Po sepnutí veřejného osvětlení dojde po nějakém čase k jeho výpadku (cca 10-15 min).
Závada se projevila teď v zimě.
Pravděpodobně souvislost se sněhem a vodou.
Vítr bych vyloučil. Vedení je drátové na izolátorech.
Izolátory popraskané.
Jak určit která lampa nebo izolátor je problematický?

Lukáš Rotrekl

Máte možnost rozpojovat?
Máte možnost měřit proud v jednotlivých větvích a za rozbočením?
Víte podle světel, kolik by zhruba mělo kde téct?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

To, že se tak děje právě teď je jistě dílo náhody, ale může za to také zvýšená vlhkost v zemi.
Vsadil bych se, že jde o porušený kabel v zemi.
Jak psal kolega.....odpojovat a měřit izolační stav každého kabelu. Teprve pak se zaměřit na jednotlivá svítidla. Může být vadný předřadník. Ale jak jsem již psal, řekl bych, že to bude v zemi. Nedávno se ten samý problém řešil u nás na jedné benzince.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Pikhart

Pavle, v dotazu je psáno vedení na izolátorech. Zřejmě bude některý prasklý, nebo poškozené svítidlo. Objednejte si plošinu a do ruky klešťák.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

nickell

Je to jen jedna větev která neobsahuje vedení  v zemi. Přerušovat vedení není možné.
Měření izolačních odporu si neumím představit když tam jsou připojené všechny ty lampy.
Izolátory  jsou popraskané. Bude dost nepraktické objíždět všechny lampy. Nepomohla by třeba termokamera?

nickell

Měřit  proudy v průběhu  vedení i na odbočkách půjde.

Jiří Schwarz

Na termokameru bych moc nesázel.
Kolik je tam světel? Jak je to dlouhé?
Jaké je tam jištění a co tam teče?
Pokud by tam tekl proud vyšší než je jmenovitý proud jističe, je jasné, že se za chvíli ohřeje tepelná spoušť a vypne, Ale to je ideální na hledání, to se přibližně "spočítá", změří se proud v "polovině", pak v "polovině vadné poloviny"...
Hodně blbě se hledá pokud tam po zahřátí dojde k nějakému průrazu, přeskoku v některém ze svítidel. Tam se musí jednotlivé svítidla zkoušet odpojit (nebo do přívodu vložit pojistku) a při troše smůly to bude to "poslední"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Po hodinách laborování zjistíte že vyměnit popraskané izolátory bude to nejjednoduší.

Lukáš Rotrekl

Aby to byl vadný zapalovač v některém svítidle :D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Viktor Klemon

Ak máte dosť času, ale chcete to lacno, chyba v izolátore má spravidla
nejaký zvukový prejav. Skúste s pomocníkom počas nočného ticha obchádzať
vedenie, pomocník stále nahadzuje istič, sledujúci prechádza pomaly okolo vedenia,
je možné že niečo zaznamená. Inak hodne pomôže aj ďalekohľad počas dňa.
Z praxe potvrdím, že prasknuté izolátory treba vymeniť všetky, pritom si dopňte
poistky do svietidiel, potom bude potom kľud.
A čo odbočky na vianočné ozdoby ? Bývajú zle inštalované, v zásuvkách,
ak sú môže byť voda, istenie nemávajú.
Horšie je, ak sa prvým vypnutím voda odparí, potom bude až do ďaľších zrážok pokoj.
Je to lotéria.
Vadné vnútornosti svietidla bývajú podľa svitu poznateľné, to uvidíte tiež.

Maroš Klein

Po oprave porovnajte celkové náklady na pátranie po poruche a na opravu s výmenou za závesný kábel, a prípadne aj so zriadením prístupného istenia svietidiel z rebríka.
Odhadnite ich opakovanie.
Potom by ste mal prevádzkovateľa ukecať aspoň na aspoň čiastočnú rekonštrukciu, teda pokiaľ to nie je práve Syzifos.

ACEOF ACES

Zapnul bych veřejné osvětlení a oťukal sloupy a lampy doutnavkovou zkoušečkou. Smích

Václav Třetí

U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Vlado Konrád

Quote from: Václav Třetí on 18.01.2018, 14:44
U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.


U VO to nefunguje, istené je to zvyčajne ističmi s nízkou amperážou = malé Ik. Istenie vypadáva po 10-15 minútach, skrat je teda bezpredmetný. Zatečený prasknutý izolátor a mokrý tožiar, alebo vadné svietidlo poprípade istič s unavenou spúšťou. Zmeral by som najprv prúd ističom, či je OK.

nickell

Dnes jsme měřili proud do jistice a byl 103 A na 25A jistici. To vypadlo okamžitě.  Může být špatná prepetova ochrana ? Viz příloha. Ta byla nainstalována před úderem blesku který tam dříve  byl.  Osvetleni se opravilo a  fungovalo. Až se počasí zlepší, budeme měřit proudy postupně na trase.  Větev je dlouhá 1.3 km . Cca 40 světel.

nickell


nickell

Všechny světla mají pojistky takže světlama to není.