• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?

Started by Libor Smeja, 07.01.2018, 21:56

previous topic - next topic

Libor Smeja

Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky? Vířivka je zapuštěná v podlaze terasy ve venkovním prostředí bez zastřešení.

Pavel Horský

ČSN EN 60335-2-60 ed.2 čl. 7.12.1
V návodu k instalaci musí být uvedeny informace v tomto smyslu:
- části obsahující živé části, s výjimkou částí napájených bezpečným malým napětím, které není vyšší než 12V, nesmí být dostupné osobě v lázni
- v napájecím obvodu spotřebiče by měl být zapojen proudový chránič (RCD), jeho jmenovitý vybavovací proud není vyšší než 30mA

V návodu k instalaci musí být uvedeny podrobnosti o tom, jak dodržovat pravidla pro elektrickou instalaci např. uvedením, že části je nutno instalovat ve správných zónách a provádět ochranné pospojování.

Doporučoval bych umístění zásuvky v krytí min. IP44 v min. vzdálenosti 2m od hrany vířivky (platí u bazénů) ČSN 33 2000-7-702 ed.3
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz