Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?

Started by Pavel Tesař, 08.01.2018, 17:21

previous topic - next topic

Pavel Tesař

Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP II v paneláku  za co nejmenších úprav?

Lukáš Rotrekl

Nevím přesně jak vypadá SOP II, ale na náhrady paneláku mě přišlo, že nejlépe jsou připraveni v http://www.elroz.cz/
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Rozvodak

Buď úpně vybourat a zazdít nový skříně anebo objednat nový šasé u výrobce rozvaděčů.
Dobrej je pan Bíza z Arovaservisu, vřele doporučuju.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Horský

.....a když je budu měnit, musí být již s požární odolností? To je otázka, v níž tápe 80% elektrikářů, revizních techniků a projektantů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pokud k tomu nepustíš požárníka, tak nemusí.  8)

Už jsem viděl projekt, kde byly skříně s požárně těsnými skříněmi EW30. Když družstvo vidělo cenu, bylo vturánu po požáru.

Osobně bych trval na protipožárních přepážkách alespoň EI30 mezi jednotlivými patry. A to i přes to, že je chodba obvykle jeden požární úsek. Při požáru se stoupačka chová jako komín a už jsme tu měli vchod, kdy se oheň rozšířil přes dvě patra až na střechu.

V normách se to ale fakt blbě hledá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.01.2018, 07:30


Už jsem viděl projekt, kde byly skříně s požárně těsnými skříněmi EW30. Když družstvo vidělo cenu, bylo vturánu po požáru.




Ano, to mohu potvrdit z vlastní zkušennosti. Předsednictvo SVJ si myslelo, že je chci okrást.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

QuoteDobrej je pan Bíza z Arovaservisu, vřele doporučuju.


Díval jsem se, mají to celkem vychytané!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozvodak

Quote from: František Šohajda on 09.01.2018, 08:04
Díval jsem se, mají to celkem vychytané!!


A to na webu nemají nafocené všechno.
Uměji udělat různý atypy a provedení. Rozhodně to neni žádnej šizunk, poctivá práce.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Miroslav Trapp

Při pravidelné revizi společných prostor panelového domu jsem doporučil zhotovit protipožární přepážky mezi jednotlivými podlažími. Toto doporučení napadl hasič, s tím, že jedině oni jsou oprávněni takové řešení navrhnout. Údajně montáží protipožárními přepážkami bychom zařadili celou stavbu do jiného zařazení  požárního úseku a to na mojí zodpovědnost. Argumentoval jsem tím, viz citace Jirka.Š.Svejkovský: Při požáru se stoupačka chová jako komín a už jsme tu měli vchod, kdy se oheň rozšířil přes dvě patra až na střechu.
Bez úspěchu. Nejsem oprávněnou osobou - podle pána pouze ONI:

František Šohajda

Jo Hasiči jsou Hasiči! ;D ;D

Podle nové vyhlášky nyní nemůže RT elektro, nebo elektrikář dělat pravidelné kontroly Nouzového osvětlení......Pouze oprávnění mají HASIČI!!

Podle ústního sdělení to tak prezentovali na pravidelném letošním školení bezpečnostních techniků!
Asi si přibírají kompetencí a tím i prachů!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 10.01.2018, 13:21
Podle nové vyhlášky nyní nemůže RT elektro, nebo elektrikář dělat pravidelné kontroly Nouzového osvětlení......Pouze oprávnění mají HASIČI!!

Podle jaké vyhlášky?

Jiří_Hrubý

Hasiči mohou kontrolovat NO podle vyhl č. 246/2001 Sb už dávno, ovšem co vím tak pouze v rozsahu fyzické přítomnosti a funkčnosti. Je to zařízení pro únik osob při požáru, proto je to i jejich záležitost.

František Šohajda

Quote from: Radim Strycharski on 10.01.2018, 17:43
Podle jaké vyhlášky?


To nevím...
To mě volal  bezpečák, že to já už nemůžu kontrolovat ? Více jsem se neptal.
Funkčnost nouzáků...Vždyť Hasiči neví, kde a co vypnout na provedení zkoušky!
Mám na mysli pravidelné kontroly NO.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Mazač

Vyhláška 246/2001 Sb  byla novelizována s účinností od 1.11.2014 Vyhláškou 221/2014 Sb

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 10.01.2018, 13:21
Jo Hasiči jsou Hasiči! ;D ;D

Podle nové vyhlášky nyní nemůže RT elektro, nebo elektrikář dělat pravidelné kontroly Nouzového osvětlení......Pouze oprávnění mají HASIČI!!


Správně, funkčnost, množství a vhodnost pro dané použití z hlediska doby svícení ať si kontrolují hasiči, revizní technik elektro ať si zkontroluje svítidla z hlediska úrazu el. proudem a o víc ať se nestará, u mě dobrý.  ;)

Josef Křemen

K tématu - nechat vyrobit nové vložky do stávající konstrukce, třeba u B...y - dobré zkušenosti.
Na utěsnění mezi patry v revizi upozorňuji (v tomto případě hasiče klidně někam pošlu), už jsem viděl jak to dopadá. Než přijeli hasiči, tak už neměli co hasit. HDV v 10 patrech hoří během několika minut.

A k NO - Deník nemá skoro nikdo, ale to snad hasiči vědí co mají kontrolovat. A chci vidět hasiče jak kontroluje zda to je dobře zapojené. Už to tu někde je (od p. Hlavatého) a dobře to zapojit umí málokterý projektant a mizivé procento elektrikářů. Zkontrolovat zelené šipky umí třínohý pes. Osobně jsem si odborně spůsobilé hasiče (nebo jak se jmenujou) zařadil hned za revizní techniky komínů, bohužel lobby funguje  (zle). Hlavně, že požadují propojení nouzáků (s aku) kabelem funkčním při požáru (chybí mi tu smajlík "idiot")