• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?

Started by TomDos, 23.01.2018, 21:14

previous topic - next topic

TomDos

23.01.2018, 21:14 Last Edit: 24.01.2018, 06:56 by Miroslav Minařík
Při koupi starého domu, ke kterému chybí výkresová dokumentace a  kde je rozvod částěčně  v mědi a částěčně v hliníku?

Chci po prodávajícm revizní zprávu o stávajícím stavu elektroinstalace.
Podle jaké vyhlášky musí revizní technik provést revizi a co vše musí být obsahem zprávy?
Předpokládám popis rozvodné skříně, jak který je okruh jištěn.
Pokud jsou na jednom okruhu zapojena  najednou světla a zásuvky jaký je by měl být postup?
Nechci se dostat do situace že v dokumetaci bude, vyhovuje ale realita bude odlišná.

Jiří Schwarz

Quote from: TomDos on 23.01.2018, 21:14
...
Nechci se dostat do situace že v dokumetaci bude, vyhovuje ale realita bude odlišná.

Trochu si pletete pojmy.
Dokumentace by měla popisovat skutečné provedení elektroinstalace.
Dokumentaci by měl mít k dispozici revizní technik, aby mohl seriozně a zodpovědně revizi provést.
Pokud dokumentace není, dá se to řešit tak, že se v rámci revize elektroinstalace důkladně "proleze" a pořídí se z toho alespoň základní "náhradní" dokumentace. Ale ono to "trvá" a tak to "nebude zadarmo".
A výsledkem takové revize pak může být, že elektroinstalace odpovídá normám a dalším předpisům platným v době uvedení do provozu, resp. poslední rekonstrukce.
Ale nic to nemění na tom, že pro dnešní použití je elektroinstalace nedostačující, morálně zastaralá,...
Pokud je tam nějaká kombinace Al a Cu vodičů, to spíše na rekonstrukci, raději hned, než až se do toho nastěhujete a zjistíte že to není "dokonalé".

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Odpovím jinak.
Dohodněte se s prodávajícím na "neutrálním" posudku a dle jeho závěru můžete pak pracovat s cenou za domek.
Fragmentovat obsah revize je v rovině obecné nemožné.

František Šohajda

Quotekde je rozvod částěčně  v mědi a částěčně v hliníku?


Už při tomto konstatování bych udělal ined rekostrukci, nezávisle na revizi!! (dance)
Bude to nejspíše nějaký "kočkopes" a moderní RD má spoustu spotřebičů, na které je potřebný samostatný přívod! :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Maroš Klein

Quote from: TomDos on 23.01.2018, 21:14
Při koupi starého domu...

Ak už platiť, skúsil by som pouvažovať aj nad nejakým certifikovaným posudkom v rozsahu nejakej základnej vizuálnej prehliadky, kde by bola elektroinštalácia jednou z oblastí.
Bol by to minimálne vhodný odrazový mostík pre odborníkov na všetky ďalšie uvažované rekonštrukcie, ktoré na seba nadväzujú.
Napríklad pri rekonštrukcii v oblasti elektro od bleskozvodu cez inštaláciu až po uzemnenie sa zvezie mnoho ďalších profesií.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 24.01.2018, 07:39
...
Dohodněte se s prodávajícím na "neutrálním" posudku ...

Tady by pro správné pochopení asi bylo přesnější použít výraz "nezávislý posudek", tedy posudek vytvořený někým, kdo nebude mít zájem pomoci jedné nebo druhé straně
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Několikrát jsem byl přizván k prohlídce domu a vypracovával posudek k instalaci s případnou cenovou rozvahou za úpravy, nebo rekonstrukci. Cena byla použita i k jednání o ceně prodejní.
Vysledek je cca 50/50. 

Upřímně. Když kupujete ojeté auto, pozvete si technika kterému věříte a nedáte na cedulky na autech o bezvadném stavu a najetých kilometrech. Proč neinvestovat  nějakou tisícovku za RT když se bavíme o hodnotách v miliónech?  Vždyť instalace může pak stát i 100-250 tis, dle velikosti domu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Jan Franěk on 24.01.2018, 11:49
Několikrát jsem byl přizván k prohlídce domu a vypracovával posudek k instalaci s případnou cenovou rozvahou za úpravy, nebo rekonstrukci.


