Redakce portálu Elektrika.cz

    Připojit přepěťovou ochranu do obvodu je jednoduché, ale pokud není v pořádku PE vodič, funkce ochrany bude ovlivněna. Mnozí si povšimli, že se doporučují dostatečné průřezy vodičů PE. Dokonce někdy až podezřele velké. Proč kladou odborníci takovou váhu právě na vodič PE, když to někteří lehkovážně odmítají a vážnost takového tvrzení snižují? Co vše vlastně chráníme přepěťovou ochranou? Kdy může být přepěťová škodlivá? Jak tedy zajistíme aby měla přepěťová ochrana nulovou účinnost? Je to jednoduché!

   
Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?

   

Milan Hudec

Správně připojit (tj souběhy, křížení atd) PO zas tak v praxi jednoduché není.
Předpokládá to kvaliní návrh rozvaděče, kvalitní projekt a montéra neusnadňujícího si život.
Průřezy jsou dle mého názoru jistým kompromisem vždy, ideálně by se oním vodičem měla jen prodloužit svorka svodiče což znamená u třídy I 50mm.

Jiří Kubík

Nulovou účinnost zajistíme tak, že k ní žádný vodič nepřipojíme.

:)

Redakce portálu Elektrika.cz

OPP#27 Jaká bude funkčnost svodiče přepětí bez připojeného PE vodiče?
   Připojit přepěťovou ochranu do obvodu je jednoduché, ale pokud není v pořádku PE vodič, funkce ochrany bude ovlivněna. Mnozí si povšimli, že se doporučují dostatečné průřezy vodičů PE. Dokonce někdy až podezřele velké. Proč kladou odborníci takovou váhu právě na vodič PE, když to někteří lehkovážně odmítají a vážnost takového tvrzení snižují? Co vše vlastně chráníme přepěťovou ochranou? Kdy může být přepěťová ochrana škodlivá? Jak tedy zajistíme, aby měla přepěťová ochrana nulovou účinnost? Je to jednoduché! Poslechněte si naše odborníky ...
   Zdroj: zde...


   
[video]/video/2018/180105_opp27_bude_svodic_funkcni_bez_pe_k.mp4[/video]



   Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Už ses v praxi setkal u ochrany před přepětím s nedostatečně připojeným PE vodičem?

   

Jiří Kubík

Vážená redakce!
Účinnost je vyjádření poměru mezi energií do nějakého zařízení dodanou a
energií získanou.
Vyjadřuje se číslem 0 - 1, nebo 0 - 100%.
U přepěťové ochrany potřebujeme, aby enegie přepěťového impulzu prošla
přepěťovou ochranou bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Neboli beze ztrát.
To znamená účinnost 1, nebo 100%, což je ale z hlediska fyzikálních zákonů
nemožné.
Přeborníky jsou v tomto ohledu třeba transformátory a tepelné odporové
spotřebiče, jejichž účinnost bývá i přes 0,9 neboli se blíží 100%.

Počítá se zjednodušeně, když energii na výstupu vydělíme energií na vstupu.

Měli byste změnit slovo nulovou na maximální.
To jsem chtěl svým příspěvkem sdělit.

Jak přepěťová ochrana funguje je mi celkem dobře známo.

Jan Hájek

Quote from: Jiří Kubík on 16.01.2018, 09:48
Jak přepěťová ochrana funguje je mi celkem dobře známo.


Quote from: Jiří Kubík on 16.01.2018, 09:48
U přepěťové ochrany potřebujeme, aby enegie přepěťového impulzu prošla
přepěťovou ochranou bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Neboli beze ztrát.


To se právě neděje ze 100%.
Pokud je v SPD varistor, jeho odpor při svádění je téměř nulový, ale i to stačí na jeho ohřátí a tedy ztrátu části energie impulsu teplem. To samé, ale ohřevem vzduchu a elektrod obloučkem zkratu se děje u svodiče jiskřišťového.

Quote from: Jiří Kubík on 16.01.2018, 09:48
.... bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.

Při zásahu objektu bleskem je tomu právě naopak, z místní země teče energie i fázovými vodiči ven.
No a svodič, může také pouze srovnat potenciál napětí a moc proudu ,,nepřesypat,, ,protože druhý pól bude mít větší impedanci.

PS: Využil jsem Vašeho neobratného vyjádření, abych zase po čase něčím přispěl.  :)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Kubík

Já vím co v přepěťovce je, a proto tam také píši, že účinnost 1, neboli 100% nám fyzikální zákony nedovolí.

Zaujal mě ten opačný proud.
V tom případě nám ale tato ochrana příliš nepomůže.
Ví se, o kolik stoupne v takovém případu napětí fází?

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Kubík on 16.01.2018, 09:48
Vážená redakce!
Účinnost je vyjádření poměru mezi energií do nějakého zařízení dodanou a
energií získanou.
Vyjadřuje se číslem 0 - 1, nebo 0 - 100%.
U přepěťové ochrany potřebujeme, aby enegie přepěťového impulzu prošla
přepěťovou ochranou bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Neboli beze ztrát.
To znamená účinnost 1, nebo 100%, což je ale z hlediska fyzikálních zákonů
nemožné.
Přeborníky jsou v tomto ohledu třeba transformátory a tepelné odporové
spotřebiče, jejichž účinnost bývá i přes 0,9 neboli se blíží 100%.

Počítá se zjednodušeně, když energii na výstupu vydělíme energií na vstupu.

Měli byste změnit slovo nulovou na maximální.
To jsem chtěl svým příspěvkem sdělit.

Jak přepěťová ochrana funguje je mi celkem dobře známo.

Děkujeme za připomínku. Ale příště to zkuste psát té redakci, kterou oslovujete.
Ostatně jak je uvedeno v pravidlech diskusí.

A k tématu nic nemáte?
Pak opět poprosím přečtěte si pravidla.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Nejsem si jistý jestli formulace "nedostatečně připojený PE vodič" vystihuje to, co jsem několikrát viděl (a napadl...)
Krásně zapojená ochrana B+C a PE vodič od ní vede do kabelové skříně, pojistkové skříně,... protože přívod do rozvaděče je "jen" desítka, ale v pojistkovce ke "pořádná zem"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)