Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?

Started by Richard Šlapka, 15.01.2018, 21:44

previous topic - next topic

Richard Šlapka


Je možné v prostředí s přítomností metanu použít nevýbušná zařízení pro skupinu II?
Objekt se nenachází v dolu ani v jeho blízkosti. Jde o skládku s komunálním odpadem, kde rozkladem vzniká metan.
Chápu že v dolech, kde se vyskytuje uhelný prach a metan jsou specifické podmínky, pro které  norma definuje skupinu I. Ostatní plyny jsou pak skupina II.
Samotný metan je tedy stále skupina I nebo jako ostatní plyny, skupina II?

Jirka Š. Svejkovský

Mimo šachtu spadá metan (zemní plyn) do skupiny IIA.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Jinak by odpovědi na vaše otázky měly být zodpovězeny v protokolu určení vnějších vlivů, který zde MUSÍ být.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Richard Šlapka

Děkuji, pánové.
Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme. Je v něm mj. uplatněn i vliv BE3N2.
Použitá Ex zařízení jsou vesměs ve skupině II, tak mi šlo o to, jestli v revizní zprávě vytknout použití nesprávných zařízení.

Jirka Š. Svejkovský

V protokolu musí být tento vliv popsán podrobně. Včetně nákresu, kde se vyskytuje konkrétní zóna. Postup a příklady najdete v normě ČSN EN 60079-10-1 ed. 2.

Moment, vy jste revizní technik E.B?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Richard Šlapka

Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.

Vojtěch Běhunčík

Quote from: Richard Šlapka on 16.01.2018, 12:27
...Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme...

Jak dodatečně? Jde o změnu využití objektu / místnosti?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Richard Šlapka on 16.01.2018, 19:11
Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.


Mě jenom zarazilo, že se ptáte na metan a zařazení do dvojky. To by snad mělo být jasné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Zatím jsem z diskuse nepochopil jaký je to prostor, jestli je to nějaká "místnost, skříň s technologií,..." kam se může metan dostat a hromadit, nebo je to volný prostor venku
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Richard Šlapka

Nevím , jak odpovědět na jednotlivé příspěvky, takže odpovídám takto:

To Jiří Schwarz: Je to vnitřní prostor ve kterém je jímka s přitékající vodou obsahující metan. Voda se odčerpává do externích nádrží. Metan se z vody uvolňuje a v prostoru jsou zařízení skupiny IIG3. Šlo mi o to, jestli metan patří do skupiny I, i když se nejedná o doly. Problém mi vyřešila hned první odpověď kolegy Svejkovského. Záhy jsem našel odpověď i ve směrnici ATEX.

To Jirka Svejkovský: Nemám za sebou tolik praxe, tak mi to hned nenaskočilo. Dovzdělávám se a čerpám i z Vašich odpovědí zde na fórech. Díky.

To Vojtěch Běhunčík: Poslední Protokol byl z roku 2001, mezitím se změnila technologie (původně bez metanu, nyní s) a zákazník zapomněl překlasifikovat vv. Naštěstí el. zařízení vybavil správně.
Děkuji vám všem za pomoc.

Jan Bocek

Quote from: Richard Šlapka on 16.01.2018, 19:11
Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.


Nebude nutné kromě PVV zadat vypracování DOPV?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Richard Šlapka

Dokumentaci o ochraně před výbuchem mají hotovou.