24.01.2018, 19:11 Last Edit: 24.01.2018, 20:13 by Miroslav Minařík
Ozval se hlasitý třesk, jako když praskne nějaký obří balónek, a v tu chvíli byl vyhozen jistič světel (ten pro koupelnu + kuchyň; ostatní jsou zvlášť), proudový chránič a taktéž hlavní jistič na chodbě panelového domu.

Odpojil jsem naposledy použité přístroje ze zásuvky a vypnul v tu dobu zapnutá světla. Nahodil jsem chránič a jističe a vydal jsem se na průzkum potemnělého bytu. Vtom jsem se značným úlekem slyšel tu ohlušující ránu znova (všechno bylo vypnuto!) a v kuchyni jsem spatřil jiskry vylétající zpod horní části kuchyňské linky.

Zvlášní bylo, že v tomto konkrétním případě byl pohozen jen jistič těch světel a hlavní jistič na chodbě, ale již ne chránič. Vysvětluje to něco?

Dále - v místě, odkud šly jiskry, se nachází pouze dvě věci. Zásuvka ve zdi a malá zářivka přimontovaná na spodní desce horní části kuchyňské linky. A jelikož byl pohozen jistič světel a zásuvka dále funguje, poukazují zjištěné skutečnosti na to, že na vině je právě ta malá zářivka.

Tato však nebyla v době poruchy v zapnutém stavu. Následovně jsem shledal, že rychlovarná konev, která byla nedávno použita, se nachází zasunuta více pod kuchyňskou linku, čímž by mohlo docházet k šíření páry do stran pod spodkem linky. Normálně je tato konev vsunuta do prostoru, kde může pára stoupat zcela vzhůru.

A tak se tedy nabízí několik otázek: Mohla pára z konve způsobit poruchu v zářivce, která nyní vyhazuje jističe? Může tento problém existovat i přesto, že je zářivka ve vypnutém stavu? Může i něco jiného tento problém způsobovat? A co například? A jaký byste doporučovali postup? Přivolat odborníka nebo ještě vyzkoušet něco, co lze provést doma?

Lukáš Láryš

Může, pokud je trvale pod napětím a zapíná se spínačem na těle zářivky.

Vít Rotrekl

Mohl bouchnout kondík v té zářivce, ale že by bouchnul dvakrát? Nebo je tam nějaký svod přes ten bouchnutý kondík...

To že byl vypnut chránič a bouhlo to, můlže znamenat to, že ten okruh ze kterého je to světlo napojeno je bez chrániče. Nemusí to být špatně!


Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí

Já bych volil  jako základní postup odpojení celého svítidla a řádné zajištění přívodu. Nahozením příslušného jističe přezkoušet, že problém je odstraněn.

Následně nahradit svítidlo novým.

Tyto práce bych doporučoval svěřit odborníkovi.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Maroš Klein

Quote from: pan Jistič on 24.01.2018, 19:11
Přivolat odborníka nebo ještě vyzkoušet něco, co lze provést doma?

To prvé.
Ako laická obsluha ste už získal dosť informácií pre odborníka. Svetelný istič nechajte do jeho neodkladného príchodu vo vypnutom stave.
Používanie kanvice pod svietidlom svedčí o neopatrnosti užívateľa a pravdepodobnej príčine poruchy.

pan Jistič

! Děkuji za veškeré odpovědi.

Pozdějším ohledáním svítidla byly však zjištěny další informace. Poblíž ostrého okraje jeho kovového těla se nachází téměř zlomený fázový vodič se zcela tímto okrajem prokrojenou izolací. Vodič se nachází od těla sotva pár mikrometrů, a tak nepatrný pohyb či vlhkost by mohly způsobit ten problém. (Já to vím, že se tam vlhkost nemá dávat, ale jiní uživatelé to pochopí třeba až za několik (desítek) let). Tudíž by bylo lze provést opravu.

Pokud bychom tedy eliminovali ty neznalé a neseznámené uživatele (jakýmkoliv způsobem ;D ), dle mého skromného názoru by pak stačilo ustřihnout vodiče právě v takové vzdálenosti, kde je holá a zlomená fáze (mimochodem, ten dotyk vybušil do otvoru v těle svítidla výkroj o poloměru asi jednoho milimetru, takže bylo přítomno očividně mnoho ampér) a tyto vodiče znovu připojit do svorkovnice tak, aby se již žádná nahá část nedotýkala těla. Pak by to fungovalo.

Ovšem tímto vyvstal v existenci další problém. Po zkrácení vodičů na délku ke zlomení by byl kabel ze zdi příliš krátký. Jednoduše by nedosáhl dovnitř těla. Jediným možným řešením by bylo prodloužení kabelu ze zdi (instalace svorkovnice??) a následné vložení nového kabelu mezi svorkovnici v zářivce a svorkovnici na konci kabelu vedoucího ze zdi. Jak by se řešila v tomto momentě izolace? Samozřejmě chápu, že by nemohla ta čokoláda jen tak viset ve vzduchu. Nějaké znalosti mám, ale nevím, jak v tomto případě prodloužit ten kabel, aby to bylo bezpečné, proto se ptám.

Martin Červený2


Maroš Klein

Už ste toho odhalil toľko, až mám dojem, že každá dobre mienená konkrétna rada bude pre vás návodom. :)
Nič vám ale nebráni nazbierať reálne znalosti pri niekom s patričným vybavením a ochotou prevziať za svoju prácu zodpovednosť. Laik s dobrým prehľadom je kontrolou, ktorú mnohí nečakajú. ;)
Napríklad tie svorky nie sú určené pre CY, ale to ste si možno všimol, a možno...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin Červený2 on 25.01.2018, 22:02
Co třeba lisovací spojky , snad nespadnete z žebříku . http://www.emat.cz/kabelove-koncovky/kabelove-spojky/lisovaci-spojky-s-izolaci



Pokud má rozvody natahané licnou, pak jsou ty spojky dobrá volba ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Červený2

A jaké tedy dáte spojky na pevné vodiče mě uvnitř příjdou stejné .

Jirka Š. Svejkovský

Abych se přiznal, podobný problém řeším právě teď taky. Jak spojit Cu 1,5 mm tak aby to vydrželo co nejdéle.
Uvažuju o pájecí spojce (JFST-3-B) a přetáhnout ještě smršťovačkou s lepidlem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B