To je rozumná cesta na zhodnocení nejen elektriky, ale i odpadů, vody, topení....aby jste věděl, do čeho jdete a jaké budou další náklady.
Je nutno zdůraznit, že se jedná o technický posudek, ne o revizní zprávu. Na to starém autě je také známka STK, ale nemáte v rukou technický posudek.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Bc. Jan Chvála

Možná žiju v bludu, ale pokud stojí dům ofiko, tak má jistě nějakou dokumentaci minimálně ke kolaudaci ( uložená je na stavebním úřadě ) a z toho bych vycházel. Cesta to bude jistě krkolomná, ale stojí to za to.

Václav Třetí

Docela se mýlíte.

Na stavebních úřadech mnohdy nemají ke starým objektům vůbec nic. Důvody jsou jednoduché, stavební úřady se stěhovaly a stěhují, rozdělují, někdy zase spojují (vznik střediskových obcí za socialismu, dnes vznik obcí s rozšířenou působností, setkal jsem se také se zrušením SÚ na malé městské části v Praze) a vždy se při každé takové akci někde něco ztratí, zapomene, přesune jinam než má...

Tím ovšem nechci říct, že se to nemá nebo memůže zkusit, ale výsledek není jistý.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote
Quote from: Bc. Jan Chvála on 25.01.2018, 10:03
Možná žiju v bludu, ale pokud stojí dům ofiko, tak má jistě nějakou dokumentaci minimálně ke kolaudaci ( uložená je na stavebním úřadě ) a z toho bych vycházel. Cesta to bude jistě krkolomná, ale stojí to za to.


Bylo by to,jak to píšete, ideální...?ALE!
Stojí RD (znám jich mnoho) ale pozemek je někoho jiného!! Nyní se to dává do pořádku...

Ne tak nějaké plány, revize....? :o

U nově postavených, je to už "skoro" ideální! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Cienciala

Quote from: Bc. Jan Chvála on 25.01.2018, 10:03
Možná žiju v bludu, ale pokud stojí dům ofiko, tak má jistě nějakou dokumentaci minimálně ke kolaudaci ( uložená je na stavebním úřadě ) a z toho bych vycházel. Cesta to bude jistě krkolomná, ale stojí to za to.

Viděl jste už někdy elektro projekt ke kolaudaci? ;D
Většinou to nemá s reálnou elektroinstalací nic společného.
Z praxe vím že to kreslí ( kopírují) stavařští projektanti co si pak od kolegy půjčí razítko s podpisem.

Pavel Horský

Quote from: Radim Cienciala on 25.01.2018, 11:52

Z praxe vím že to kreslí ( kopírují) stavařští projektanti co si pak od kolegy půjčí razítko s podpisem.



A jak to dělají s návrhy hromosvodu? Do toho se dnes nikdo moc nehrne. Kolikrát mám telefon "hele, potřebuji od tebe alespoň hromosvod. Na ten si sám opravdu netroufnu".
S PD ke stavebku se nikdo moc necrcá. Rozhází značky po půdorysu, nakopíruje do výkresu nějakou omáčku, nakopíruje Technickou zprávu a PD je na světě.......i když se většinou moc divím, jak to může úřad přebrat. No což, dokumentace je opatřena autorizačním razítkem a to je pro úřad etalon kvality. Bohu žel  :-[
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Cienciala

Quote from: Pavel Horský on 25.01.2018, 16:40
A jak to dělají s návrhy hromosvodu?

A to je ta lepší varianta, setkal jsem se i s projekty kde vizuální návrh hromosvodu vůbec nebyl. Pouze nějaká zmínka o normě a stavebním zákoně podle na kraji PD. (zle)

Jan Alin

Podle naznačení stavu elektroinstalace v objektu to vidím spíš na brzkou rekonstrukci el. instalace. Počítal bych s ní v každém případě. Skoro vždy, když někdo popsal elektroinstalaci podobnými slovy, skončilo to návrhem na předělání většiny rozvodů a s tím se svezla voda, odpady, izolace,...... Staré el. instalace nebyly navrhovány na dnešní způsob zatížení, příkony spotřebičů bývaly menší a tím i proudy, které zatěžují spoje a rozvody. Když k tomu přičtete stáří, opotřebovanost a občas i provizorní opravy na stálo,  vyjde skoro vždy jednoduší udělat el. instalaci novou a mít léta klid. Doporučuji pozvat na prohlídku RT nebo šikovného elektrikáře a nechat si navrhnout řešení.