• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí HDO spínat pouze "po drátech"?

Started by Kamil Novák, 13.12.2006, 22:09

previous topic - next topic

Kamil Novák

13.12.2006, 22:09 Last Edit: 13.12.2006, 22:10 by Štefan Beláň
Máte prosím někdo zkušenost, jak se tváří ČEZ na řešení, kdyby HDO nespínalo stykač blokovaného okruhu klasicky pomocí vodiče ?
Když je technicky jednodušší, aby za HDO byl zapojen bezdrátový vysílač a u stykače blokovaného spotřebiče (okruhu) bude bezdrátový přijímač, budou hodně protestovat ?

Samozřejmě, že se na to hned zítra přeptám na místní pobočce, ale zajímá mne, jestli s tím už někdo nemáte zkušenost, abych dopředu věděl, jak budou reagovat.

jako vysílače by se použil např: http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/specialni-vysilace/vysilace-vstupni-informace.html

jako příjímače třeba : http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/nastenne-univ.-prijimace/rx-1.html
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Michal Slabý

ČEZ je výrobce, musíte se domluvit s dodavatelem(PRE, STE....). Každý má své připojovací podmínky a pokud vím, tak tam tato možnost není. Musel byste jít pomocí výjimky a pak záleží na koho narazíte. Pakliže to vůbec budou akceptovat. Osobně s tím zkušenost nemám.Docela by mě zajímalo, jak jste pochodil. Přeji hodně štestí. :)
Revize E1B

Daniel Veceřa

Podle mého názoru je to Vaše věc, pokud drát nahradíte nějakým jiným zařízením, neměl by to být problém. Vy přece ten signál můžete použít jak chcete, třeba na spínání pračky, abyste pral za nižší sazbu.

Josef Nosek

Domnívám se že by neměl být problém s bezdrátovým ovládání, pokud bude spolehlivé. Jen by mě zajímalo až na tu místní pobočku půjdete, zda tam bude technik se kterým si o tom budete moc pohovořit. V připojovacích schématech bezdrátové ovládání nemají.

Miroslav Janča

Myslím, že je naprosto bezpředmětné s rozvodnými závody o této věci jednat. Oni vám prostě připojí na vodič označený např. návlečkou TUV nulový potenciál a je jim jedno co s tím ovládáte. Můžete s tím aktivovat vysílač, který např. může spínat dálkově 5 bojlerů nebo cokoliv jiného. Já osobně bych to realizoval přes relé, napájeného samozřejmě z 1 fáze. Ovládat přímo nějaký elektronický obvod bych nedoporučoval, montér při připojování HDO zřejmě zkouší jaká je tam fáze, pokud by tam něco naměřil z L1, tak by to zřejmě nepřipojil nebo v horším případě by vám mohl tu elektroniku odpálit.

Černý Hynek

Jen bych chtěl doplnit že ČEZ již není jen výrobce elektřiny , ale již 4 roky jejím distributorem. Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu. Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .

Kamil Novák

Quote from: Černý Hynek on 26.01.2007, 22:10
Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu.
Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .

Můžete mi prosím sdělit ve které verzi připojovacích podmínek ČEZ se to, co tvrdíte dá vyčíst ?
Já mám asi nějaký špatný výtisk, protože v něm taková kategorická tvrzení nemohu najít. (no)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zdenek Hejčl

Pokud bude signál HDO vyveden mimo plombovací prostor /měřená část/ může to být všem distributorům jedno co si tam namontujete jestli stykač , nebo vysílač na ovládání sazby v bytě. Nebo vám kontrolují rozvaděče v bytě? Je  musí zajímat pouze neměřená část - zbytek je na vás a revizákovi.
Pokud to bude pod plombou nelze - neprojde ani na stejné desce s měřením, ale mimo tento prostor nevidím v tom problém.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Černý Hynek

mezi přijímačem HDO a stykačem blokovaného spotřebiče musí být přímý
kabel . žádné jiné řešení nelze akceptovat , a nelze na takto upravené odběrné místo namontovat dvoutarifní elektroměr.Revizní technik který má oprávnění zasahovat do neměřené časti el.sítě by toto měl znát .
Samozřejmě že pokud odběratel měsíc po montáži elektroměru zruší stykač a namontuje si tam jekýsi dálkoví spínač je to jen jeho problém . 

Hynek Bureš

Pane Černý, z jakého roku máte připojovací podmínky? Nějak se mi to nepozdává.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Kamil Novák

Nemáte pravdu, pane Černý !  (dabel)
Je to v podstatě tak, jak píše pan Hejčl.
Svoji původní otázku (viz příspěvek zde z 13.12.2006) jsem diskutoval ze skupiny ČEZ a.s. jak s lidmi z Distribuce, tak i s techniky Měření.

