horský on 04.01.2018, 10:07
Osobně mám nejlepší zkušennost s Eatonem a OEZ.
Dále se pak nebojím používat a navrhovat Hager a Schneider.
S ABB zkušennosti nemám a řekl bych, že mi stačí výše uvedené čtyři značky.
Stále nevím kam zařadit Bonegu. Ing. Hudeček se opravdu snaží a myslím, že se v Bonega horečnatě snaží o zvyšování kvality svých výrobků. Do jaké míry se jim to daří však nedovedu posoudit.

Ja mam s Bonegou zmiešane skúsenosti.. Polovica funguje dodnes a polovica odišla cca do roka a možno po 10tich výpadkoch Fi
Konkrétne s týmto výrobkom

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Vratislav Fugl1

Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.01.2018, 07:43
Jaké jsou pohnutky k tomu to zkoušet? Cena? Dostupnost?

Prosím, PŘEČTĚTE si dotaz ještě jednou, pak se takto ptát nebudete. NIC takového jsem nepsal, slyšíte asi trávu růst. Jenom jsem viděl hned ve 3 domech kompletně tímto osazené rozvaděče. Také jsem na to čuměl jako péro z gauče. A opakuji: nic více s tím nemám společného, jenom jsem viděl doposud neviděné. :)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Vratislav Fugl1

Quote from: Pavel Horský on 04.01.2018, 10:07
Osobně mám nejlepší zkušennost s Eatonem a OEZ.
Dále se pak nebojím používat a navrhovat Hager a Schneider.

Ano, naprostý souhlas.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Oliver Mička on 04.01.2018, 10:47

Konkrétne s týmto výrobkom



Napěťově závislý chránič dáváte kam?  :o
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.01.2018, 11:55
Napěťově závislý chránič dáváte kam?  :o

Podla môjho úsudku sa jedna o kombi prístroj tzv chraničo-istič.

http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Vratislav Fugl1 on 04.01.2018, 11:20
Prosím, PŘEČTĚTE si dotaz ještě jednou, pak se takto ptát nebudete. NIC takového jsem nepsal, slyšíte asi trávu růst. Jenom jsem viděl hned ve 3 domech kompletně tímto osazené rozvaděče. Také jsem na to čuměl jako péro z gauče. A opakuji: nic více s tím nemám společného, jenom jsem viděl doposud neviděné. :)

Však já sem taky nepsal, že jste je namontoval, nakoupil, .... Mě zajímají pohnutky toho kdo spáchal.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Oliver Mička on 04.01.2018, 12:11
Podla môjho úsudku sa jedna o kombi prístroj tzv chraničo-istič.

http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp


Vím co to je. Jako.jistič je OK. Jako chránič je ale nepoužitelný. Pro splnění podmínek doplněné ochrany jej použít nelze.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.01.2018, 16:38
Vím co to je. Jako.jistič je OK. Jako chránič je ale nepoužitelný. Pro splnění podmínek doplněné ochrany jej použít nelze.

Ani po zrušení 5-53?