Takže :
- HDO musí spínat stykač nebo relé
- co bude za tímto stykačem nebo relé je jedno, pouze to musí zajišťovat blokování ve vt
- v případě, kdy se použije  "drát", tak ČEZ garantuje dálkové spínání a vypínání dle uzavřené smlouvy
- v případě, kdy se použije nestandardní řešení, jako např bezdrátové ovládání, bere odběratel na sebe riziko, že mu např.nesepnutím nt vznikne škoda a ČEZ za takovéto škody nebude zodpovědný. A tedy nebude žádné případné škody hradit.

Hovgh !
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zdenek Rajmont

Jen bych si dal pozor na ten bezdrát. V pásmu 400MHz je již dost rušno, rušení bývá v některých lokalitách značné a nepomůže ani kódování.  Takže raději pásmo 800MHz ( přístroje jsou o něco dražší ) nebo bych to přenášel  po síti. ( na to je mnoho "udělátorů" i profi výrobků. Běhá mi takto doma (rodinný domek) počítačová síť ( manželka by mne zabila kdybych se jen zmínil o sekání ). Neruší to ani spínané zdroje počítačů, televizí a jiných havětí a chodí to průměrně 50MBit/sec.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Černý Hynek

Pane Novák , ptát se nějakého montéra z ČEZu jak to přesně je , není podle mě nejvhodnější. Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu , ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..

Kamil Novák

Quote from: Černý Hynek on 28.01.2007, 22:43
ptát se nějakého montéra z ČEZu
Ani jsem si nevšiml, že bych psal cosi o montérech. Je snad jasné, že jsem se informoval tam,kde jsou kompetentní tohle řešení schválit. (doh)

Quote
Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu , ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..

"Dost" odlišné podmínky má právě jen PRE. Ostatní dvě firmy se liší pouze v detailech.
Vždyť o výmyslech PRE kolují mezi el.techn. veřejností hotové legendy. Když je holt někdo pořád jen ten třetí vzadu, tak na sebe musí nějak upozornit....
(fool)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Černý Hynek

doufám že se tady nebudeme dohadovat , která z distribučních společností
je lepší a která horší . PRE vás asi dost trápí tím , že nedovolí kdejakému reviznímu technikovi , aby v její el. síti cokoli dělal , narozdíl od E.ONu !
To co v Praze předvádí mimopražské firmy je zážitek , nikoho se nezeptají a pak jen diví když jim nikdo nenamontuje elektroměr.

Milan Karvánek

Pane Černý, každého z nás někdo platí  :) , vás tedy PRE, budiž.
Zřejmě by bylo dobré zapátrat po příčinách poněkud rezervovaného přístupu elektrotechnické veřejnosti k PRE a distribučním firmám obecně.
Nicméně i u PRE se časy mění a nastoupený trend a jisté zprůhlednění a ujasnění pravidel pro spolupracující osoby lze hodnotit jedině kladně. Jistě mnohým novým lidem nechybí i zdravý úsudek na věc.
Nejvíce mě vždy rozesmějí ortodoxní zastánci starých pořádků a dob kamarádíčkování, kteří udržení svých kšeftíků schovávají za nutnost zachování kvality a bezpečnosti. Pokud se mi vyskytne technicky sporný případ, vždy jsou ochotni za příslušnou taxu napsat revizi a přhlášku k odběru, i na zařízení u kterého bych kladnou revizi nikdy nevystavil.
Sláva a pověst těchto starých kozáků minulé doby a tolerance jejich existence ze strany PRE může být jednou z odpovědí na mojí řečnickou otázku položenou v úvodu. (beach)

Černý Hynek

Pane Karvánek , kdyby jsme srovnali jednotlivé připojovací podmínky
distribučních firem a jejich srozumitelnost vůči zákazníkovi , vítězí PRE.
Jen bych chtěl připomenout např., jak jednoduše se u PRE řeší spínání nt
a nebo uznávání pouze soustavy TN-C. Jestli jste odborník uznáte že mám pravdu ..
 

Milan Karvánek

Po technické stránce jistě pravdu máte  :) .Dodržovat normy a třeba i PNE a dělat kavlitně, to je samozřejmost. To není to co elektrotechnické veřejnosti na PRE nevoní, ale osobně věřím, že čas může přinést i čerstvý vítr i do oblasti vztahů.